地暖是一种采暖设备,旨在环境温度很低的时候,提升室内温度,让人感觉温暖舒适。
所以,地暖的一切设计都应该服务于人的舒适度。这也是衡量地暖管间距大了还是小了的首要依据。
▼北方冬天赤膊吃雪糕,是管间距过密吗?
在北方集中供暖中,冬天可以看到一个画面:开着窗,赤膊吃雪糕。当然那些燃气紧张间歇供暖的除外。
这么热是因为盘管间距太小,热量太多导致的吗?不一定。
这就得说到另一个概念:建筑热负荷。
——在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由供热设施供给的热量。
啥意思呢?
把一个房间或一个建筑物看成一个整体。在寒冬,它不断向外散失热量,为了不被“冻僵”。它必须吸收热量来保持自身的温度。
独立住宅热量散失途径以及所占比例:
1、屋顶散失热量大约占25%;
2、非保温构造墙体散失热量大约占35%;3、地面散失热量大约占15%;4、门口散失热量大约占15%;5、窗户散失热量大约占10%;吸收热量的途径:
1、太阳辐射进入室内的热量;
2、热水管道、发热的电器、人体散热等;
3、采暖设备。
集中供暖中,房屋的楼上楼下左领右舍都是地暖,这就像你家房屋穿了一件厚厚的棉袄(建筑热负荷小,热量散失慢),所以地暖散发一定的热量,家里就暖和设置发热了。
当然,北方建筑热负荷小,也和建筑的墙体保温和屋面保温等有关。▼▼国标中是怎么说管间距的?
在南方,经过2008年的大雪后,受不住“冻”的人纷纷装起了地暖,当然和国内这10年来的经济发展有关,有钱才能享受嘛。
南方建筑热负荷相对北方更大,不仅仅是因为在修建时的设计,还有一个原因:不是每家楼上楼下左领右舍都供暖(热负荷大)。
房屋要达到舒适温度,热负荷大需要地暖散热量大,就需要盘管间距更小,供暖水温更高。
《JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程》中并没有明确的提出地暖管间距应该是多少。因为每栋建筑、每个房间的热负荷都不同,需要根据实际情况计算供热功率和管间距。
国标中关于管间距的条目:
3.1.12采用加热电缆地面辐射供暖时,应符合下列规定:
1当敷设间距等于50mm,且加热电缆连续供暖时,加电缆的线功率不宜大于17W/m;当敷设间距大于50mm时,加热电缆线功率不宜大于20W/m。
3.5.8加热供冷管距离外墙内表面不得小于100mm,与内墙距离宜为200mm~300mm。距卫生间墙体内表面宜为100mm~150mm。
3.7.1加热电缆热线间距不宜小于100mm。加热电缆热线与外墙内表面距离不得小于100mm,与内墙表面距离宜为200mm~300mm。
5.4.1加热供冷管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热供冷管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。
5.4.9在分水器、集水器附近以及其他局部加热供冷管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热供冷管外部应设置柔性套管。
温馨提示:南方地暖施工中盘管偷工减料情况较少见,盘管是业主花钱按量买的。如果盘管设计过密,造价上去了,在业主比价阶段就容易被淘汰。
如果盘管过稀,热不起来,那后果会更严重,业主会直接投诉赔钱。需要注意的是选择合适的品牌、管质和施工队。
地暖管越密越好吗