接触网技术参数统计
1 刚性接触网
1.1 锚段及跨距
每个锚段一般不超过250米。
1.2 锚段关节
(1) 关节中间处两接触线等高。
(2) 转换悬挂点处非工作支不得低于工作支,可以比工作支高出0~8mm(0~4mm),
困难情况下不超过10mm。
(3) 受电弓在双向通过时应平滑无撞击和拉弧现象。
(4) 非绝缘锚段关节两支接触悬挂的拉出值均为±100mm(75mm),汇流排中心线之
间距离为200mm(150),允许误差±20mm。接触线外露长度为150mm。
(5) 绝缘锚段关节两支接触悬挂的拉出值均为±150mm(130mm),汇流排中心线之间
距离为300mm(260),允许误差±20mm。接触线外露150mm。
绝缘貌端关节示意图
1.3 线岔
(1) 在受电弓可能同时接触两支接触线范围内的两支接触线应等高。
(2) 在受电弓始触点后至岔尖方向,渡线接触线应比正线接触线高出0~10mm(0~4)。 (3) 在受电弓双向通过时应平滑无撞击及不应出现固定拉弧点。
(4) 单开道岔悬挂点的拉出值距正线汇流排中心线为200mm,允许误差±20mm。平行段
距离为2000mm。
(5) 交叉渡线道岔处的线岔,在交叉渡线处两线路中心的交叉点处,两支悬挂的汇流排
中心线均距交叉点100mm,允许误差±20mm。
(6) 侧线端部向上弯70mm左右。
(7) 线岔处电连接线、接地线应完整无遗漏,连接牢固。
道岔分类
刚性悬挂线岔示意图
1.4 刚柔过度
(1) 两根柔性接触网等高并列运行进入刚柔过渡元件约500mm后,在过渡原件外面的导
线逐渐抬高脱离接触,其最终的抬高量不应小于35mm。
(2) 刚柔过渡处刚性悬挂应比柔性悬挂高20~50mm。
(3) 柔性悬挂升高下锚处绝缘子边缘应距受电弓包络线不得小于75mm。
(4) 刚性悬挂带电体距柔性悬挂下锚底座、下锚支悬挂等接地体不应小于150mm。 (5) 受电弓距柔性悬挂下锚底座、下锚支悬挂等接地体不应小于100mm。 (6) 受电弓双向通过时平滑不撞击及不应出现固定拉弧点。
(7) 两支悬挂的拉出值为±100mm,间距为200mm,允许误差±20mm。
贯通式刚柔过渡单链悬挂示意图
贯通式刚柔过渡双链悬挂示意图
1.5 接触线磨耗
接触线的磨耗要均匀,稍大于50%控制,但最大不要超过60%。
1.6 中心锚节
(1) 直线区段,中心锚结应处于汇流排中心线的正上方;曲线区段,锚固底座中心线位
于中锚在汇流排上锚固线夹处汇流排中心线的延长线的正上方,基座中心偏离汇流排中心应不大于±30mm。
(2) 中心锚结绝缘子及拉杆受力均衡适度,与汇流排的夹角不大于45°。
(3) 中心锚结绝缘子表面应无损伤,接地端至带电体距离一般情况应不小于150mm;困
难情况不应小于115mm。
中心锚结示意图
1.7 分段绝缘器
(1) 分段绝缘器上的两极靴枝(引弧棒)间距应为100mm,允许误差±5mm。 (2) 分段绝缘器中点偏离线路中心线不应大于50mm。 (3) 分段绝缘器导流板与接触导线连接处应平滑,与受电弓接触部分应与轨面连线平行,
且满足受电弓双向通过均无碰、打弓的现象。
(4) 分段绝缘器在两个相邻悬挂点的中间位置,允许误差为±50mm。
分段绝缘器
1.8 导高拉出值
(1) (2) (3) (4) (5)
悬挂点接触导线的拉出值范围为±200mm,允许误差不应大于±10mm。 悬挂点接触线高度应符合设计要求,允许误差为±5mm。(导高一般为4040mm)
相邻的两悬挂点相对高差一般不得超过所在跨距值的‰,设计变坡段不应超过1‰。 跨中弛度不得大于跨距值的1‰,且不应出现负弛度。
汇流排横断面中轴线应垂直于所在处的轨道平面,偏斜不应大于1°。
2 柔性区段
2.1 锚段及跨距
全补偿简单链形悬挂、弹性简单悬挂的最大跨距不大于50m。
双边补偿时最大锚段长度一般不大于1500m,单边补偿时锚段长度一般不大于750m,当一个锚段内有较长的小半径曲线时,锚段长度可适当缩小。
2.2 锚段关节
2.2.1 三跨非绝缘锚段关节:
相邻两锚段重叠三个跨距,只进行机械分段,电气上是联通的,也称为电不分段锚段关节。
(1) 两转换柱间的两条接触线的水平面上的投影应平行,线间的距离为100mm。 (2) 立面图中,两接触线的交叉点应在该跨距中心处,且等高。 (3) 转换支柱处,非工作支接触线比工作支接触线抬高200~250mm。 (4) 下锚处,非工作支比工作支抬高500mm。
(5) 两转换柱与锚柱间,在距转换柱10米处安装电联结线。 (6) 换柱处,两接触线间垂直、水平距离允许误差20mm。
锚段关节示意图