好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铜线线径与承载电流对照表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

铜线线径与承载电流对

照表

Last revised by LE LE in 2021

铜线线径与承载电流对照表?

不同线径(1毫米以下的)铜线载流量表 S=I/JJ=I/SI= S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5以上, 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大2008-04-2806:22P.M.铜线安全载流量计算方法是: 2.5铜电源线的安全载流量--28A。 4铜电源线的安全载流量--3。 6铜电源线的安全载流量--48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--6。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大格。 线径(大约值)铜线温度 60℃75℃85℃90℃ 2.5mm220202525 4mm225253030 6mm230354040 8mm240505555 14mm255657075 22mm270859595 30mm285100110110 38mm295115125130 50mm2110130145150 60mm2125150165170 70mm2145175190195 80mm2165200215225 100mm2195230250260 导线线径一般按如下公式计算: 铜线:S=/54.4*U` 铝线:S=/34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)

铜线线径与承载电流对照表

铜线线径与承载电流对照表LastrevisedbyLELEin2021铜线线径与承载电流对照表?不同线径(1毫米以下的)铜线载流量表S=I/JJ=I/SI=S=截面积,J=电流密度,I=电流变压器:J=2.5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2y96t5xfkt7l7tx29ybm0wacw0f2i000g7n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享