一、工程概况:

本工程为框支剪力墙结构,架空层采用梁式转换,将上部剪力墙转成框支柱,转换层层高4m,框支梁截面大,配筋密,转换层施工质量要求高,施工难度比较大,是工程的重点和难点。 二、施工部署:

1.施工安排:

转换层施工中两栋塔楼拟采用平行施工,梁板、墙柱分两次浇筑混凝土。

2.施工工艺

绑扎框支柱钢筋至梁底面→搭设满堂钢管架→支梁板底模→绑扎梁钢筋→插墙、柱钢筋→封柱模→浇柱砼→支板底模→绑扎板底筋→封梁侧模→水、电管线预埋→绑扎板面筋→封板侧模支后浇带模板→浇筑梁板砼。

三、主要分项工程施工方法 (一)模板工程

1.施工工艺程序:见下框图

预 拼 施 工 准 备 弹线(位置线与标高线)与找平(墙、桩、底) 拼 模 与 支 撑 板 缝 处 理 自检(垂直度、平整度) 加 固 支 撑 设置板上预留孔模板

2.施工要点 2.1.楼板模板:

(1)模板由底模、搁栅、牵杠、支撑等组成,其中底模采用18厚七夹板,搁栅采用50×100木方,牵杠采用100×100木方,支撑采用ф50钢支撑。

(2)搁栅的间距为500mm,牵杆间距为1000mm。搁栅、牵杠搭接时,搭接长度要大于等于500mm,且接头位置应错开布设,钢管支撑的间距为1000×1000mm,在距楼面500mm处及以上每隔2m将所有的钢支撑用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固。对于相应楼层设计标高略低部位用50×100mm木方作侧档板,靠板下设钢埋件用钉子钳牢,?避免木方直接放在钢筋上。

(3)楼板模板支撑系统见下图:

拆除支撑系统、拆模(根据砼强度及规范确定) 模 板 清 理、修 补 砼 养 护 清除杂物和垃圾,浇水湿润 浇 注 砼 绑扎钢筋及敷设管道 对拉螺栓横档搁栅板模板短撑木斜撑夹条剪刀撑牵杠梁底模牵杠垫板 说明:1 本模板图用于层高4.0m以下的梁板支模; 2 钢支撑水平栏杆及剪刀撑的设置详见 施工组织设计文字说明部分;3 A尺寸详见施工图纸;梁板模板图1 2.2.梁模板: (1)梁模由底模、侧模、横档、短撑木、夹条、斜撑、搁栅、?牵杆、支撑等组成。底模、侧模采用18厚七夹板,横档、短撑木、夹条、斜撑、搁栅等采用50×100木方,牵杆采用100×100木方,支撑采用钢支撑。

(2)梁侧竖向横档每500mm设一根,每侧不少于两根;短撑木、斜撑每700mm设一根;夹条每侧各设一根;梁底纵向通长牵杆最大间距500mm,且不少于两根;当梁高超过700mm,须于短撑木处设ф12?对拉螺栓将梁侧模拉紧,对拉螺栓沿梁竖向每400mm设一道,当须设置对拉螺栓时,每组短撑木应设2根;梁底支撑沿梁纵向每800mm设一根,沿梁横向每500mm设一根,支撑底部沿梁纵向设通长的50×200mm木方作垫板,在距平台板1m处将所有钢支撑用ф48钢管沿纵横方向互相连拉接成一整体。

(3)跨度大于等于4米的梁,模板应起拱,起拱高度为全长跨度的2/1000;悬挑构件支模时应起翘l/200(l为悬挑构件跨度)。

(4)梁模板支撑系统见上图。 2.3.柱模板:

(1)模板由柱头板、竖向拼条、横向柱箍及斜撑和斜拉杆等组成,柱头板采用18厚七夹板,竖向拼条和横向柱箍采用50×100木

转换层施工方案【精选】

转换层施工方案一、工程概况:本工程为框支剪力墙结构,架空层采用梁式转换,将上部剪力墙转成框支柱,转换层层高4m,框支梁截面大,配筋密,转换层施工质量要求高,施工难度比较大,是工程的重点和难点。二、施工部署:1.施工安排:转换层施工中两栋塔楼拟采用平行施工,梁板、墙柱分两次浇筑混凝土。2.施工工艺