安装设计概况

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安德车站

给水系统:

本站水源接用郫县华鑫自来水有限公司自来水,自彭温路上DN150管接管,接管管径采用dn160PE管,埋地铺设,热熔对接,与其他管材连接采用法兰连接, 一般地段管顶覆土不小于0.7m,穿公路处管顶覆土不小于1.2m。站房给水管采用钢塑复合管,DN65及以下丝接,DN65以上卡箍连接。给水管暗装,管道穿外墙、水池壁时,应预埋防水套管。所有外漏管线由二装进行隐藏设计。生活给水管上DN50及以下采用螺纹铜截止阀J11T-1.6T,DN50以上采用闸阀,工作压力0.5MPa。 消防系统:

本工程设有消火栓给水系统、七氟丙烷气体灭火系统及手提灭火器。室内消火栓给水系统采用临时高压给水系统,设置2台消防主泵、1套消防增压稳压装置、消防水池1座。单栓消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,L=25m麻质衬胶水带一条,19mm直流水枪一支,自救消防卷盘一套。双栓消火栓箱内均配置DN65mm消火栓,L=25m麻质衬胶水带,19mm直流水枪,自救消防卷盘各两套。消防水池有效容积192立方米(其中包括消防水箱有效容积12立方米)。

信号电源及机械室、信号微机室、通信机械室、信息机房及安全门控制室设置柜式七氟丙烷气体灭火系统。全淹没灭火方式,设计灭火浓度为8%,喷射时间为小于8s,浸渍时间为大于5min。灭火系统的控制方式为自动和手动控制两种启动方式,同时设置自动控制与

手动控制的转换装置,采用自动控制时有不大于30s的可控灭火剂延迟喷射。设置气体灭火系统的防护区设置自动泄压装置。防护区门、窗、围护构件及吊顶的允许压强均不低于1.2Kpa。防护区门、窗及围护构件的耐火极限均不应低于1h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h。 灭火器设置于消火栓箱内,单独放置的灭火器需配置灭火器箱。 排水系统:

雨、污水管采用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹排水管道的材料,本站污水经化粪池处理后排入室外管网,经人工湿地处理系统处理达标后,部分用水泵通过dn32管道扬至车站,设3座公用栓回用于绿化;其余部分排入沟中。本站雨水经管道收集后就近排入水沟中。 配电系统:

站房一层设10/0.4kV变电所一座,由铁路电力贯通线提供两路独立10kV高压电源。各负荷用电由站房10/0.4kV变电所低压配电屏引来,消防等一级负荷由变电所低压配电屏I、II两段母线段各馈出一回电缆至现场最末一级配电箱自动切换,二、三级负荷由变电所单回路供电。 照明系统:

站房照明分为正常照明和应急照明,应急照明又分为备用照明、疏散照明及指示标志照明。

应急照明电源由变电所低压配电屏I、II两段母线段各馈出一回电缆至现场最末一级配电箱自动切换,并在高大公共区末端配电箱设置

集中在线式EPS作为应急电源,EPS蓄电池应急供电时间大于90min。其它区域采用灯自带蓄电池方式作为应急电源。

各候车厅、出站厅等公共区的正常照明自变电所低压柜两段母线分别引出,经不同的照明配电箱分若干回路,采用交叉配电方式对灯具供电,确保公共区照明的可靠性。

楼梯、通道、出入口等处设置疏散照明。楼梯间、配电室、消防稳压泵房、通信用房、综合监控室等重要房间均设置应急照明。疏散用的应急照明,其地面最低照度不低于0.5lx;消防稳压泵房、通信机械室、信息机房等火灾情况下需坚持工作的房间的应急照明照度值保证正常照明照度。出入口标志照明灯距地2.2~2.5m,疏散诱导标志在疏散走道及其转角处距地面0.3m的墙面上暗装。

景观照明灯具能防水、防尘、防震,光源腔防护等级:IP65,灯具电器腔防护等级:IP43,配套知名品牌电感式镇流器,损耗小于13%,单灯电容补偿,功率因数大于0.9。光源流明维持率不小于90%,荧光灯平均寿命应大于5000小时,金卤灯平均寿命应大于8000小时,高压钠灯平均寿命应大于25000小时。高压压铸铝外壳,表面高级金属喷漆;高纯铝表面经阳极氧化处理的反射器,反射效率大于0.9,除LED灯外,其他灯具前盖玻璃采用钢化玻璃。 防雷接地系统:

1、按三类防雷设防,由金属屋面(厚度大于0.5mm)做防雷接闪器;引下线利用钢柱或钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上(或四根Φ10)以上钢筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25米。

站房主体建筑四角位置上引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,做为接地电阻测试点。

2、利用建筑物基础钢筋(基础底梁、基础底板轴线上的上下两层主筋中的四根通长焊接及底板垫层内敷设的镀锌扁钢焊接)作为接地体,要求接地电阻≤1欧,实测不满足要求时应增设人工接地极。建筑物防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、综合监控室、通信机械室、信息机房等电气设备接地共用接地极。

3、采用总等电位联结,将进出建筑物的电缆金属外皮、电缆金属保护管、设备进出线总管、建筑物金属构件等与总等电位联结端子板可靠联结,总等电位联结线采用BV-1x25m㎡PC32 。总等电位连接均采用各种型号的等电位卡子。

4、综合监控室设有专用接地板,采用BV-1x25m㎡ PC32 FC作专用接地干线,从各专用接地板引至接地体,要求其综合接地电阻小于1欧姆。消防电子设备金属外壳和支架等应作保护接地,综合监控室专用接地板引至各消防电子设备和支架的专用接地线采用BV-1x6m㎡ PC20 FC。

5、为防止人身触电的危险,本工程设置专用接地保护线(PE),凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的电气设备金属外壳、金属支架、电缆金属外皮、穿线钢管等均应可靠接地。

6、金属线槽内敷设一根-25x4的镀锌扁钢,与每段金属线槽应可靠连接,并不少于二处与接地干线可靠连接。并与MEB可靠连接。

7、当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地;接地支线必须单独与接地干线相连接,不得串联连接。

8、过电压保护:在变配电室低压母线上装一级电涌保护器(SPD),在给室外设备配电的各配电箱内装二级电涌保护。弱电机房配电箱内装三级电涌保护器。

9、垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接,屋面上景观照明金属灯具安装支架和金属外壳需与建筑防雷系统连为一体。 都江堰车站: 给水系统:

本站水源接用都江堰市自来水公司自来水,采用两路进水,分别自灌温路上dn225管和天府大道上dn225管上接管,接管管径均采用dn225。接管后设置水表、倒流防止器。给水管道埋地铺设采用PE管,热熔对接,与其他管材连接采用法兰连接,一般地段管顶覆土不小于0.7m,穿公路处管顶覆土不小于1.2m。给水系统充分利用市政水压,市政供水进口加水表及止回阀,保证最不利点出水压力不小于0.10MPa,所需市政水压0.30 Mpa。用水量:日用水量为400.68m3/d,最大时用水量为62.11m3/h。各层卫生间用水、饮水间用水、冷却塔补水等均设水表计量。热水供应部位:VIP贵宾室卫生间生活热水。卫生间给水生活热水采用分散式电加热器供给。直饮水的水源为城市自来水,直饮水质满足国家《饮用净水水质标准》CJ94-2005和《生活饮用水卫生标准》GB5249-2006中的各项指标。

安装设计概况

安德车站给水系统:本站水源接用郫县华鑫自来水有限公司自来水,自彭温路上DN150管接管,接管管径采用dn160PE管,埋地铺设,热熔对接,与其他管材连接采用法兰连接,一般地段管顶覆土不小于0.7m,穿公路处管顶覆土不小于1.2m。站房给水管采用钢塑复合管,DN65及以下丝接,DN65以上卡箍连接。给水管暗装,管道穿外墙、水池壁时,应预埋防水套管。所有外漏管线由