(二) 电流互感器的类型和型号
互感器的类型很多。按其一次绕组的匝数分,有单匝式(包括母线式、芯柱式、套管式)和多匝式(包括线圈式、线环式、串级式等)按其用途分,有测量用和保护用两大类。按其准确级分,测量用电流互感器有0.1、0.2、0.5、1、3、5等级,保护用电流互感器有5P、10P、两级。现在应用最普遍的是环氧树脂浇注绝缘的干式电流互感器。
户内高压一般用LQJ-10型电流互感器;户内低压一般用LMZJ1-0.5型电流互感器,它用于500V及以下的低压配电装置中。
(三) 电流互感器使用注意事项
1、 电流互感器工作时二次侧不得开路 2、 电流互感器的二次侧必须有一端接地
电流互感器二次侧有一端接地,是为了防止互感器一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
3、 电流互感器连接时必须注意其端子极性。
第三节 低压开关电器
(一) 低压刀开关
低压刀开关(QK)按操作方式分,有单投和双投两种。按极数分,有单极、双极和三极三种。按灭弧结构分,有不带灭弧罩和带灭弧罩的两种。
一般我们用带有灭弧罩的刀开关,它能通断一定的负荷电流,能使负荷电流产生的电弧有效的熄灭。如HD13型低压刀开关。
(二) 低压刀熔开关
低压刀熔开关(QKF)又称熔断器式刀开关。常见的有HR3型刀熔开关。 (三) 低压断路器
低压断路器(QF),又称低压自动开关。它既能带负荷通断电路,有能在短路、过负荷和欠电压情况下自动跳闸,切断电路。在我们项目所在的配电柜中一般采用高性能的万能断路器DW15型,其保护功能更多,性能更好。 (四) 塑料外壳式低压断路器
塑料外壳式断路器的类型繁多,国产的典型型号有DZ20型,还有一类是63A及以下的小型断路器。由于它具有模数化的结构和小型尺寸,因此通常称为“模数化小型断路器”,它具有体积小、分段能力高,机电寿命长,组装灵活方便,安全性能好等优点。
第四节 高压熔断器和避雷器
一、 高压熔断器
熔断器(FU)是一种应用及广的过电流保护电器。其主要功能是对电路及电路设备进行短路保护,但有的也具有过负荷保护的功能。
用户供配电系统中,室内广泛采用RN1,RN2等型高压管式熔断器,室外广泛采用RW4、RE10等高压跌开式熔断器。 二、 低压熔断器
低压熔断器的功能,主要是串接在低压配电系统中用来进行短路保护,有的也能同时实现过负荷保护。
供配电系统中应用较多的有RM10型密封管式熔断器、RT10型填料管式熔断器和RZ1型自封式熔断器。 三、 高低压避雷器
避雷器(F)是用来防止雷电产生的过电压波沿线路浸入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护的电气设备的绝缘。避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对大地泄放,从而保护了设备的绝缘。
避雷器按结构型式分,有阀式避雷器、排气式避雷器、保护间隙和金属氧化物避雷器等。
第五节 无功补偿设备和成套配电装置
一、 无功补偿设备
无功补偿设备,就是无功功率人工补偿,以提高供配电系统(电网)的功率因数。
无功补偿设备就是专用来补偿供配电系统感性无功功率的电气设备。按补偿的无功功率性质分,有稳态的和动态的两大类无功补偿设备。 (一) 稳态无功补偿设备
稳态无功补偿设备,主要有同步补偿机和并联电容器。、 1、 同步补偿机 2、 并联电容器
并联电容器是一种专用来进行无功补偿的电力电容器。它与同步补偿机相比,因无旋转部分,具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电容器应用最为普遍。 3、 无功功率自动补偿装置
无功功率自动补偿装置采用并联电容器作无功补偿元件。 二、 成套配电装置 (一)高压开关柜 (二)低压开关柜
20世纪90年代初,我国有关单位设计出GGD型低压配电柜,采用DW15型断路器等先进电器,使之具有分断能力
高、动稳定性好、组合灵活方便、结构新颖和安全可靠等特点,因此,我项目所用配电柜都采用GGD型。 (三) 动力和照明配电箱
动力和照明配电箱主要用于低压配电系统的终端,直接对用电设备配电、控制和保护。动力配电箱主要用于对动力设备配电,但也可向照明设备配电。照明配电箱主要用于照明配电,但也可用于对一些小容量的动力设备和家用电器配电。
动力和照明配电箱的类型很多,按其安装方式分,有
靠墙式、挂墙式和嵌入式。