6.3架体的保养

1、检查脚手架的整体和局部垂直偏差,特别要注意脚手架的转角和阴阳角的垂直度;

2、各种型号的扣件需涂油和紧固;

3、检查脚手架是否松动、悬挑,用竹跳板做脚手板,还要检查四周是否用铁丝扎牢;

4、与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动,如用用作装饰施工需要移动连接件时,应通知质安部,经过批准后可以移动,并按规定在临近位置补足连接;

5、要对外围安全网,安全防护设施,外侧挡板,登高设施和接地防雷等安全设施进行检查;

6、脚手架有开口、断口和出入口的部位,应对该部位进行重点检查;

7、检查外架的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸载至设计荷载。 7、外架的拆除

1、拆除原则:先加固,后拆除。

2、脚手架在拆除前应检查扣件连接、连墙件、支撑体系等是否复核构造要求,并由单位工程负责人进行拆除安全技术交底,清除脚手架上杂物及地面障碍,根据检查结果确定拆除顺序和措施,并经主管部门批准后方可实施。

3、划分作业区,地面专人指挥、警戒,严禁非作业人员入内。

4、高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。安全带应高挂低用,并应挂在固定的可靠物件上。

5、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

6、连墙杆必须随拆除脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,若高差大于2步应增设连墙件加固。

7、各构配件严禁抛掷至地面。

8、当天拆的钢管、扣件,当天清理归堆码放。

word16

精心整理

9、部分外架拆除时,若塔吊已拆除,钢管等材料由每层的开口处传递下来,传递时,每层一人双手握住钢管向下传递,当下层工人双手接住钢管时,上层工人才能松手。这样依次传到地面,归堆码放。

10、脚手架的拆除应按确定的拆除程序进行。连墙点必须与脚手架同步拆除,应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

11、每一悬挑段内,外架一般不允许分段、分立面拆除,如因施工需要必须分段分立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设连墙点和横向水平支撑。

8、安全与文明施工 8.1安全施工措施

1、架子工必须持证上岗,作业前必须有专业人员对其进行安全技术交底,架子上的操作人员必须穿防滑鞋、挂安全带和带好工具袋,将暂时不用的工具放入工具袋中。

2、架子作业人员要做好分工、配合协调施工,作业层不允许二步架同时施工。 3、搭设材料应随搭设进度,随用随上以免发生不当掉落伤人。

4、每次施工,要将架体上所有的材料用完或将剩余材料卸下,不得存留在作业面上,已搭设好的架体要形成稳定的结构,不稳的要临时加固。

5、在搭设过程中,地上配合作业人员要尽可能的避开落物区域。 6、严禁使用不合格的钢管、扣件搭设脚手架。

7、架子搭设过程中要有专人指挥,作业人员必须统一服从指挥和管理。 8、遇有六级以上大风或恶劣天气,不得施工。 9、钢管严禁单点起吊。 8.2安全使用措施

1、脚手架使用过程中的均布荷载不超过1500N/平方米。 2、若脚手架不在其它避雷装置范围内,脚手架四角设避雷针。

3、外架上严禁堆放模板、钢管以及任何重量大或数量多、可能影响外架安全的材

word17

精心整理

料。

4、对外架上的施工垃圾必须随施工随清理,清理时不得直接向下抛扔。 5、在作业面上进行电焊施工时,应采取可靠的防火措施。

6、不得任意拆除脚手架的基本构件,因施工需要必须拆除时应经得施工负责人的同意,并采取可靠的弥补加固措施。

7、当作业面的高度不够而需要垫高时,应采用可靠的垫高方法,垫高不得超过0.5m。 8.3安全管理措施

1、项目必须有专门的安全技术措施,并不得一般化。 2、大风雨过后要对脚手架进行全面检查保修。

3、脚手架搭设完毕后必须由负责人验收合格方可使用,并在使用期间安排专业人员进行维护保养。

4、

施工现场实行逐级安全技术交底制度,班组长每天要对工人进行施工搭

设要求、作业环境的安全交底。

9、

脚手架计算书

9.1、架体构造

1、立杆间距:横距1.05m,纵距1.5m,内立杆距墙外皮的距离为0.4m。 2、大横杆步距为1.5m,小横杆间距0.75m。

3、墙体拉结杆布置:竖向3.6m,二步架;水平距离4.5m,三跨。 9.2、计算单根立管允许搭设高度

Hmax?HH1?100KA?Af?1.3(1.2NCk2?1.4NQk)1.2NGk1

Hmax??h

word18

精心整理

1、由h=1.5,H1=2h,b=1.05查表得 ?Af?67.521KN 2、由b=1.05,L=1.5,脚手板四层查表得 NCK2=2.739KN

3、由b=1.05,L=1.5,Qk=2.0KN/㎡,两个操作层施工Qk=4.0KN/㎡,查表得NQK=9.9KN. 4、由h=1.5,L=1.5查表得一步一纵距钢管扣件重,NGK1=0.411KN. 5、KA=0.85(与立杆截面调整系数,单立杆0.85,双立杆0.7) 6、h=1.5(脚手架步距) 将上述数值代入公式

KA?Af?1.3(1.2NGK2?1.4NQK)1.2NGK1H???h0.85?67.521?1.3(1.2?2.739?1.4?9.9)?1.51.2?0.411?106.75m

Hmax?H106.75??51.62mH106.751?1?100100

最大允许搭设高度

依据上述计算结果,只允许搭设51.62m,实际要求搭设23.0m,满足要求。 9.2.1、验算脚手架整体稳定性

N?KAKHf ?A NGK1=0.411KN/㎡ KA=0.85 KH=0.8 f=205N/mm2

1、求N值

NGK1=NGK1+2×1.8×0.376+0.014×4

/

钢管增重 扣件增重=0.442+0.135+0.056=0.633KN

19.1?12.7?13步按公式求折合步数n1= 1.5

N=1.2(n/NGK1+NGK2)+1.4NGK

=1.2×(13×0.411+2.739)+1.4×9.9

word19

精心整理

=23.56KN 2、求?值

由b=1.05,H1=3.0,计算λx

?x?H13.0??5.714b/21.05/2 由b=1.05,H1=2h,查表μ=25

∴λ0x=μλx=25×5.714=142.85 由λ0x=142.85查表得?=0.337 整体稳定验算:

∵单管立杆KA=0.85 计算高度调整系数KH,由于H=19.1<25m, KH=0.8 将N、KA、KH代入公式

N?KAKHf?A

N23.56?103??71.44N/mm22 ?A0.337?2?4.893?10 NKAKHf=0.85×0.8×205=139.4>?A=71.44N/mm2

所以脚手架整体稳定性满符合要求。 9.2.2、验算单根钢管立杆局部稳定 按公式N1=0.5×1.2(nNGK1+NGK2)+0.5×1.4NGK

/

=0.5×23.56=11.78KN

?1?h1500??95.06(i为内外排立杆的回转半径),查表得?1?0.616i15.78

由于QK=2.0KN/㎡ ,∴σm=35N/mm2 KAKHf=0.85×0.8×205=139.4>74.11N/mm