好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地式+悬挑式外脚手架施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有疏松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

(3)扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

(4)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm。

(5)当扣件紧夹钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 (6)扣件表面应进行防锈处理。 2.2.3、扣件质量的检验要求 (1)扣件质量应按下表进行检验

扣件质量检验要求

项次 检查项目 要求 1 产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告 必须具备 新应符合技术要求扣件 2 表面质量及性能 (2)~(6)的规定 3 螺栓 旧扣件 不得滑丝 4 同新扣件的项次2、3 2.3脚手板

本工程拟采用木脚手板,应使用厚度不小于50mm和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200~300mm,两端使用10~14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透节的木板。

3、方案选型和施工部署

3.1选型

根据工程建筑外形特点,并结合现场实际情况,选择扣件式落地式脚手架。架子总高度35.9米(11层)和55.9米(17层)二种类型,18米以下为落地式脚手架;18米以上为悬挑式脚手架;高度35.9米(11层)的中途18米处(七层)用工字钢悬挑一次,用钢丝绳卸载;高度55.9米(17层)的中途18米处(七层)、36米处(十三层),用工字钢悬挑二次,各悬挑段用钢丝绳卸载。外侧采用安全网全封闭;步距1800mm,立柱横距为1500mm,排距选用1200mm,按构造要求设置连墙件,剪刀撑等固定措施,脚手板采用木板。

注:悬挑架后附方案

3.2施工部署

根据本工程的总体施工部署,外脚手架应在基坑回填后,主体结构施工时开始搭设,随主体施工进度,逐层向上搭设,主体施工完后可投入外部装修施工,待外部装修施工完后,方可拆除。 3.3材料计划

本工程搭设外脚手架需用材料见下表:

名称 钢管 扣件 安全网 跳板 规格 φ48,3.5mm 直角、对接、旋转 密目绿网 50mm厚*200宽*4000长

数量 800t 15万个 50000 m2 7000块 4、外脚手架的构造要求

4.1立柱构造要求

本工程立柱采用单根钢管,

4.1.1、立柱接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭设应符合以下要求:

(1)立柱上的对接扣件应交错布置,相邻两个立柱接头不应设在同步同跨内,相邻两个立柱接头在高度方向错开的距离不应大于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的600 mm。

(2)立柱的搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。

4.1.2、立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。

4.1.3、每根立柱均应设置50mm厚的垫木(或槽钢)作为基础。

4.1.4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮100mm高的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。 4.2纵向水平杆构造要求

4.2.1、纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧。

4.2.2、纵向水平杆一般采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求:

(1)对接接头应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

(2)搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

4.2.3、纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。 4.3横向水平杆构造要求

4.3.1、每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆的轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

4.3.2、操作层上非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手板的需要按≤@500mm间距设置。 4.4脚手板构造要求

4.4.1、脚手板一般应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板宜采用平铺,也可采用搭接铺设。

4.4.2、本工程在操作面层上满铺一层脚手板。 4.5连墙件构造要求

4.5.1、连墙件采用扣件设置在柱或剪力墙,门洞口处或框架梁上埋设地锚筋,间距≤4000mm用口件连接锁紧;

4.5.2、连墙件竖向二、三层设置一道,连墙件的布置见附图。 4.6剪刀撑

4.6.1、剪刀撑设置在外脚手架在两端和转交处纵向连续布置,剪刀撑应联系3~4根立杆,斜杆与地面夹角为45~60o,剪刀撑应沿架高连续布置,见附图;

4.6.2、剪刀撑斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接接头;

4.6.3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。 4.7斜道

4.7.1、人行斜道与兼作材料运输的斜道(简称运料斜道)型式采用之字型设置,斜道设在2-F~2- G/2-1轴和2-C~2-D/2-1轴处;

4.7.2、斜道附着在外脚手架上,但斜道杆件要单独设置; 4.7.3、斜道的宽度为1.2m,坡度采用1:3;

落地式+悬挑式外脚手架施工方案