好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

卷材防水QC成果

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下车库大面积卷材防水QC成果

1、工程概述

1.1 本工程为宿州市宿马建设发展有限公司投资兴建的住宅小区工程,建设地点位于安徽省宿州市现代产业园区,高铁东站南侧。

1.2 宿马二期安置房工程,其中安置房16栋单体、1座幼儿园、管理用房及配套公建 (其中17层住宅16栋, 3层幼儿园1座、3层管理用房及5层配套公建)。安置房住宅楼设有人防地下室或地下车库。

宿马二期安置房工程一览表 序号 安置房/公租房 1 2 3 4 5 6 安置房 楼栋号 1#~13#楼 14#~16#楼 管理用房 配套公建 幼儿园 地下车库 层数 17 17 3 5 3 -1 备注 剪力墙结构 剪力墙 首层半架空 框架结构 框架结构 框架结构 框架结构 1.3 宿马二期安置房工程可建设用地总面积69843.288平方米,总建筑面积19万平方米,其中地下建筑面积5.44万平方米。宿马二期安置房公租房主要经济技术指标见下表。

宿马二期安置房公租房村主要经济技术指标 项 目 规划可建设用地面积 总建筑面积 安置房 安置房 数据 69843.28㎡ 19万平方米 总面积 其中:住宅 幼儿园 地下人防车库面积 容积率 建筑密度 住宅户数 停车位 绿化率 安置房 安置房 安置房 安置房 安置房 安置房 安置房 1843㎡ 5.44万㎡ 1.97 14% 1401 1542辆(地下187辆,地上1355辆) 45% 13.7万 ㎡ 13万㎡ 住宅 安置房 1.4 宿马二期安置房公租房项目总造价:3.87亿元人民币(合同价)。

1.5 工期及进度要求:根据合同要求工期2014年12月31日交房。 1.6 工程概况详见下表

安置房公租房工程概况

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 项 目 内 容 工程名称 宿马现代产业园第二期安置房 工程地址 宿州市宿马产业园区内,高铁站南侧 业主单位 宿州市宿马建设发展有限公司 设计单位 中铁芜湖建筑设计研究院有限公司 勘察单位 合肥建材地质工程勘察院 监理单位 北京华建项目管理有限公司宿州分公司 质量监督 宿州市建筑工程质量监督站 施工单位 中国十七冶集团有限公司房屋工程技术公司 合同范围 结构,室内、外装修,内、外墙涂料,水、电、风安装等。 合同性质 施工总承包 工程性质 住宅 合同工期 16个月 质量目标 市优质工程 2、小组简介

为保证高分子防水卷材施工质量,为创优质工程而努力,我们成立了QC活动小组,小组成员情况如下: 序号 1 2 3 4 5 6 7 建组日期 TQC取证率 姓名 谭登平 魏鹏飞 孙大云 刘海阔 马 超 厍龙斌 杨 岩 2013.6.8 性别 男 男 男 男 男 男 男 注册日期 平均年龄 年龄 37 34 52 28 26 24 24 岗位 总工程师 生产副经理 质量检查员 工程部部长 技术员 技术员 技术员 QC小组 组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 人均受TQC教育 48小时 32.1

3、选题理由

理由一:本公司的管理方针、管理目标和发展规划要求。 理由二:本工程质量目标,争创宿州市优质工程。

理由三:宿州市区近年来竣工的地下室工程中,有绝大多数的地下室在施工过程中存在不同程度的渗漏水问题,有一半左右的地下室在竣工验收后,再次发现渗漏,需要返修。既给业主带来不便,又损坏了企业形象。因此,我们小组选择地下室外墙防水施工质量控制为课题,决心攻克地下室渗漏这一难关,确保不渗漏。 4、现状调查

4.1QC小组对地下车库一段底板防水进行观感质量检查,发现了下列问题 ?接缝不顺直

?卷材损坏及少量鼓泡 ?卷材搭接宽度不足 ④空鼓

⑤基层有孔洞、缺棱掉角、酥松、起壳

等不符合规范的问题。所发现的问题,按照数量统计中的排列图发进行了分析,并整理统计观感质量缺陷如下(见下表),在根据质量问题缺陷情况画出质量缺陷排列图(见下图)。

4.2因工程面积较大,按后浇带划分了4个区域,我们先对一个区域进行施工,边施工边进行问题收集,两周后对所有问题进行汇总分析。现状调查的选择点见下图。

卷材防水QC成果

地下车库大面积卷材防水QC成果1、工程概述1.1本工程为宿州市宿马建设发展有限公司投资兴建的住宅小区工程,建设地点位于安徽省宿州市现代产业园区,高铁东站南侧。1.2宿马二期安置房工程,其中安置房16栋单体、1座幼儿园、管理用房及配套公建(其中17层住宅16栋,3层幼儿园1座、3层管理用房及5层配套公建)。安置房住宅楼设有人防地下室或地下
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2xd7j11u717l7tw2asdf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享