好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

富士达快车调试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

快车调试

一、FD运转(楼层位置写入操作)

1. 在进行FD运转前,要确认井道限位开关LS101~103,LS201~203及感应器2IR的位置正确、工作正常。

2. 【用LED来确认2IR的工作状态】

? 将SEL调到3,如原来就处在3,也要先调到3以外的位置,然后再调回3,按一

下上部按钮,进入数据编号=00的显示

? 进入慢车模式,按住下部按钮将EQDO开关设定为ON,然后松开下部按钮,进入

慢车运行模式,操作慢车运行,观察2IR的工作状态。

SEL=3 2IR显示(00) 限位开关显示(01) Bit7◎ 灭灯 LS101 Bit6◎ 灭灯 LS102 Bit5◎ 灭灯 LS103 LS不碰弓板时点灯 Bit4◎ 灭灯 灭灯 2IR插入时点灯 Bit3◎ 灭灯 灭灯 Bit2◎ 2IR-1D LS203 Bit1◎ 2IR-3 LS202 Bit0◎ 2IR-1U LS201 3.【用LED来确认限位开关的状态】

? 将SEL调到3,如原来就外在3,也要先调到3以外的位置,然后再调回3,按一下上

部按钮,在1秒内再按钮住上部按钮,当LED点亮时松开按钮

? (放开按钮2秒后,LED灯一瞬全部点亮,然后限位开关的显示状态01) 4.FD运转操作步骤

1) 用慢车将电梯开到任何一层的平层处。 2) 切换到自动运行状态。

切换后,轿厢的门将完全打开,天花板的照明/风扇处于OFF状态,这是没有关系的,约过15秒左右,门会自动关闭。

3) 按住中按钮,则时将SEL调到〖2〗位置,暂时放开中按钮,并在4秒以内再重新按一

次中按钮。

4) 通过这个操作,电梯将转换成FD运转方式,BIT0~BIT3将会闪烁。

Bit7 □ 熄灭 Bit6 □ 熄灭 Bit5 □ 熄灭 Bit4 □ 熄灭 Bit3 ? 闪烁 Bit2 ? 闪烁 Bit1 ? 闪烁 Bit0 ? 次烁

5) 通过以下任何一种操作,使运转开始

? 在机房里进行--------一直按住上按钮或下按钮 ? 在轿厢里进行--------一直按住关门按钮

等门完全关闭后,电梯开始FD运行,这时,手就可以放开按钮了。 6) 轿厢移动的方向:

轿厢处在顶层的平层起10mm以上位置时,向下移动。 其余的场合,向上移动。

7) 运行开始后,按以下走行运行:

? 开始上行的场合,当运行到顶层平层上方10mm处位置时停止运行,从该处开始进

行自动下行运行。

? 接下去,在顶层和底层之间自动运行2个来回。 ? 第一个来回称为“FD1运行”,第二个来回称为“FD2运行”。 ? 2个来回后,停在顶层处开门,运行终止。 ? FD运行中,LED显示以下内容: LED Bit7 □ Bit6 □ Bit5 □ Bti4 □ Bit3 □ Bti2 □ Bit1 □ Bit0 □ FD1运行中 LS101 LS102 LS103 2IR-1D 2IR-1U LS203 LS202 LS201 FD2运行中 上行 下行 轿厢位置 轿厢位置 轿厢位置 轿厢位置 轿厢位置 轿厢位置 FD运行终止时 闪光 闪光 闪光 闪光 闪光 闪光 闪光 闪光 8) 确认

? 在顶层终止运行时,LED的全部BIT闪光。

? 确认闪光后,连续按中按钮4秒以上,如果FD正常终止,BIT全部熄灭。 ? 确认LED的显示后,SEL拨到【2】以外的位置。显示将恢复正常显示。 9) FD运行结果显示 ? 正常终止的场合:

bit0~bit7全部熄灭。 ? FD运行失败的场合

Bit0~bit7其中1个(有复数的场合)点亮 LED Bit7 □ Bit6 □ Bit5 □ Bit4 □ Bit3 □ Bit2 □ Bit1 □ Bit0 □

异常内容 FD数据没有写入EEPROM 层数(2IR档板)数过多 FD运行中断(程序软件的判断) FD运行中断(速度控制软件的判断) 层数(2IR档板)数不足 2IR档板的长度有问题 熄灭 上行和下行层间距离不同 出现的故障码 A0,A1 A8 A6 A6 A5 A4 -- A2 ? LS位置不良的场合

Bit0~bit7其中1个(有复数的场合)点亮

(确认LS的安装位置,再进行一次FD运行。如果不修正的话,也能进行高速运行,但当运行错层时,可能发生冲顶墩地)

LED Bit7 □ Bit6 □ Bit5 □ Bit4 □ Bit3 □ Bit2 □ Bit1 □ Bit0 □ 不良的LS LS101 LS102 LS103 熄灭 熄灭 LS203 LS202 LS201 出现的故障码 1C 1C 1C -- -- 1D 1D 1D

5.平层精度的调正

1) 进行到各层的上行,下行运转,测量停下时轿厢地坎与厅门地坎之间的高度差,确认每

一层的偏差值都在5mm以下。 2) 偏差超出5mm时,采取以下对策

只有特别的一层发生这种情况时,移动2IR插板以调整这一层的偏差距离。

? 上行运行过程中停止时向上错位时,将插板下移。 ? 上行运行过程中停止时向下错位时,将插板上移。 ? 下行运行过程中停止时向上错位时,将插板下移。 ? 上行运行过程中停止时向下错位时,将插板上移。

每一层都一样有偏差时,需要确认2IR-1D的安装位置是否和设备图纸相符。 3) 作了以上调整后,重新进行一次FD运转。

二、负载传感器的安装调整

要求:轿厢的负载在0%~110%之间,差动变压器测量杆的移动在以零位线为中心的±3mm之间,只有在这个范围内,负载传感器的电压才会是直线变化。 1) 轿厢空载情况下的安装

保持负载传感器的固定端到测量杆的零位线之间的距离为3mm,并固定负载传感器。 2) 在轿厢半载情况下的安装

保持轿厢平衡,使负载传感器的固定端与测量杆的零位线吻合,并固定负载传感器。

三、AJ运转

作用:

1) 测量启动补偿所必须的转距,并记录下来

所谓启动补偿,是为了避免启动时的振动,在打开制动器之前,控制马达使其只带有使

轿厢静止的力(转距)。

2) 测量相对应于轿厢的负载的负载传感器的输出电压,并记录下来。

因为负载传感器和防震橡皮的特性的不同以及额定负载等的规格各不相同,所以对应于每一台电梯来说,什么样的螺栓承受百分之多少的负载也各不相同,为了找出这种关系,有必要进行AJ运转。

AJ运行的顺序,可以是以下三种情况的任何一种:

? 完成无负载AJ→完成满荷负载AJ→AJ运转(全体)完成 ? 完成满荷负载AJ→完成无负载AJ→AJ运转(全体)完成

? 完成无负载AJ→完成中间负载AJ→AJ运转暂时完成→完成满负载AJ→AJ运转(全

体完成)

? 注意:做AJ运转之前,必需要要完成负载传感器的安装调试

1. 无负载AJ 1) 准备

轿厢处于任何位置都可以,切换到自动运行状态,使其处于无负载状态。 2) 切换到无负载AJ方式

按住中按钮,同时将SEL调到【3】,暂时放开中按钮,再按一下中按钮 切换到无负载AJ运转方式后,LED的bit4~bit7将会闪烁。

LED 状态 Bit7 ★ 闪烁 Bit6 ★ 闪烁 Bit5 ★ 闪烁 Bit4 ★ 闪烁 Bit3 ○ 熄灭 Bit2 ○ 熄灭 Bit1 ○ 熄灭 Bit0 ○ 熄灭

可以通过重新启动策计算机或者用开关进行解除操作来结束无负载AJ方式。

3) 无负载状态下的往返运转

触击一下上按钮或下按钮,呼叫被自动记录下来,电梯开始无负载AJ运转,运转方式是:

开始层 运转方式 顶层 →底层→顶层 底层 →顶层→底层

中间层 →项层→底层→开始层 4) 结束

以上的运转结束后,按住中按钮4秒以上,或同时按住上按钮和下按钮。此外,EQDO开关处于ON时,切到OFF处。这样,就变成了显示AJ运转是否正常的LED显示状态。

2.满负载AJ 1) 准备

切换到自动运行状态,并将轿厢开到有法码的楼面,轿厢中装入法码使其满载 2) 切换到满荷载AJ方式

按住中按钮,同时将SEL调到【4】,暂时放开中按钮,然后再按一下中按钮,进入满负载AJ方法,LED的bit3~bit6将会闪烁

LED 状态 Bit7 ○ 熄灭 Bit6 ★ 闪烁 Bit5 ★ 闪烁 Bit4 ★ 闪烁 Bit3 ★ 闪烁 Bit2 ○ 熄灭 Bit1 ○ 熄灭 Bit0 ○ 熄灭 可以通过重新启动微计算机或者用开关进行解除操作来结束满负载AJ方式。

3) 满负载AJ的运行状态

触击一下上按钮或下按钮,呼叫被登录,轿厢以以下方式进行高速运转

开始层 运转方式 顶层 →底层→顶层 底层 →顶层→底层

中间层 →项层→底层→中间层 4) 结束

以上的运转结束后,按住中按钮4秒以上,或同时近上按钮和下按钮。此外,EQDO开关处于ON时,切到OFF处。这样,就变成了显示AJ运转是否正常结束的LLED显示状态。 正常情况下,bit0~bit7全部熄灭。

3.中间负载AJ 1) 准备

必须先完成无负载AJ

轿厢内装上30%以上载重量 2) 切换到中间负载AJ方式

按住中按钮,则时将SEL调到【5】,暂时放开中按钮,然后再按下中按钮 切换到中间负载AJ运转方式后,LED的bit2~bit5将会闪烁

LED 状态 Bit7 ○ 熄灭 Bit6 ○ 熄灭 Bit5 ★ 闪烁 Bit4 ★ 闪烁 Bit3 ★ 闪烁 Bit2 ★ 闪烁

Bit1 ○ 熄灭 Bit0 ○ 熄灭

可以通过重新启动微计算机或者用开关进行解除操作来结束满负载AJ方式。

4.AJ运转结果的显示 ? 正常结束的情况:

bit0~bit7全部熄灭 ? AJ运转失败的情况

Bit0~bit7中的任何一个(也可能几个)的灯点亮

确认异常内容,进行必要的修复工作,重新启动电源后,再进行一次当前负载状态下的AJ运转。 LED Bit7 ○ Bit6 ○ Bit5 ○ Bti4 ○ Bit3 ○ Bit2 ○ Bit1 ○ Bit0 ○

AJ运转中断时的附加信息

Bit7 □ Bit6 □ Bit5 □ Bit4 ▉ 意思

1

异常内容 AJ中断时,显示附加信息 AJ中断时,显示附加信息 AJ中断时,显示附加信息 AJ中断时,显示附加信息 熄灭 熄灭 AJ数据无法写入EEPROM AJ运行中断 错误码 AA -- -- A0/A1 AA □ □ ▉ □ 2

□ □ ▉ ▉ 3

□ ▉ □ □ 4

□ ▉ □ ▉ 5

□ ▉ ▉ □ 6

2xph438slv1emx02sb8q8qp2012imx011dm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享