第一章 小区工程概况
⒈
工程名称:XX小区配套管网工程
(给水管道、消防管道、排水管道、热力管
道、外网电气)
⒉ ⒊ ⒋
工程地址:XXXXXX 建设单位:XXXXXX
建筑功能:室外管网、电气(包括给水、消防、排水、
热力管网、外网电气)
⒌ ⒍
质量目标:合格
安全管理目标:确保安全生产、文明施工
⒎建筑概况:
本工程为福民小区公租房院区配套工程,本小区给水采用市政管网供给,采用两套管网高区、低区分别供水。室外给水管采用塑料给水管,管径有DN200、DN100、DN75,热熔连接。小区供水管网在小区东西两侧接入市政管网形成环状供水管网。
院区消防管道采用钢管焊接而成,管径为DN100,主阀门采用闸阀、法兰连接。室外消防栓安装见05S201页8图,采用SS100/65-1.0型室外消防栓。
室外排水雨排分流,雨水管道施工部分已随院区道路工程施工,具体施工方案详见院区道路、雨水工程施工方案,此处暂不赘述。排水排入小区南侧市政管网。管材主要为HDPE双壁波纹管,管径DN200、DN300、DN400,接口采用承插密封圈接口方式,接口承
- 2 -
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
插深度严格按《给排水管道工程施工质量及验收规范》(GB50268- )施工。
院区供热管网采用分区供热,我方施工范围为高区、低区热力管道。热力管道采用无缝钢管焊接,供回双管,管径为DN200、DN150、DN100、DN80、DN65管道安装应先除锈后刷防锈漆两遍。热力管道系统由市政供热管网于院区西侧接入院区配套热力转换站,再接入各幢楼内。
具体施工内容为:
给水管道采用开槽施工安装敷设。塑料给水管DN200约420米,DN100约1140米,DN70约70米,热熔连接。阀门采用法兰阀7个和螺纹阀12个。给水管道阀门井三个,阀门井采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。
消防管道采用DN100钢管焊接而成,总长度约702米,管道安装完成以后刷冷底子油两遍,之后用玻璃布白布面缠绕,再刷沥青漆两遍。安装浅型室外地下式消火栓1.0Mpa7套。焊接式法兰阀8个。消防用检查井三个,其中院区西侧接市政用管道检查井2个,院区内1个。
排水包括各栋住宅楼排水支管、排水井,排水管道均采用HDPE双壁波纹管,DN200HDPE双壁波纹管470米,DN300HDPE双壁波纹管500米,DN400HDPE双壁波纹管450米,砖砌圆形排水检查井61座,井身采用MU10粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为铸铁井