供电公司《安规》考试试卷
(线路部分D卷)
单位: ______________ 姓名: _______________________ 得分:
一、单选题:(每题1分,共30分)(下列每题只有一个正确答案,请将正确答案的 代号填入括号内)
1、 杆塔施工牵引时,一个锚桩上的临时拉线不准超过( )根,临时拉线不准固定 在
有可能移动或其他不可靠的物体上。 A、 1; B、 2; C 3
2、 专责监护人应明确( )和监护范围。
A、被监护人员;B、工作负责人;C、工作许可人
3、 线路事故抢修,当天未完成,第二天继续进行修复工作,( )使用工作票。
A、需要;B、不需要
4、 起吊重物前,应由()检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试 行起吊。
A、起重负责人;B、工作负责人;C、起重指挥人
5、 放线、紧线时,应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无 ()现象。
A、阻挡;B、卡住;C、松动
6、 装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止( )伤人。
A、滚动;B、散堆;C、滑动
7、 配电变压器台架停电检修时,应使用( )工作票。
A、第一种;B、第二种;C、带电作业
精品文档
8对同一电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张( )工作票。
A、第一种;B、第二种;C带电作业
9、 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(
)
紧急处理措施。
A、事故;B、危险;C险情
10、 倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向( )询问清楚无误后再进
行操作。
A、调度员;B、工作许可人;C操作发令人
11、 装运电杆、变压器和线盘时应(),并用绳索绞紧。
A、设专人看守;B、绑扎牢固;C装好后 12、 所有电气设备的金属外壳均应有良好的( )装置。使用中不准将接地装置拆除
或对其进行任何工作。 A、接地;B、绝缘;C保护
13、 线路作业,()约时停、送电。
A、不宜;B、尽量避免;C禁止
14、 禁止工作人员擅自变更工作票中指定的 ()位置。如需变更应由工作负责人征得 工作票签发人同意。
A、接地线;B、工作;C、验电
15、 验电前,应先在( )设备上进行试验,确认验电器良好。
A、有电;B、其它;C停电
16、 低压带电作业,上杆前,应先分清(),选好工作位置。
A、相、零线;B、相线;C零线
17、 断开耐张杆引线或工作中需要拉开的开关、刀闸时,应先在其
()装设接地线。
A、两侧;B、负荷侧;C电源侧 18、 电动的工具、机具应(
)良好。
A、接地或接零;B、绝缘;C、转动
19、 线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路要求:每基杆塔都应有 ()。
A、双重名称;B、双重编号;C、双重称号
20、 与邻近10千伏带电设备距离小于 0.7米的工作,应填用( )工作票。
A、第一种;B、第二种;C、带电作业 21、 检修杆塔工作,杆塔上有人时,( )调整或拆除拉线。
A、不宜;B、不准;C、视情况可以
22、 在变电站、发电厂出入口处每基杆塔上都应有 ()。 A、双重名称;B、双重编号;C、双重称号
23、 连续停电工作,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日灰复工作前 应()挂接地线。
A、照原样;B、重新验电;C、视当时情况 24、 起吊电杆等长物件应选择合理的( ),并采取防止突然倾倒的措施。 A、吊点;B、限位装置;C、接地装置
25、 电力电缆沟槽开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。
精品文档
A、0.5 米;B、1.0 米;C 1.5 米
26、 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的( )及以上应予报废。
A、40% B、30% C 20%
27、 对心脏停止者进行按压频率应保持在(
)。
A、100 次/min ; B、120 次/min ; C、150 次/min ; 28、 学会紧急救护法包括:会( )、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运
伤员、会处理急救外伤或中毒等。
A、正确解脱电源;B、测量血压;C、打针 29、 抢救触电者时,伤员正确的抢救体位是( )位。
A、俯卧;B、仰卧;C侧卧 30、 夜间巡线应沿线路()进行。
A、外侧;B、内侧;C下方
二、判断题:(每题1 分,共20分)(判断下列描述是否正确,对的在括号内打 错的在括号内打“X”
)
1、 ()邻近带电的电力线路进行工作时,作业的导、地线还应在工作地点接地。 绞车等牵引工具应接地。
2、 ( )巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线 地点8米以内,以免跨步电压伤人。
3、 ( X )人员不足时,工作票签发人也可以兼任工作负责人。
4、 ()专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人 员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。
5、 ()停电操作中,可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的 操动机构(操作机构)上应加锁,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关
(刀闸)应悬挂标示牌;跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。 6、 ( X )梯子长度不够的情况下可以绑接使用。 7、 ( )电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 &
( X )低压带电作业,断开导线时,应先断开零线,后断开相线。搭接导线时,
顺序应相反。
9、 ( X )在10千伏及以下的带电杆塔上工作,工作人员距下层带电导线垂直距 离不准小于1.0米。
10、 ()所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操 作即带有电压的电气设备。
11、 (X ) 10千伏绝缘操作杆的有效绝缘长度为
0.7米。
12、 ()禁止在有同杆架设的10千伏及以下线路带电情况下,进行另一回线路的 停电施工作业。
13、 ()新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前,禁止攀登。
14、 ( X )安全带和保护绳可挂在杆塔同一部位的牢固构件上。后备保护绳不准对 接使用。
15、 ()放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、 加强监护。16、 ( X )同杆塔架设的多层电力线路拆除地线时,应先拆低压、后拆高压,先拆 下层、后拆上层,先拆近侧、后拆远侧。
17、 ( X )当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开其电源将其停电,查明带 电原因,并作相应处理。
18、 ( X )工作前,应根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作 业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经供电所长批准后就可执行。
19、 ()电力电缆掘路施工,施工区域应用标示牌等严格分隔,并有明显标记, 夜间应加挂
精品文档
红灯。
20、 ()停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况 下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时,要有防止导、地线脱落、滑跑 的后备保护措施。 三、 填空题:(每空1.5分,共30分)(请将正确内容填入下列括号处) 1、 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员( 管理人员、非全日制
用工等),应经过( 安全知识教育 )后,方可下现场参加( 指定 )
的工作,并且不准单独工作。
2、 对同杆架设的多层电力线路验电时,禁止工作人员穿越( 未经验电
)、(接
地 )10千伏及以下线路对上层线路进行验电。
3、 砍剪树木时,树枝接触或接近高压带电导线时,应将高压线路( 停电
)或
用绝缘工具使树枝远离带电导线至(
安全距离 )。此前禁止人体接触树木。
4、 交叉跨越各种线路、 铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得(主管部门 )同意,做好(安全措施 ),如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人
持信号旗看守等。
5、 安全带的挂钩或绳子应挂在( 牢固 )的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上, 并应采用
(高挂低用)的方式。
6、 使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不准触磨(岩石或坚硬地面 )
,
牵引路线两侧(
5 )米以内,不准有人逗留或通过。
7、 禁止工作人员穿越(未停电 )、(未采取隔离措施
)的绝缘导线进
行工作。
&在带电的低压配电装置上工作时, 应采取防止(相间短路 )和(电弧灼伤 )
精品文档
的绝缘隔离措施。
9、 连接电动机械及电动工具的电气回路应 (单独 余电流动作保护器 )设开关或插座,并装设(剩
),金属外壳应接地;电动工具应做\一机一闸一保
护”。
10、 心肺复苏法救护伤员时,每做(30 四、 简答题:(每题5分,共10分)
)次按压,需做(2 )次人工呼吸。
精品文档
1、发生人员触电受伤,什么情况下应用心肺复苏法进行紧急救护?
要认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现伤员意识不清、瞳孔扩大 无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持 呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧
2《国家电网公司电力安全工作规程》制订的依据是什么? 依据国家有关法律、
法规,结合电力生产的实际制订《国家电网公司 电力安全工作规程》。
五、问答题:(共10分)
国网公司2011年开展“两抓一建”安全风险管控活动,请问什么是“两抓一建”以 及“两抓一建”活动时间?
抓执行、抓过程、建机制。活动时间: 2011年2月25日至12月份
供电公司《安规》考试试卷(线路部分D卷)