好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架专项施工方案(标准)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

钢管锈蚀程度应每年检查管壁上锈蚀的深度,不得超过0.50mm 同新管3、4、5 7 旧一次 管 8 5 3.3.2扣件

其它项目同新管项次3、4、1、应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。 2、技术要求:

①、扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。

②、铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

③、扣件与钢管的贴合面应保证扣紧时接触良好。

④、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm。 ⑤、当扣件紧夹钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 ⑥、扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N*m时,不得发生破坏。 ⑦、扣件表面应进行防锈处理。 3、扣件外观质量的检验要求 插表 3扣件质量要求 项次 检查项目 1 证,专业检测单位测试报告 2 表面质量及性能 3 螺 栓 产品质量合格证,生产许可要 求 必须具备 应符合技术要求②~⑦的规定 不得滑丝 新 扣 件 word6

精心整理

旧扣件 4 同新扣件的项次2、3 3.3.3安全网

1、根据使用功能要求,本工程安全网立网采用密目式阻燃维纶网,水平兜网采用锦纶平网。

2、技术要求

①、同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致,外观应平整。 ②、水平网宽度不得小于1.5m,密目式安全立网高度不得小于1.2m。产品规格偏差:允许在±2%以下。每张安全网重量一般不宜超过4kg。

③、菱形或方形网目的安全网,其网目边长不大于8cm。 ④、安全网所有节点必须牢固。安全网必须具有阻燃性。 5、安全网须有出厂合格证。且各项指标均需达到国家规范要求。 ○

3..3.4脚手板:

本工程作业层拟采用竹跳板作为脚手板,应使用厚度不小于50mm和材质不低于国家二等材标准的竹跳板,板宽270~280mm,采用毛竹制作成的竹串片成品板。两端使用14号镀锌铁丝捆紧,不得使用腐朽的竹脚手板。

方案选型:

本工程外脚手架是用于结构施工时的立面围护,作为砌体、外墙装饰装修施工的作业面及安全围护架。

立面用密目安全网封闭,外脚手架底部采用模板每隔两层进行全封闭,架体与建筑物的空隙采用模板防护,以防高空坠物。操作层应满铺跳板并设有防护栏杆。

落地脚手架,外架立杆纵距1500mm,立杆横距1050mm,小横杆的间距铺脚手板时为750mm,不铺时同立杆纵距。大横杆步距1500mm,内排立杆距墙300mm等。小横杆里端距墙200mm。

4、外脚手架施工:

word7

精心整理

4.1外脚手架的搭设

本工程外脚手架,是施工临时设施。它主要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此,脚手架立杆必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,严禁出现:在各种荷载作用下失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。另外,外脚手架也要满足横平竖直、形状一致、平竖通顺、间隔均匀、连接牢固、有安全操作空间等要求。

4.1.1搭设方法

1)为了便于全封闭施工,因此本工程脚手架随主体施工时同时搭设,但必须独立搭设,不得与主体模板架体连接在一起,防止模板脚手架拆除时,造成外脚手架不牢固和不规范现象。

2)搭设脚手架之前,场地必须平整夯实,并且有可靠的防水措施。

3)立杆下必须垫木板,木板的厚度不小于5cm,木板的长度不少于2个跨间(也可采用槽钢)。

4)脚手架搭设宽度为1m(以4块竹跳板为宜)。立杆与立杆的间距不大于1.5m,从自然地面到16m高以下,立杆应搭设双管,双管必须用直角扣件与纵向水平杆扣紧,以保证两根管共同工作,步距为1.5m,小横杆间距不大于1.5m(竹跳板长度2.95m),跳板对接处的小横杆间距不大于0.3m。

5)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,必须错开,错开距离不小于50cm。 6)开始搭设立杆时,应每隔六跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

7)当搭至有连墙件的构造点时在搭设完该处的的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

8)为了整齐起见,顶层的立杆可以采用搭接,搭接长度不小于1m,搭接采用不少于2个旋转扣件固定,各接头的中心至主节点的距离不大于60cm,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于10cm,立杆顶端应高出层顶标高1.2m。

9)纵向水平杆必须在立杆的里边,其长度不小于3跨,采用对接扣连接,两根相邻的水平杆接头不得设在同跨、同步内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不小于50cm,各接头中心至最近主节点的距离不大于60cm.

word8

精心整理

10)小横杆的设置必须在主节点处设置一根,小横杆靠墙一端的外伸长度不大于30cm,杆端距墙面距离不大于10cm。

11)扫地杆设置:纵向扫地杆距垫板上皮的距离不大于20cm,横向扫地杆应设在纵向扫地杆的下方,如果地面不平时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。

12)连墙件设置:从底层第一步开始设置连墙件,不应大于层高,连墙件的间距不大于3个跨间。连墙件应设置在主节点处,偏离主节点处不大于30cm,如果设置有困难时,应采取其它可靠办法连接。

13)剪刀撑设置:从拐角处开始每隔15m设一道剪刀撑、剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m。斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。剪刀撑的接长必须采用搭接,搭接长度不小于100cm,并扣三个扣件各斜杆的底端必须支撑在木垫板上。

14)门洞处采用上升式斜杆,平行弦杆桁架结点型式,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,平行架的每个平面处每个节间加斜腹杆。

15)门洞桁架的两侧必须用双管立杆,副立杆的高度应高于门洞口1~2步。门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件,该扣件应靠近主节点外的扣件。

16)作业层上应设二道防护栏杆,防护栏杆高度为120cm高,第二道栏杆高度为60cm,外排立杆里面设挡脚板,挡脚板用竹跳板立靠在立杆上,用铁丝与立杆绑扎牢固。

17)脚手板应满铺、铺稳、离墙面12~15cm,竹跳板采用对接、对接下的小横杆间距不大于30cm,板头用铁丝绑扎牢固。

18)从顶层的脚手板往下计,四步架处满铺一层脚手板。

19)脚手架搭设完成后,需经有关人员验收合格后方可使用。搭设前作好安全技术交底,并双方签字。

20)底部的立柱应间隔交叉使用不同长度的钢管,接头位置至少错开500mm,先立内、外侧立杆。架设脚手架时,勿单独一人操作,要防止钢管意外失手坠落伤人,立杆立好后,即架设大、小横杆,当第一步的大小横杆架设完毕后,即在其上铺设脚手板固定好后,以方便操作者上去架设第二步脚手架。搭设第二步架子时,要注意在同一跨或同一步内错开钢管接头的位置。

21)底座铺设竹跳板或碎模板装拼严实,层间水平防护采用安全平网作防护层,外

word9

精心整理

架内侧立杆与建筑物之间,应将小横杆挑出,铺设跳板,从而封闭外架空档。每一段悬挑架底座、操作层及中间层均进行硬质封闭,硬质封闭层下悬挂安全兜网进行软封闭。封闭层设置200高挡脚板。防止人员、物体意外坠落。在立杆外侧规定位置,及时设置剪刀撑。剪刀撑的钢管之间用2~3个旋转扣连接,搭接长度1m。剪刀撑由两端开始自下而上沿水平及垂直方向连续设置,与楼面角度为45°~60°。剪刀撑搭设示意图如下:

4.1.2注意事项

1)在外架没有形成前,结构施工时应利用满堂架伸出挑杆搭设防护栏杆,保证施工人员的安全。

2)按照要求,外架应始终高出施工作业面一步,在外架连墙件未形成之前,外架应与模板满堂架临时连接,以保证外架架体稳定和安全。

3)立杆接长、扶手接长应用对接扣件,杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点,应在该步或该跨的三分之一范围内。

4)上下大横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,小横杆应贴近立杆布置,距离≤300mm,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,在相邻立杆之间设一根小横杆,在任何情况下均不得拆除立杆与大横杆交接处的小横杆。

5)立杆和大横杆必须用直角扣件扣紧。

6)在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大小横杆的标高及水平度。

word10

外脚手架专项施工方案(标准)

精心整理钢管锈蚀程度应每年检查管壁上锈蚀的深度,不得超过0.50mm同新管3、4、57旧一次管853.3.2扣件其它项目同新管项次3、4、1、应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。2、技术要求:①、扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。②、铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式