5.1.3.6总配电箱

1、总配电箱采用冷轧钢板制作,箱体钢板厚度为1.5-2.0mm,箱体表面应做防腐处理。 2、总配电箱电器安装板必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

3、总配电箱应设置总隔离开关以及分路隔离开关和分路漏电保护器;隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电源;如果采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

4、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.S 。

5、配电箱尺寸见图中规格:配电箱箱体颜色中黄色(做喷塑处理)、CI及闪电标识如图所示,材质为不干胶割字。

第40页

5.1.3.7分配电箱

1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。

2、分配电箱采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,分配电箱钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

3、固定式分配电箱中心点与地面的垂直距离为1.4m,配电箱支架应采用L40×40×4角钢焊制。

4、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。分配电箱箱体颜色为中黄(做喷塑处理)、CI及闪电标示、尺寸规格如图所示。

第41页

第42页

5.1.3.8开关箱

1、开关箱应采用冷轧钢板式阻燃绝缘材料制作,开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,箱体表面应做防腐处理。

2、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分段点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。

3、开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;配电箱支架应采用L40×40×4角钢焊制,箱体颜色为中黄(做喷塑处理)、CI及闪电标示、尺寸规格如图所示。

十、开关箱与固定设备设置

1、用于单台固定设备的开关箱固定在设备附近。 2、设备开关箱箱体中心距地面垂直高度为1.5m.

3、设备开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m.

4、连接固定设备的电缆宜埋地,且从地下0.2m至地面以上1.5m处必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

第43页

5.1.3.9电焊机使用安全

1、电焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。 2、电焊机二次侧焊把线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m。 3、电焊机二次侧应安装触电保护器(空载降压保护装置)。 4、电焊机外壳应做保护接零。

5、使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事焊接作业。 6、电焊作业应配备接火斗,办理动火申请,并设专人监护。

第44页