附录
附表1 并联电容器的技术数据
额定容量 型号 (kvar) BCMJ0.4-16-3 BCMJ0.4-20-3 BCMJ0.4-25-3 BWF6.3-25-1W BWF6.3-30-1W 16 20 25 25 30 (μF) 320 400 500 2.0 2.4 BWF10.5—30—1W BWF10.5—40—1W BWF10.5—50—1W BWF10.5—100—1W BWF10.5—120—1W 额定电容 型号 (kvar) 30 40 50 100 120 (μF) 0.86 1.15 1.44 2.89 3.47 额定容量 额定电容 附表2 S9系列6~10KV级铜绕组低损耗电力变压器的技术数据 额定容量 (kVA) 1000 额定电压(kV) 一次 二次 联接组标号 (W) Yyno Dyn11 1250 Yyno Dyn11 Yyno 1600 Dyn11 Yyno Dyn11 Yyno Dyn11 1700 1700 1950 2000 2400 2400 3000 3000 3500 3500 (W) 10300 9200 12000 11000 14500 14000 1800 1800 2500 2500 (%) 4.5 5 4.5 5 4.5 6 6 6 6 6 (%) 0.7 1.7 0.6 2.5 0.6 2.5 0.8 0.8 0.8 0.8 空载损耗 负载损耗 阻抗电压 空载电流 2000 2500 附表3 常用高压断路器的技术数据
额定 类型 型号 电压 (kV) 额定 电流 (A) 开断 电流 断流 极限同过容量 电流峰值(kA) (kA) (MVA) (kA) (s) (s) 型号 电流 闸时间 时间 动机构 热稳定 固有分 合闸 配用操
附表4RN2型室内高压熔断器的技术数据
21
三相最大 型号 额定电压(kV) 额定电流(A) 断流容量 (MVA) RN2-6 RN2-10 6 10 0.5 1000 85 50 最大开断电流(kA) 当开断极限短路电流时,最大电流峰值 过电压倍数 (额定电压倍(kA) 300 1000 数) 2.5
附表5 常用电流互感器的技术数据
额定 准确 型号 电流比 级次 (A) 20~400/5 LCZ-35 600~1500/5 B 5~100/5 LQJ-10 160~400/5 3 300, 400, LMZ-10 500,600 750,800 3 D 1.2 1.6 0.5 1 0.4 0.6 0.4 0.6 10 15 10 50 90 0.5 1 0.4 0.6 0.4 2 27 6 6 75 160 90 225 0.5 3 2 2 0.5级 1级 3级 10级 D级 二级负荷(Ω) 额定二次负荷(Ω) 10%倍数 1s 动稳定倍数 倍数 热稳定倍数 10 65 65 212 141
22
附表6 常用电压互感器的技术数据
额定电压(V) 型号 一次线圈 JDZJ-6 6000/二次线圈 100/辅助线圈 100/3 0.5级 50 1级 80 3级 200 (VA) 400 1/1/1-12-12 JDZJ-10 10000/JSJW-6 额定容量(VA)(cosφ=0.9) 最大容量 连接组 3 3 3 3 3 100/3 3 3 100/3 50 80 200 400 6000/100/100/3 80 150 320 640 Y0/Y0/△ JSJW-10 10000/JDZ-6 JDZ-10 6000 100/100/3 — — 120 50 80 200 80 120 480 200 300 960 300 500 Y0/Y0/△ 1/1-12 1/1-12 100 100 10000
23
24