此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

配线线路绝缘电阻测试记录

电07 编号 温州市民科基地(丁山垦区)政策 处理安置房 C区I标工程E1号楼 建筑电气 电施-02 实验日期 分项工程名称 检查部位 绝缘电阻测试 配电箱 单位工程名称 分部工程名称 施工图号 测量仪器型号、精度 箱、 盘编 号 线路 编号 ZC25-3型绝缘电阻表,0~500V兆欧 绝缘电阻(MQ) 线路型号、规格 AB BC CA AN 200 BN CN APE BPE CPE 100 NPE 200 150 150 200 100 WLE1 BVN-4X2.5-SC20-CC WLE2 BVN-4X2.5-SC20-CC WL1 BVN-3X2.5-PC20-CC WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC :200 「100 100 150 :200 P 150 200 150 P 100 150 2AL 150 100 P 200 100 150 150 150 200 100 r 100 2WL7 100 150 WL8 BVN-3X2.5-PC20-CC WL9 BVN-3X2.5-PC20-CC WL10 BVN-3X2.5-PC20-CC WL11 BVN-3X2.5-PC20-WC,F WL12 BVN-3X2.5-PC20-WC,F :200 P 150 200 150 P 100 150 200 100 :200 200 「100 100 200 150 200 150 WLE1 BVN-4X2.5-SC20-CC WLE2 BVN-4X2.5-SC20-CC WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC BVN-3X2.5-PC20-CC 100 P 200 r 100 100 150 150 200 100 200 150 200 150 100 150 150 100 200 100 [100 100 150 150 150 200 100 3AL-WL7 WL8 WL9 150 ; 200 150 [200 [150 WL10 BVN-3X2.5-PC20-CC WL11 BVN-3X2.5-PC20-WC,F WL12 BVN-3X2.5-PC20-WC,F 100 150 P 100 P 200 100 200 150 200 100 监理(建设)单位: 监理工程师: (建设单位代表): (公章) 施工单位: 班组长: 施工员: 质检员: (公章) 日期: 日期: 只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

配线线路绝缘电阻测试记录

电07 编号 温州市民科基地(丁山垦区)政策 处理安置房 C区I标工程E1号楼 建筑电气 电施-02 实验日期 分项工程名称 检查部位 绝缘电阻测试 配电箱 单位工程名称 分部工程名称 施工图号 测量仪器型号、精度 箱、 盘编 号 线路 编号 ZC25-3型绝缘电阻表,0~500V兆欧 绝缘电阻(MQ) 线路型号、规格 AB BC CA AN 200 BN CN APE BPE CPE 100 NPE 200 150 150 200 100 WLE1 BVN-4X2.5-SC20-CC WLE2 BVN-4X2.5-SC20-CC WL13 BVN-3X2.5-PC20-CC WL14 BVN-3X2.5-PC20-CC WL15 BVN-3X2.5-PC20-CC WL16 BVN-3X2.5-PC20-CC WL17 BVN-3X2.5-PC20-CC WL18 BVN-3X2.5-PC20-CC 2WL19 BVN-3X2.5-PC20-CC WL20 BVN-3X2.5-PC20-CC WL21 BVN-3X2.5-PC20-CC WL22 BVN-3X2.5-PC20-CC WL23 BVN-3X2.5-PC20-WC,F WL24 BVN-3X2.5-PC20-WC,F :200 「100 100 150 :200 P 150 200 150 P 100 150 4AL 150 100 P 200 100 150 150 150 200 100 r 100 100 150 :200 P 150 200 150 P 100 150 200 100 :200 200 「100 100 200 150 200 150 WLE1 BVN-4X2.5-SC20-CC WLE2 BVN-4X2.5-SC20-CC WL13 BVN-3X2.5-PC20-CC WL14 BVN-3X2.5-PC20-CC WL15 BVN-3X2.5-PC20-CC WL16 BVN-3X2.5-PC20-CC WL17 BVN-3X2.5-PC20-CC WL18 BVN-3X2.5-PC20-CC 100 P 200 r 100 100 150 150 200 100 200 150 200 150 100 150 150 100 200 100 [100 100 150 150 150 200 100 5AL-WL19 BVN-3X2.5-PC20-CC WL20 BVN-3X2.5-PC20-CC WL21 BVN-3X2.5-PC20-CC WL22 BVN-3X2.5-PC20-CC WL23 BVN-3X2.5-PC20-WC,F WL24 BVN-3X2.5-PC20-WC,F 150 ; 200 150 [200 [150 100 150 P 100 P 200 100 200 150 200 100 监理(建设)单位: 监理工程师: (建设单位代表): (公章) 施工单位: 班组长: 施工员: 质检员: (公章) 日期: 日期: 只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 浙建监 A5-3

接地电阻测试 工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房

C区I标工程E1号楼 编号:A5-3

致:浙江公望工程管理有限公司 监理公司

我单位完成了接地电阻测试 工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,

请予以核查和验收。

附件:1、工程质量控制资料;

2、 安全和功能检验(检测)报告; 3、 观感质量验收记录; 4、 隐蔽工程验收记录; 5、

质量验收记录;

V

□ □ □

承包单位(章) 项目经理 日 期 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、 核查□合格/□不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查 □合格/□不合格,□同意/□不同意进行下一道工序。 □检验批的技术资料齐全,且基本符合要求,因□砂浆 / □混凝土试块强度试验报告未 出具,暂同意进行下道工序施工,待□沙浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整 /□不完整,且□全部/□未全部达到合格 要求,经现场检测、核查□合格/ □不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全 /□不齐全,且□符合/□不符合要求,经 现场检测、核查□合格/不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构 ______________________ 总/专业监理工程师 日 期 ________________________ 本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 监A16

编号:

接地电阻测试记录

II-)

H-

B-1.

tfi-C

)1-\)1-.

施工单位:

监理(建设)单位:

班组长:

监理工程师: (建设单位代表)

质检员:

I\-

(公章)

施工员:

(公章)

日期: 电09

日期:

编号:

温州市民科基地(丁山 垦区)政单位工程名称 策处理安置房 C 区I标工程E1号楼 分部工程名称 施工图号 测量仪器型号、精度 接地电阻Q 测试 部位 接地 性质 设计值 屋面 测试日期 建筑电气 电施-08 分项工程名称 检查部位 接地电阻测试 屋面 ZC25-4 测试环境 结论 实测值 温度°C 天气 情况 晴 晴 晴 晴 晴 接闪器 任意点 1 1 1 1 1 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 15 15 15 15 15 合格 合格 合格 合格 合格 消防管 总等电位箱 1ALZ1配电柜接地 1ALZ2配电柜接地 说明或备注:

只供学习与交流

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除

工程档案

(封 面)

工程名称:

温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置C区I标工程E1号楼 档案名称: 施 工 记 录 ( 电施 ) 建设单位: 温 州: 经济 技: 术开发区工程建设指挥部 监理单位: 浙 江 公 望 工 程管 理 有 限公司 究 院 有限公司 设计单位:

浙 江 嘉华 建 筑 设计研 施工单位:

展 宇 建 设 集 团有 限 公 司

建设时间 自 至

年 月 年 月

本工程共 卷,本卷为第 册,本卷共

保管期限 _____________ 密级 ________________

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 浙建监 A5-3

漏电保护器模拟动作试验 工程报验申请表

工程名称:温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房

C区I标工程E1号楼 编号:A5-3

只供学习与交流

建筑电气全套资料培训课件

此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除配线线路绝缘电阻测试记录电07编号温州市民科基地(丁山垦区)政策处理安置房C区I标工程E1号楼建筑电气电施-02实验日期分项工程名称检查部位绝缘电阻测试配电箱单位工程名称分部工程名称施工图号测量仪器型号、精度箱、盘编号线路编号ZC25-3型绝缘电阻表,0~5