安全疏散随堂练习

1.某普通办公楼,地上6层,层高4m,耐火等级二级,每层建筑面积均为2000㎡,该办公楼各层的疏散楼梯总净宽度至少为()。 A.1.1m B.2.4m C.4m D.5m

答案:D

解析:①题干中是一栋普通的办公楼,所以人员密度是1/4(人/㎡),因此可以算出每层需要疏散的人数为2000×1/4=500人;②该建筑层高4层,二级耐火等级,所以百人疏散宽度取1,因此疏散楼梯总净宽度为500×1÷100=5m。

2.一建筑地上共19层,1~3层为商场营业厅,4~19层为办公用房和居住用房,建筑高度为67m,商业营业厅室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过()m A.15 B.20 C.25 D.37.5

答案:D

解析:一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m,设置自动喷水灭火系统时,距离可增加25%,因此疏散距离37.5m。一类高层公共建筑,应设自动喷水灭火系统。

3.某公共建筑地上7层,建筑高度23m,耐火等级为二级,其首层和二层为电影院。为保证安全疏散,电影院观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于()m的净宽度计算,且不应小于()m A.0.6;1.2 B.0.8;1.2 C.0.6;1 D.0.8;1

答案:C

解析:剧场、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m;边走道的净宽度不宜小于0.8m,因此答案选C。

4.某商业建筑,地上4层,地下2层,耐火等级为一级,建筑高度20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一

层设计疏散人数为1500人,地上一至三层设计疏散人数为2000人,四层设计疏散人数为1800人,地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应该是()m A.13 B.15 C.20 D.18

答案:C

解析:该建筑地上4层,因此每一层的百人宽度指标都是1(m/百人),地上一至三层的疏散总净宽度为20m,地上四层疏散总净宽度18m,二者取大值,因此答案为C。

5.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。

“一”字型疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座仅靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()m。 A.15 B.20 C.22 D.27.5

答案:D

解析:此建筑为多层其他类建筑,二级,走道尽端到最近疏散楼梯间入口的距离为22m,设置了自喷,增加25%,距离=22×1.25=27.5,因此答案为D。

6.安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,下列不属于安全疏散基本参数的是()。 A.疏散宽度指标 B.疏散距离指标 C.人均使用面积 D.人员密度计算

答案:C

解析:安全疏散基本参数是对建筑安全疏散的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。

7.某商业中心,共7层,总建筑面积为42000㎡,在第三层设有建筑面积为3200㎡的KTV,KTV内的疏散走道,卫生间等辅助用房的建筑面积为280㎡。在忽略内部服人员和管理人员的前提下,该KTV的疏散走道所需最小总净宽度应为()。 A.16m B.14.6m C.12m

D.10.95m

答案:B

解析:①歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅,室的建筑面积按不小于1人/㎡计算,其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算。②对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。③三级耐火等级的建筑最多允许层数为5层,因此,商业中心的耐火等级不低于二级。④建筑层数大于4层的建筑应按1m/百人计算。KTV厅、室的建筑面积:3200-280=2920㎡;需要疏散的人数:2920×0.5=1460人、该KTV最小疏散总净宽度:1460×1/100=14.6m。

8.(多选题)下列关于办公建筑内的人数指标说法正确的是() A.普通办公室按每人使用面积3㎡计算 B.研究工作室按每人使用面积5㎡计算 C.设计绘图按每人使用面积8㎡计算

D.有会议桌的中小会议室每人使用面积不应小于1.8㎡ E.无会议桌的中小会议室每人使用面积不应小于0.8㎡

答案:BDE

解析:规范规定数据,但值得注意的一点是“人数指标”和“人员密度”是互为倒数的关系,比如人数指标是2,那么人员密度是1/2。

9.(多选题)一个容纳人数为2400人的阶梯型观众厅设置了10个疏散门,其允许疏散时间为2min,单股人流宽度为0.55m,则其疏散门的宽度设为()m是合适的(每分钟通过的单股人数为37) A.0.9 B.1 C.1.4 D.2.2 E.2.5

答案:DE

解析:①每个疏散门的人数为2400÷10=240人;②规定时间内通过的人流股数240÷(2×37)=3.2432≈4股;③每个疏散门的宽度4×0.55=2.2m,因此门的宽度2.2m和2.5m都是合适的。

10.下列建筑中应设置封闭楼梯间的是() A.二层医院 B.三层商店

C.设有歌舞厅的三层地上民用建筑 D.四层旅馆

E.三层单元式住宅