好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架专项施工方案(标准)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

所以单根钢管立杆的设置完全符合局部稳定要求。 9.2.3、验算连墙接点抗风强度 郑州基本风压值 W=0.40KN/㎡

考虑全封闭,连墙点采用钢管扣件与墙拉结风压标准值 w=0.75.β2.μ2.μstw.ω 其中 β2=1—风振系数 μ2=1.36—风压高度系数

ustw1??n?us1?? 双排架n=2

μstw=μs(1+η)—挡风系数,查表得0.104 ωd2=0.5×0.0482=0.001152<0.002得μ=1.2

立杆纵距1.5??1.43立杆横距1.05由挡风系数0.104及

查规范得η=1

μstw=0.104×1.2×(1+1)=0.2496 w=0.75.β2.μ2.μstw.ω =0.75×1×1.36×0.2496×0.5 =0.127 KN/㎡ 连墙点抗风强度:

风荷载作用对每个连墙杆产生的压力或拉力 Nt=1.4H1L1W=1.4×3.0×4.5×0.127=2.40KN

一个扣件的抗滑能力设计值为6.0KN>2.40KN(安全) 验算风荷载作用架子的整体稳定性:

word21

精心整理

NM??KA.KH.f?AbA1按公式

计算作用于结构式压杆的风荷载q: q=1.4Lw=1.4×1.5×0.127 =0.2667KN/m

qH21M?80.267?3.02??0.30KN/m8

M0.3?106??0.292KN/mm2bA11050?489?2

N?71.44N/mm2?A

NM??71.44?0.292?71.73N/mm2?AbA1

KAKHf=0.7×0.8×205 =114.8N/mm2>71.73N/mm2

结论:连墙点抗风强度符合要求。

word22

外脚手架专项施工方案(标准)

精心整理所以单根钢管立杆的设置完全符合局部稳定要求。9.2.3、验算连墙接点抗风强度郑州基本风压值W=0.40KN/㎡考虑全封闭,连墙点采用钢管扣件与墙拉结风压标准值w=0.75.β2.μ2.μstw.ω其中β2=1—风振系数μ2=1.36—风压高度系数ustw1??n?us1??
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2ybrv646ce3xy6q955p40ne2d1fp330149p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享