一. 工程概况

1.1结构方案

(一)结构体系

考虑该建筑开间进深层高较大,根据“抗震规范”第6.1.1条,框架结构体系选择大柱网布置方案。

(二)结构抗震等级

该全现浇框架结构处于8度(0.2g)设防区,建筑为六层,底层柱高4.2m,其他层柱高为3.6m;场地为II类场地,地震分组为第二组。“根据抗震规范”第6.1.2条,确定结构抗震等级

(三)楼盖方案

考虑本工程楼面荷载较大,对于防渗、抗震要求较高,为了符合适用、经济、美观的原则和增加结构的整体性及施工方便,采用整体现浇梁板式楼盖。 (四)基础方案

根据工程地质条件,考虑地基有较好的土质,地耐力高,采用柱下独立基础,并按“抗震规范”第6.1.14条设置基础系梁。

二.结构布置及梁柱截面

2.1结构布置见图1

1

抗震结构课程设计

L2L3L3CL1L1L1L1L1L1L1L16600BL3L2L36600A300012600036000460005600066000730008图1 结构布置图2.2各梁柱的截面尺寸

计算跨度L 构件 编号 (mm) 横向框架梁 L1 L2 纵向框架梁 L3 底层框架柱 其它层框架柱 Z1 Z2 3000 4200 3600 450 550 500 250 550 500 6600 6000 650 600 250 250 h=(mm) b(mm) 三. 重力荷载代表值的计算

荷载标准值按《荷载规范》取用:

3.1屋面荷载标准值

屋面恒载标准值 : 5.95 KN/m2 屋面活载标准值(不上人): 0.5 KN/m2 屋面雪荷载标准值: 0.75 KN/m2

3.2楼面荷载标准值

2

抗震结构课程设计

楼面恒载标准值 3.80 KN/m2 楼面活载标准值 2.50 KN/m2

3.3墙体自重标准值

外墙体均采用250厚加气混凝土块填充,内墙均采用200厚加气混凝土块填充。内墙抹灰,外墙贴面砖。

建筑外围均有填充墙,底层②、⑦轴设有内横墙,二~六层②、④、⑥、⑦轴设有内横墙。

底层外墙线荷载(考虑开门、窗)标准值 6.84 KN/m 内墙线荷载(考虑开门、窗)标准值 5.96 KN/m 标准层外墙线荷载(考虑开门、窗)标准值 5.70 KN/m 内墙线荷载(考虑开门、窗)标准值 4.95 KN/m 240厚砖砌女儿墙线荷载标准值 3.60 KN/m

3.4梁柱自重:

长截面 构件编号 (m2) ) 0.25*0.L1 65 0.25*0.L2 6 0.25*0.L3 45 0.55*0.Z1 55 4.2 7.5625 31.7625 24 762.3 3.0 2.8125 8.4375 6 50.63 6.0 3.75 22.5 15 337.5 6.6 4.0625 26.81 16 428.96 (m(KN/m) (KN) (个) (KN) 度 线荷载 每根重量 每层根数 每层总重 Z2 0.5*0.5 3.6 6.25 22.5 24 540 3

抗震结构课程设计

抗震结构课程设计一.工程概况1.1结构方案(一)结构体系考虑该建筑开间进深层高较大,根据“抗震规范”第6.1.1条,框架结构体系选择大柱网布置方案。(二)结构抗震等级该全现浇框架结构处于8度(0.2g)设防区,建筑为六层,底层柱高4.2m,其他层柱高为3.6m;场地为II类场地,地震分组为