钢结构防火涂料涂装
第1章 范围
本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。
第2章
施工准备
第1节
材料及主要机具:
1防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如xx大厦使用的
厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定;
ST
1-A 型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件 ,并以 100t 为一批检查出
1.1 耐火试验由消防局每 1000t 现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火 极限应符合设计要求。 1.2 粘结强度及抗压强度每 500t 抽样一次, 送国家化工建材检测中心检验, 其粘结强度及抗 压强度应大于技术指
标的规定。
现场堆放地点应干燥、通风、防潮,发现结块变质时不得使用。
2 高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。 3 钢丝网、钢筛卡、塑料布等。
4 主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺
第2节
作业条件:
1 应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。 2 基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。
3 对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。 4 喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。 5固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用$
留有5?10mm间隙。
6钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间
第3章 操作工艺
1
工
作业准备 T防火涂料配料、搅拌
艺
T喷涂 T检查验收
流程:
2防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。以
表 5-27 喷涂层数 施工配合比 ST1-A型配合比如下(表5-27 ):
每m2用量 防炎涂料:高强胶粘 剂:钢防1 胶:水 1 : 0.05 : 0.17 : 0.8 防火涂料:钢防胶: 水 17?20kg 2?3 搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合 度达到可喷程度。
1 : 0.17 : 0.85 2min后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌
5?5min,使稠
3喷涂:
3.1 一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的
2cm左右为宜,晾干七?八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
3.2喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离
完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。
1.2倍,以耐火极限为梁 2h,柱3h
1?I.
,其设计厚度为梁30mm柱35mo第一层厚1cm左右,晾干七?八成再喷第二层,第二层厚
6?10cm为宜,喷涂气压应保持 0.4?0.6MPa,喷
3.3正式喷涂前,应试喷一建筑层(段)
,经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。
3.4施工环境温度低于+5C时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后
48h保持+5
C以上为宜。
4检查验收:喷完一个建筑层经自检合格后,将施工记录送交总包,由总包、分包、甲方( 监理)三方联合核查。用带
刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。
用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷。合格后,办理隐蔽工程验收手续。
第4章 质量标准 第1节
保证项目:
防火涂料的品种和技术性能应符合设计及有关标准的规定,检查生产许可证、质量证明书和 检测报告。 涂料与基层及各层间粘结牢固,不空鼓、不脱落。