3/2接线方式下深圳南瑞PRS-753A型220kV输电线路纵联电流差动保护现场运

一、 3/2接线方式下220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护使用范围

序号 1) 2) 3) 变电站 设备名称及编号 保护型号 对端变电站 李庄站 李庄站 李庄站 设备名称及编号 2251/2252徐李一线 2241/2242徐李二线 2231/2232徐李三线 保护型号 PRS-753A型纵差保护 PRS-753A型纵差保护 PRS-753A型纵差保护 PRS-753A型纵差保护 PRS-753A型徐庄站 2222/2223徐李二线 纵差保护 PRS-753A型徐庄站 2262/2263徐李三线 纵差保护 徐庄站 2212/2213徐李一线 二、 3/2接线方式下220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护 (一) 220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护组成

深圳南瑞公司生产的PRS-753A型输电线路电流差动保护屏包括:包括PRS-753A型纵联电流差动保护装置、后备距离及零序电流保护,通过专用光纤通道(一主一备两个通道)构成纵联差动保护。

(二) 220kV输电线路PRS-753A型输电线路纵联差动保护装置正常运行状态: 1. PRS-753A型输电线路纵联差动保护装置面板指示灯:

●第一排:管理运行、主保护运行、后备运行、重合允许,绿色指示灯。 ●第二排:TV断线、通道故障、TA断线、总告警,黄色指示灯。

●第三排:跳A、跳B、跳C、重合闸、主保护动作、后备保护动作,红色指示灯。 2. PRS-753A型输电线路纵联差动保护装置正常运行状态:

1) 正常运行时面板的“管理运行”、“主保护运行”、“后备运行”绿色指示灯亮,其他指示灯不亮。

2) 李庄站、徐庄站的徐李一、二、三线PRS-753A型纵联差动保护装置重合闸功能不用,“重合允许”、“重合闸”指示灯属于备用不亮。

3) PRS-753A型纵联差动保护装置检测到电压断线时,面板的“TV断线”橙色指示灯亮;当保护装置检测到电流回路断线时,面板的“TA断线”橙色指示灯亮;当纵联电流差动保护复用光纤通道故障时,面板的“通道故障”橙色指示灯亮;各种告警指示灯亮的同时装置“总告警”橙色指示灯也点亮。PRS-753A型纵差保护装置上的“总告警”指示灯,在各种异常或保护处于退出状态时均会点亮,以此提示保护装置发生故障。

4) PRS-753A型纵联差动保护装置动作于跳闸出口后,其面板的相应的“跳A”、“跳B”、“跳C”及相应“主保护动作”、“后备保护动作”红色指示灯都点亮。

5) PRS-753A型纵联差动保护装置正常液晶显示窗交替显示“保护投退”或“交流量巡检”界面;当装置“自检异常”信息及“保护动作事件”信息时,在主界面巡检时自动弹出。 6) PRS-753A型纵联差动保护装置的异常及跳闸信息均为中文显示,所以信息内容在此不详述。

(三) 220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护屏的压板配置及投入/退出操作说明: 1. 3/2接线方式220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护屏的压板配置

序号 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 压板编号 1C1LP1 1C1LP2 1C1LP3 1C1LP4 1C1LP5 1C1LP6 1C1LP7 1C1LP8 LP1 1C2LP1 1C2LP2 1C2LP3 1C2LP4 1C2LP5 1C2LP6 1C2LP7 1C2LP8 LP2 1KLP1 1KLP2 1KLP3 LP3~LP8 保护屏压板名称 边开关A相跳闸出口II 边开关B相跳闸出口II 边开关C相跳闸出口II 边开关A相启动失灵出口II 边开关B相启动失灵出口II 边开关C相启动失灵出口II 闭锁边开关重合闸 备用 备用 中开关A相跳闸出口II 中开关B相跳闸出口II 中开关C相跳闸出口II 中开关A相启动失灵出口II 中开关B相启动失灵出口II 中开关C相启动失灵出口II 闭锁中开关重合闸 备用 备用 PRS纵联差动保护投入 备用 PRS投检修状态 备用 保护投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 投入 保护退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 退出 其他说明 功能压板 保护装置检修校验时投入 2. 220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护屏的压板投入/退出操作说明

1) 投入PRS-753A纵联差动保护“跳闸出口压板”、“启动失灵出口压板”前,应使用经过检查确认合格的万用表测量压板两端对地电压和两端电压。 各跳闸出口压板:上端带负电,下端不带电。 启动失灵出口压板:上端、下端均不带电。

2) 投入或者退出PRS-753A纵联差动保护屏上“PRS纵联差动保护投入”功能压板后,该纵联差动保护屏上的人机对话面板液晶显示:“××纵联差动压板投入(退出)”文字信息。 3) 投入PRS-753A性纵联差动保护屏上的其它压板时,可以不测量压板两端对地电压和两端电压。

(四) 3/2接线方式220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护运行规定

1. 3/2接线方式输电线路PRS-753A型纵联差动保护屏上,断路器检修手把“1QK”正常运

行时应置于“正常”位置。当该完整串的边断路器检修时,“1QK”应置于“边开关检修”位置,中断路器检修时应置于“中开关检修”位置。

2. 在PRS-753A型纵联差动保护屏上进行检修传动工作时,必须退出中开关、边开关A/B/C

三相跳闸出口I压板和A/B/C三相启动失灵出口I压板。

3. 在PRS-753A型纵联差动保护校验时,应投入“PRS投检修状态”压板;纵联差动保护

校验工作结束、恢复保护装置正常运行方式后,应退出“PRS投检修状态”压板。 4. 仅仅需要退出PRS-753A型纵联差动保护主保护、保留后备距离及其零序电流保护时,

则只退出PRS-753A纵联差动保护屏上的“1KLP1-PRS纵联差动投入压板”。 5. 当输电线路的PRS-753A纵联差动保护出现通道故障时,需要立即申请退出PRS-753A

纵联差动保护及远跳功能停用。具体操作步骤是:

1) 退出PRS-753A纵联差动保护屏上“1KLP1-PRS纵联差动投入”压板; 2) 退出3/2边开关断路器保护屏上3CLP13-至×××线753保护远跳压板; 3) 退出3/2中开关断路器保护屏上3CLP13-至×××线753保护远跳压板。

(五) 220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护装置故障的处理

1. 由于PRS-753A型纵联差动保护装置故障、“运行”指示等熄灭,应将告警信号和告警信息报告调度,依据调度命令采取防止保护拒动或误动措施;同时通知公司生产调度及时安排专业人员处理。

2. 由于复用光纤通道故障,PRS-753A型纵联差动保护装置面板的“通道故障”指示灯亮时,应立即报告调度、依据调度命令退出纵联差动保护;同时通知公司生产调度安排专业人员处理。

3. PRS-753A型纵联差动保护装置检测到电压断线时,将自动退出距离保护及零序方向保护元件。保护装置发出电压断线信号时,应立即报告调度。如不能及时发现电压断线原因,还应通知公司生产调度安排专业人员处理。检查纵联差动保护装置电压断线原因时,应注意按照以下顺序检查处理:

1) 检查保护装置液晶显示窗内三相电压指示是否正常; 2) 检查保护屏后面的“交流电压”空气开关是否跳闸; 3) 检查断路器端子箱内部的“交流电压”空气开关是否跳闸;

4. PRS-753A型纵联差动保护动作后,应认真记录面板指示灯和液晶窗口显示的内容,正确向调度汇报故障类型和测距信息。

(六) PRS-753A型纵联差动保护装置告警报文信息

序号 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 自检报告信息 RAM故障 EEPROM故障 NVRAM故障 AD基准电压出错 AD转换时间过长 波形自检出错 24V电源异常 EPROM CRC出错 定值自检出错 定值CRC码出错 含 义 存储器故障 存储器故障 存储器故障 A/D故障 A/D故障 A/D故障 电源异常 EPROM故障 EPROM故障 EPROM故障 内部通信中断 光纤通道中断 处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护,通知公司生产调度派人处理 报告调度,退出纵联电流差动保护及远跳功能,通知公司生产调度派人处理 11) 内部通信中断 12) 通道中断

下面是赠送的经典语录和

搞笑语录,不需要的朋友可以下载后不急删除!!!谢谢!!

?

【感人的话】 要学会感恩、同情、宽容、忍耐、积极与真诚。希望是心灵的一种支持力量.逆境的回馈,使生命将更加精彩而富足.

?

【感人的话】 每个人的好运跟坏运都是分配好的,虽然我的好运没有别

人多,所以只要是一点点好事,我就非常感恩了。

?

【祝福的话】 这里有一本你当年用过的笔记,它有点儿泛黄了,书页里夹着的话也早已没了香气,却还是谢谢你把它借给了我。今天的我们已经分开,却依然是朋友。还是要跟以前一样,我听着你的述说,看着你笑,

3 2接线方式下深圳南瑞prs-753a型220kv输电线路纵联电流差动保护现场运行规程资料

第一节第十七节行规程第三节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节第十三节第十五节第十六节3/2接线方式下深圳南瑞PRS-753A型220kV输电线路纵联电流差动保护现场运一、3/2接线方式下220kV输电线路PRS-753A型纵联差动保护使用范围序号1)2)3)变电站
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2x47l916ap6u75f0b3w102ra61x6wi01dgz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享