好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KYN28高压开关柜说明书 资料 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

KYN28型高压配电柜

安装使用说明书

KYN 型高压配电柜

一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。

二、产品型号及含义:

三、使用条件:

a.正常环境条件

1)周围空气湿度 上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M

3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度

5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染

6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件:

在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。

四、电气性能:

1.基本电气参数:

表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数:

a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA

额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次

额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms

最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V

合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5

计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致

d.电压互感器: JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置: DXN12-T

f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数

五、设备的主要特点:

1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

2)采用完全的金属铠装和彻底分割设计,具有抗内部电弧事故能力,能保证事故情况运行人员的安全. 3)所有设备的操作均在柜门关闭状态下进行,完善的机械五防联锁装置,有效的防止电器误操作事故.

4)设备外壳防护等级IP4X,手车室门打开时防护等级IP2X。 5)高压室的真空断路器及其操作机构仅需少量的维护. 6)更换断路器非常简单,手车互换性好. 7)二次线敷于尺寸宽余的线槽内,接线简单. 8)电缆室有充足的空间,可多根电缆.

9)透过面板,极易观察到电缆室安装情况. 10)快速接地开关用于接地和回路短接. 11)与新一代微机测控保护装置配合,构成了智能开关设备.给安装.调试.运行.维护带来了极大的方便,节约了投资.

六、开关柜结构:

KYN28(Z)型开关柜为金属铠装移开式。柜体采用2mm进口敷锌钢板经过先进的多重折边工艺弯制而成,用拉铆螺母.高强度螺栓联接的全封闭式组装结构,防护等级符合IP4X。开关柜由接地的金属隔板分割成四个功能小室,既:母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室。各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 1.断路器室

断路器室内安装特定导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。手车室内设计有带自动锁扣和开启帘板,可满足手车与母排侧和电缆侧之间自动隔离的要求。手车室设有隔离位置,试验位置及工作位置。 2.手车断路器

手车根据用途可分为断路器手车,PT手车,隔离手车,计量手车等。各类手车高度与深度尺寸统一,相同规格的手车可互换,手车在柜内采用丝杠推进机构移动,断路器手车与柜体配合有防误操作机械装置。动触头为梅花触指,表面镀银,动静触头接触良好,主回路接触电阻小温升低。 3.电缆室部分

电缆室内有充裕的空间,可安装互感器,接地开关,避雷器。施工人员能从正面或后面进入开关柜安装,电缆室可安装3-6根单芯电缆。电缆室与电缆沟之间配备了开缝可榭的不锈钢封板。后封板设有观察视窗,可通过观察视窗观察设备运行情况。 4.母线室部分

相邻柜体母线室之间采用金属隔板和绝缘套管隔离,能有效防止事故蔓延,主母线穿越套管,且通过套管固定,支撑;分母线通过螺栓连接于主母线和静触头盒,开关柜的下联络母线一般可以向左或向右联络。 5.微机保护室部分

微机保护室可安装各类继电器,仪表等二次元件。微机保护室顶部设有小母线室,可敷设15路控制小母线。室面板装有检测一次回路运行的带电显示装置,显示器指示灯亮,则表示母线或馈线侧带电,同时也能作为相序检测。

6.开关柜具有与微机保护装置,调度自动化装置及其通信接口相配套的能力.当配电系统发生故障时,保护能利用程序功能实现故障处理,保护和测控信息及整定值可就地设置,也可通过通讯实现远方测控和程序修改. 7.柜内母线和辅助导线

母线材料选用TMY-80X6铜母线

辅助回路选用2.5mm多股铜芯导线。

辅助回路及二次控制回路工频耐压2000V/1min。 连接方式:端子排固定;

端子排数量满足线路要求,预留10%备用。 端子排与继电器室同位与继电器室,便于接线。 8.安全与维护

开关柜在设计中采取措施,保证人员和设备安全,并使用户维护方便。 ①为了保证开关柜和手车正确操作的程序性, KYN28A户内交流金属铠转 移开式开关设备设置有可靠的机械,电气连锁机构,完全符合“五防”功 能的要求: 防止误分.合断路器.

防止带负荷推入或抽出手车 防止带电合接地开关 防止接地开关关合时送电 防止误入带电间隔

②KYN28A开关柜充分考虑到运行人员的安全,所有操作均在面板关闭 进行设备的操作,开关柜体及所有金属隔板接地,柜内设备接地导体,接地

续性好.外壳的防护等级为IP4X,可有效防止人体和外界固体接近带电部和触及运动部

分,保护了人身安全和设备可靠运行。压力释放通道和压力 放门,可避免高压气体危及人身安全和防止事故扩大。 ③维护

如下特征使用户对设备少维护:

灭弧室为陶瓷外壳,电弧电量低,动静触头磨损度小,弹簧操作机构仅需 少量维护。

2y36a1w4dd6u75f0b3w102ra61x6wi01dfv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享