电气设计说明
一.设计依据 1.建筑概况:
本工程位于XXXX。总建筑面积约xxxx㎡。 地下x层,主要为xxxx,地上xx层。 本工程属于xxx建筑。 建筑主体高度xxxm,裙房高度xxxm。结构形式为xxxxxx结构,基础形式为xxx结构。 人防工程为x级,平战结合; 防火等级:xx级;
2.相关专业提供给的工程设计资料; 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 4.甲方提供的设计任务书及设计要求; 5.中华人民共和国现行主要标准及法规: --《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; --《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008; --《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94; --《低压配电设计规范》 GB50054-2011; --《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010; --《建筑设计防火规范》GB 50016—2006;
--《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版);--《建筑照明设计标准》 GB50034-2004; --《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 6.国家、地方现行标准、规范。 二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)10/0.4kV变配电系统; 2)电力配电系统; 3)照明及应急照明系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施; 2.与其它专业设计的分工:
1)室外照明系统,航空障碍灯:由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2)工艺用电设备供电系统,本设计仅预留电源容量;
3)有特殊设备的场所(例如:综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱并注明用电量,预留部分出线回路,其具体的出线回路由二次设计决定;
4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至
配电箱,预留装修照明容量。本工程主要为以下场所:办公建筑的接待、餐厅和大堂。
5)电源分界点:由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径,变配电室位置。电源分界点为高压配电室电源进线柜内的进线开关。
6)本工程的人防工程设计由当地设计院完成。 三.10/0.4kV变配电系统 1.负荷分类及容量: 1)本工程负荷等级为:一级
一级负荷:消防系统(包括消防控制室内的火灾自动报警及联动控制装置、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、电动的防火卷帘)、火灾应急照明及疏散指示标志、安防监控系统、航空障碍灯、通讯机房、计算机机房、客梯、污水泵、生活水泵等负荷。
二级负荷:自动扶梯等;
三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 2)各类负荷容量: 一级负荷:400kW; 二级负荷:200kW; 三级负荷:1000kW; 2.供电电源:
本工程从附近的两所变电站(或同一变电站不同母线段),分别引来一路10kV电源,每路均能承担本工程全部负荷,两路10kV电源同时工作,互为备用。两路10KV电源必须满足:当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。两路10kV电缆从建筑物西侧穿管埋地引入设在车间内的变配电室。
3.应急电源:
本工程选用一台柴油发电机组,主用功率为800kW、备用功率880KW作为第三路电源。配电主接线能实现在市电停电状况下,柴油发电机也可向一般负荷供电。当10 kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,或同一变配电所两台变压器同时故障时,可从变配电室的自动互投开关ATS处拾取柴油发电机的延时启动信号 NHKVV-2X2.5 ,送至柴油发电机房,信号延时0~10S(可调)自动启动柴油发电机组,柴油发电机组15S内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。机组与市电通过自动互投开关ATS联锁,保证在任何情况下发电机不能与市电并联运行。当市电恢复30~60S(可调)后,自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。
4.高、低压供电系统结线型式及运行方式:
1)高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关,平时两路电源同时分列运行,互为热备
用,当一路电源故障时,通过手/自动操作联络开关,由另一路电源负担全部负荷。高压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
2)低压为单母线分段运行,联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关。自投时应自
动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任
何情况下只能合其中的两个开关。 5.变配电所:
本工程在车间内设置1座变配电室。本工程设备安装容量为:
电气设计说明范本



