防雷器基本电路图目录
一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器(电路一~电路三) 1~3 (二)三相并联式防雷器(电路一~电路三) 4~6 (三)单相串联式防雷器(通用安全保护电路) 7 (四)三相串联式防雷器(通用安全保护电路) 8 二、通信机房用直流电源防雷器 (一)并联式防雷器
1、正极接地(–48V)直流电源 9 2、负极接地(+24V)直流电源 10 3、正负对称(±110V)直流电源 11 (二)串联式防雷器
1、正极接地(–48V)直流电源 12 2、负极接地(+24V)直流电源 13 3、正负对称(±110V)直流电源 14 三、通用二级信号防雷器 (一)双绞线型信号电路
通用电路一~通用电路五 15~19 (二)同轴线型信号电路
(1)外导体接地电路(通用电路一~通用电路三) 20~22 (2)外导体不接地电路(通用电路一~通用电路二) 23~24 (三)提高传输频率/速率的方法 25
四、小功率电源变压器或开关电源保护电路(电路一~电路三)
26~28
五、通讯电子设备的保护电路(电路一~电路三) 29~31 六、直流电源与信号同传的保护电路 32 七、信号电路的双重二级保护方式 33 八、检测/控制电路的保护(接地、不接地) 34~35 九、单级信号防雷器
1、只用玻璃放电管的保护电路 36 2、只用半导体过压保护器的保护电路 37 3、只用TVS管的保护电路 38 4、复合单级保护电路 39 十、天馈防雷器
1、单级电路天馈防雷器 40 2、二级电路天馈防雷器 41 3、三级电路天馈防雷器 42 十一、防静电保护器 43
1 一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器
电路一:最简单的电路 L/N 说明: GN/LRV2 RV1压敏电阻 RV3陶瓷气体放电管PE保护接地1、优点:电路简单,采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接。缺点:压敏电阻RV1短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串联一个工频保险丝以防压敏电阻短路起火。如果L、N线不可能接反,则可省去压敏电阻RV2、RV3,将放电管G的上端直接接到N线上,构成“1+1”电路。 2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)。 额定电压 波动范围 <10% 10~15% 15~20% 20~30% ≥30% 220V~240V 470V 510V 560V 620V ≥680V 110V~120V 240V 270V 270V 300V ≥330V 380V~415V 820V 910V 1000V 1100V ≥1500V 3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
2 一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器
电路二:较安全的电路
L/NRV1压敏电阻
说明:
PEG2N/LRV2 G1陶瓷气体 放电管 RV3G3保护接地1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接,正常工作时无漏电流,可延长器件使用寿命,由于陶瓷气体放电管失效模式大多为开路,不易引起火灾。缺点:万一压敏电阻和陶瓷气体放电管都短路失效时还有可能起火。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,以延长使用寿命和确保安全)。 额定电压 波动范围 <10% 10~15% 15~20% 20~30% ≥30% 220V~240V 470V 510V 560V 620V ≥680V 110V~120V 240V 270V 300V 330V ≥360V 380V~415V 820V 910V 1000V 1100V ≥1500V 3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
3 一、交流电源防雷器
(一)单相并联式防雷器
电路三:通用的安全保护电路 LRV1压敏电阻 TF2 NRV2 温度保险管 RV3TF3 说明: 1、优点:采用复合对称电路,共模、差模全保护,L、N可以随便接,安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离,一般不会引起火灾。 2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)。 额定电压 波动范围 <10% 10~15% 15~20% 20~30% ≥30% 220V~240V 470V 510V 560V 620V ≥680V 110V~120V 240V 270V 270V 300V ≥330V 380V~415V 820V 910V 1000V 1100V ≥1500V 3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V的,应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。
4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
G保护接地陶瓷气体放电管PE