装。

我们将按照设计图纸的要求,安装在合适的地方,做到美观,对整个工程的景观起到画龙点睛的作用。如果安装的地方不合适,那么我们将同建设单位进行协商,对小品进行适当的调整。 园林小品施工工艺流程图 测量放样 成品加工 地基加固 基础基座 成品安装 小品主体 小品装饰

21

4.5 给排水的施工

本工程的给排水主要是为绿地排水、广场、绿化浇灌及而设置的给水排水系统,绿地内一米深处铺设DN200 排水透水软管,连接处由砖砌窨井衔接,室外给水管采用PE 管,排水管主要是Φ200 的HDPE 排水管。

各区域的绿化灌溉由给水管接入指定位置,并加配洒水栓进行灌溉,每间隔40m 设置一个。

给水管道施工工艺流程图

22

冲洗验收 管道检验 阀门安装 管线敷设 管线粘结 沟渠开挖 测量放样

4.5.1 给水管道的施工

给水管宜直接敷设在未经扰动的原状土层上;管道可采用砂垫层,砂垫层的厚度

23

不小于100mm,对于软土地基,基底又处于地下水位以下,通常采用150mm 厚,颗粒尺寸为5-40mm 的碎石或砾石砂铺筑,上面在铺50mm 厚黄砂垫层,并应铺平、夯实;如果有流砂或淤泥地区,则应采取

相应的施工措施和基础土壤的加固措施后再做混凝土基础。

给水管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于有关规定。

给水管道在埋地敷设时,管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。当车道下无法满足埋深时需做保护基础。如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。

给水管必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 4.5.2 排水管道的施工 排水管道施工工艺流程图

24

测量放样 沟渠开挖 管线敷设 管线粘结 砖砌窨井 通水试验 清理验收 25