2024 一级建造师《建筑工程管理与实务》
考点清单
一、 建筑物的分类
(1)建筑高度不大于27m的住宅建筑、建筑高度不大于24m的公共建筑及建筑高度大于24m的单 层公
共建筑为低层或多层民用建筑。(2)建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非 单层公共建筑,且高度不大于100m,为高层民用建筑。(3)超高层建筑:建筑高度大于100m的 民用建筑; 二、 结构的功能性要求
安全性、适用性、耐久性称为结构的可靠性。
安全性:在正常施工和正常使用的条件下,结构能承受可能出现的各种作用和变形而不发生破坏; 在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定。适用性:在正常使用时,结构应具有良好的 工作性能。耐久性:在正常维护的条件下,结构在预计的使用年限内满足各项功能要求。
三、 混凝土结构的裂缝控制
裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件,分为三个等级:①构件不出现拉应力;
②构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度;③允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。 注:对①和②等级的混凝土构件,一般只有预应力构件才能达到。 四、 作用(荷载)分类
(!)按随时间的变异分类:永久作用;可变作用;偶然作用;(2)按荷载作用面大小分类:① 均布面荷载②线荷载③集中荷载(3)按荷载作用方向分类:①垂直荷载:如结构自重、雪荷 载等。②水平荷载:如风荷载、水平地震作用等。(4)施工和检修荷载 五、 钢结构构件的受力特点及其连接类型
钢结构的抗拉、抗压强度都很高,构件断面小,自重较轻,结构性能好,同时,还必须具有很好 的可焊性。钢结构的连接:(1)焊缝连接(2)钥钉连接(3)螺栓连接 六、 装配式混凝土建筑的特点及分类
(1)施工速度快、工程建设周期短、利于冬期施工。(2)生产效率高、产品质量好、安全环保、 有效降
低成本。(3)功能高度集成,减少物料损耗和施工工序(4)设计施工应做好前期策划。 七、 装配式混凝土建筑的分类:(1)全预装装配式建筑(2)预制装配整体式结构 八、 建筑钢材的主要钢种
第1页共26页
热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号(许可证后3位数字)和公称直径毫米数 字,还可轧上经注册的厂名(或商标)。钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示, HRB400、HRB500、
HRB600 分别以 4、5、6 表示,HRBF400、HRBF500 分别以 C4、C5 表示,HRB400E、 HRB500E分
别以4E、5E表示,HRBF400E、HRBF500E分别以C4E、C5E表示。厂名以汉语拼音字头 表示。公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。 九、混凝土的技术性能
和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密 实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面 的含义。工地上常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标, 坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用 水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是 影响混凝土和易性的最主要因素。影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂 率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝 土和易性的最主要因素。 十、外加剂的适用范围
(1)减水剂:显著提高拌合物的流动性,耐久性也能显著改善。(2)早强剂多用于冬期施工或 紧急抢
修工程。(3)缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及 远距离运输的商品混凝土。使用前必须试验,检测其缓凝效果。(4)引气剂适用于抗冻、防渗、 抗硫酸盐、泌水严重的混凝土。(5)防冻剂:含硝俊、尿素等产生刺激性气味的防冻剂,严禁用 于办公、居住等建筑工程。 十一、砂浆的种类及强度等级
砂浆做成70.7mm的立方体试块,标准养护28天,(温度20±2°C,相对湿度90%以上)。每组 取3个试块进行抗压强度试验,抗压强度实验结果确定原则:
①应以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值⑦),精确至 0.1 MPa;②当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时取中 间值作为该组试件的抗压强度值;③当两个测值与中间值的差值均超过中间值的15%时,贝!1该组 试件的试验结果为无效。普通砂浆强度等级有:M15、MIO、M7.5、M5、M2.5;砌筑砂浆最低强 度等级为M5。 十二、防火涂料
(-)钢结构防火涂料分类
1. 按火灾防护对象分为:1)普通钢结构防火涂料;2)特种钢结构防火涂料。 2. 按使用场所分为:1)室内钢结构防火涂料;2)室外钢结构防火涂料。
第2页共26页
3. 按分散介质分为:1)水基性钢结构防火涂料;2)溶剂性钢结构防火涂料。 4. 按防火机理分为:1)膨胀型钢结构防火涂料;2)非膨胀型钢结构防火涂料。
(二)耐火性能分级
1. 钢结构防火涂料的耐火极限分为:0. 50h、1. 00h、1. 50h、2. 00h、2. 50h和3. 00h。
(三)钢结构防火涂料型号
钢结构防火涂料的产品代号以字母GT表示;钢结构防火涂料的相关特征代号为:使用场所特征代 号N和
W分别代表室内和室外,分散介质特征代号S和R分别代表水基性和溶剂性,防火机理特 征代号P和F
分别代表膨胀型和非膨胀型;主参数代号以表1中的耐火性能分级代号表示。 钢结构防火涂料的型号编制方法如下:
示例1: GT-NRP-Fpl. 50-A,表示室内用溶剂性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fpl. 50, 自定义代号为A。
示例2: GT-WSF-Ft2. 00-B,表示室外用水基性非膨胀型特种钢结构防火涂料,耐火性能为Ft2. 00, 自定义代号为B。
饰面型防火涂料的产品代号以字母SMT表示,分散介质特征代号分别为S (水基性)和R (溶剂性)。 饰面型防火涂料的型号编制方法为:SMT -分散介质特征代号/企业自定义代号 示例:SMT-S/A表示水基性饰面型防水涂料,企业代号A。 十三、影响保温材料导热系数的因素
(1)材料的性质;(2)表观密度与孔隙特征;(3)湿度;(4)温度;(5)热流方向。
十四、施工测量的方法
(1)直角坐标法(2)极坐标法(3)角度前方交会法(4)距离交会法(5)方向线交会法
十五、深基坑支护
基坑开挖深度N5m、或*5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,以及其他需要监测的 基坑工程应实施基坑工程监测。基坑监测应有建设方委托具有相应资质的第三方进行实施。
基坑支护结构的类型有灌注桩排桩围护墙、板桩围护墙、咬合桩围护墙、型钢水泥土搅拌墙、地 下连续墙、水泥土重力式围护墙、土钉墙等; 土钉墙的构造要求:
(1) 土钉水平间距和竖向间距宜为1?2m; 土钉倾角宜为5°?20°。 (2)
土钉墙高度不大于12m时,喷射混凝土面层要求有:厚度80?100mm,设计强度等级不不低 于C20;
应配置钢筋网和通长的加强钢筋,宜釆用HPB300级钢筋,钢筋网用直径6?10mm、间距 150?250mm,
第3页共26页
加强钢筋用直径14?20mm。土钉与加强钢筋宜釆用焊接连接。
(3) 釆用水泥土桩复合土钉墙时,桩伸入坑底的长度宜大于2倍的桩径,并大于Im;桩身28天 无侧限
抗压强度不宜小于IMPa。 土钉墙的施工要求:
(1)每层土钉施工后,应按要求抽査土钉的抗拔力。(2)开挖后应及时封闭临空面,应在24h 内完成土钉安放
和喷射混凝土面层,在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉安放和喷射混凝 土面层。(3)上一层土钉完成注浆48h后,才可开挖下层土方。(4) 土钉筋体保护层厚度不应 小于25mmo 十六、钢筋混凝土预制桩
根据打(沉)桩方法的不同,钢筋混凝土预制桩基础施工方法分为锤击沉桩法和静力压桩法。
(一) 锤击沉桩法
(1)施工程序:确定桩位和沉桩顺序一桩机就位一吊桩一喂桩一校正一锤击沉桩一接桩一再锤击 沉桩一送桩
一收锤一切割桩头。
(1)施工要求:
1) 预制桩的混凝土强度达到70%后方可起吊,达到100%后方可运输和打桩。 2) 接桩接头宜高出地面0.5~lm。接桩方法分为焊接、螺纹接头和机械啮合接头等。
3) 沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。对于密集桩群应控制沉 桩速率,
宜从中间向四周或两边对称施打;当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施 打。
4) 锤击桩终止沉桩标准有:
a) 终止沉桩应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅,当桩终端达到坚硬,硬塑黏性土,中密以 上粉土、
砂土、碎石土及风化岩时,可以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅;
b) 贯入度达到设计要求而桩端高位未达到时,应继续锤击3阵,按每阵10击的贯入度不大于设 计规定的
数值予以确认。 十七、钢筋混凝土灌注桩
1、泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程:
场地平整一桩位放线一开挖浆池、浆沟一护筒埋设一钻机就位、孔位校正一成孔、泥浆循环、清 除废浆、泥渣一清孔换浆一终孔验收一下钢筋笼和钢导管一二次清孔一浇筑水下混凝土一成桩。
2、施工要求有:
(1)应进行工艺性是试成孔,数量不少于2根。(2)施工时,钻孔内泥浆液面高出地下水位0. 5m。
第4页共26页
(3) 水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,塌落度宜为180~220皿;水下混凝土灌注应 釆用
导管法连续灌注;水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高Im以上,充盈系数不应小于1。 十八、桩基检测技术
1、 桩基施工后,为验收提供依据的工程桩检测,主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。 2、 桩基检测的方法
(1)单桩竖向抗压静载试验。(2)单桩竖向抗拔静载试验。(3)单桩水平静载试验。 (4) 钻芯法。(5)低应变法。(6)高应变法。(7)声波透射法。
十九、大体积混凝土工程
第5页共26页