致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司

我单位完成了漏电保护器模拟动作试验 工程,按设计文件及有关规范进行了自检,

质量合格,请予以核查和验收。 附件:1、工程质量控制资料;

2、 安全和功能检验(检测)报告; 3、 观感质量验收记录; 4、 隐蔽工程验收记录;

5、 漏电保护器模拟动作试验记录;

□ □ □ □ 1份

承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、 核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查 □合格/□不合格,□同意/□不同意进行下一道工序。 □检验批的技术资料齐全,且基本符合要求,因□砂浆 / □混凝土试块强度试验报告未 出具,暂同意进行下道工序施工,待□沙浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整 /□不完整,且□全部/□未全部达到合格 要求,经现场检测、核查□合格/ □不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全 /□不齐全,且□符合/□不符合要求,经 现场检测、核查□合格/不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构 ______________________ 总/专业监理工程师 日 期 _________________________ 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 监A16

编号:

漏电保护器模拟动作试验记录

编号:06-01

单位工程 名称 温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房 C区I标工 程E1号楼 分部工程名 称 □□口

建筑电气 李忠义 分项工程 名称 设备检测 项目经 理 施工执行 标准名称 及编号 GB50305-2002 施工图 号 电施-2 测试仪器 无 标准要求 试验部位 漏电保护型号、规格 试验结果 试验 结论 漏电动 作电漏电动 作时漏电动 作电漏电动 作时流 (mA 间 (S) 流 (mA 间 (S) 1AL1 2AL1 3AL1 4AL1 5AL1 1AL2 2AL2 3AL2 4AL2 5AL2 WL9 WL10回路 GS262-C16/0.03 WL9 WL10回路 GS262-C16/0.03 WL9 WL10回路 GS262-C16/0.03 WL9 WL10回路 GS262-C16/0.03 WL9 WL10回路 GS262-C16/0.03 WL6 WL7回路 GS262-C16/0.03 WL11 WL12回路 GS262-C16/0.03 WL11 WL12回路 GS262-C16/0.03 WL11 WL12回路 GS262-C16/0.03 WL11 WL12回路 GS262-C16/0.03 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 20 20 20 20 20 20 20 20 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 20 20 验

施工单位

项目专业质量检查员(签名) 项目专业技术负责人(签名)

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 浙建监 A5-3

专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人)

只供学习与交流

双电源自动切换试验 工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房

C区I标工程E1号楼 编号:A5-3

致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司

我单位完成了双电源自动切换试验 工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质

量合格,请予以核查和验收。 附件:1、工程质量控制资料;

2、 安全和功能检验(检测)报告; 3、 观感质量验收记录; 4、 隐蔽工程验收记录; 5、 双电源自动切换试验记录;

□ □ □ □ 1份

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

双电源自动切换试验记录

编号;06-07/

单位工程名称 分项工程名称 施工执行标准名称及编号 温州市民科基地(丁山垦区)政策处理 安置房C区I标工程E1号楼 ( 07-07)□□□

建筑电气 李忠义 分部工程名称 项目经理 配电箱安装 GB50305-2002 空载自动切换试验 试验日期 有载自动切换试验 试验过程 试验结论 系统编号 施工图号 试验过程 试验结论 一层火灾自动 报警电源双电 源配电电施-02 箱 30秒内能自动投 切 合格 30秒内能自动 投切 合格 试验结果: 试验结果符合设计要求及《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002 规定,合格。 施工单位 项目专业质量检查员(签名); 验 收 结 论 年 月曰 年 月曰 专业监理工程师(签名); 项目专业技术负责人(签名); (建设单位项目专业技术负责人) 只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 浙建监 A5-3

线路、插座、开关接线检验

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房

工程报验申请表

C区I标工程E1号楼 编号:A5-3

致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司

工程,按设计文件及有关规范进行了

我单位完成了线路、插座、开关接线检验

自检,质量合格,请予以核查和验收。 附件:1、工程质量控制资料;

2、 安全和功能检验(检测)报告; 3、 观感质量验收记录; 4、 隐蔽工程验收记录;

5、 线路、插座、开关接线检验记录;

□ □ □ □ 2份

