好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

循环流化床锅炉运行规程(蒸汽)讲解学习

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

② 排出积聚在锅筒和下集箱底部的泥渣、水垢; ③ 当锅炉水位过高时,通过排污调节水位。 2、定期排污

① 在运行中,注意根据汽水品质控制标准及化验结果,适当调节排污阀的开度,不正常时,及时联系化学值班人员除理。 ② 在运行中,必须按规定的周期(每班二次),进行锅炉的定期排污。排污应在底负荷时进行,每一循环回路的排污时间,当排污阀全开时,不宜超过半分钟,不准同时开启两个或更多的排污阀。

③ 排污前,应作好联系,排污时应注意监视水压和水位的变化,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 3、排污步骤

① 开启排污总阀;

② 先开一次阀,再缓慢开启二次阀;

③ 排污完毕后,先关二次阀,后关一次阀; 排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障消除后再进行排污;

④ 在排污过程中,如锅炉发生事故,应立即停止排污。 ⑤ 禁止两台锅炉同时进行排污。

4、排污的注意事项

①带专用的手套,开关阀门时应站在阀门的侧面;

②排污时,通知司炉,注意水压变化;

③新人员操作时,应要有熟练工监护,防止意外事故发生。 ④排污的原则为: 勤排、少排、均衡排。

八、冲洗水位计

1、冲洗步骤

① 汽冲洗:先将水位计的一、二次阀完全关闭,再开排污阀,之后微开汽侧一次阀,再将汽侧二次阀缓慢开启1/5圈,再利用高压蒸汽冲洗结垢的云母片,通过控制汽侧二次阀的开度来调节高压蒸汽的流量,冲洗时间1~2分钟(时间不宜过长),若水位计已清晰,可停止冲洗工作。冲洗完毕。顺序关闭一次阀,二次阀排污阀。

② 水冲洗:首先关闭水位计汽侧一、二次阀,水侧二次阀,隔离汽包水位计。然后打开汽包水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀,此时便开始水位计的冲洗工作。冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗压力,缓慢并微开汽包水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀,水侧阀之间的连通管,汽侧二次阀,水位计,使水位计充满水,然后关闭水侧二次阀,开启排污阀,依靠水位计内的压力与水的自重带走污垢。若水位计已清晰,可停止冲洗工作。

③ 注意:若经过冲洗水位计仍不清晰时,为安全起见应停止冲

洗,更换云母密封组件。对水位计的冲洗不能时间过长或反复冲洗,以避免出现泄漏,爆表现象发生。

2、水位计冲洗的注意事项:

① 在锅炉点火后升压初期对水位计进行一次冲洗。

② 锅炉正常运行中每班行一次冲洗,冲洗工作应做好记录。锅炉正常运行中,水位计看不清时应及时冲洗。

③ 冲洗前首先检查水位计无检修工作,工作人员已撤离现场, 水位计处应照明充足。水位计有缺陷禁止冲洗,并联系检修人员处理。冲洗时必须加强锅炉水位的监视。

④ 水位计冲洗操作人员应按《安规》规定着装并戴手套,开启阀门使用大小合适的阀门扳手,不准使用套管套在扳手上帮助开启阀门;开启阀门时应站在阀门的侧面进行操作,并观察好退路。

3、下列情况之一者,应停止水位计冲洗:

1)锅炉运行异常或发生事故。 2)水位计发生故障时。 3)给水系统发生异常时。

4)冲洗过程中,若发生水位计汽、水外漏,应立即停止冲洗,

必要时应进行锅炉降压或停炉,避免事故扩大或发生人员伤害。

九、典型事故的处理

1、缺水事故:

水位低于正常水位或看不见水位;低水位警报器发出低水位信号;给水流量不正常地小于蒸汽流量;严重时可嗅到焦味,

根据上列现象迅速查明是轻微缺水还是严重缺水,如水位低于正常水位但仍能看见,属于轻微缺水应冲洗水位计,进行水位计对照并加强给水,否则应停炉。 2、满水事故:

水位计水位高于正常水位;高水位警报器动作;蒸汽温度突然下降;给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时蒸汽管道发生水冲击,法兰处向外冒气,发现上列现象时一定要注意判断是缺水还是满水,否则容易发生误操作而使事故扩大。然后采取关小给水或将自动给水转换为手动给水,以至停止锅炉运行。 3、汽水共腾事故:

汽包水位计水面发生剧烈波动,看不清水位,蒸汽温度下降,蒸汽管内发生水冲击,法兰处向外冒汽。但应注意汽水共腾与满水现象比较相近,汽水共腾时汽包水位计面并不消失,只是剧烈波动。采取的措施是降低锅炉负荷,加强上水放水,直到炉水质量合格为止。开启蒸汽管道疏水门疏水。 4、锅炉爆炸事故,应立即停炉处理。 5、锅炉水冲击:

首先应查明是蒸汽管内水击还是给水管或排污管内发生水击,或者是锅炉内水击,然后分别采取措施消除。

6、由于外部原因,造成突然停电时,为防止锅炉产生汽化,立

即启动蒸汽泵加水,除应立即清除炉膛正在燃烧的煤层外,还应定期依次开启各部放汽阀门,将炉内产生的蒸汽及时排

除。

循环流化床锅炉运行规程(蒸汽)讲解学习

②排出积聚在锅筒和下集箱底部的泥渣、水垢;③当锅炉水位过高时,通过排污调节水位。2、定期排污①在运行中,注意根据汽水品质控制标准及化验结果,适当调节排污阀的开度,不正常时,及时联系化学值班人员除理。②在运行中,必须按规定的周期(每班二次),进行锅炉的定期排污。排污应在底负荷时进行,每一循环回路的排污时间,当排污阀全开时,不宜超过半分钟,不准同时开启两个或更多的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2y3d51aj5l0vngk58yua7wp9920czo00zwm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享