2019年一级消防工程师《案例分析》真题及答案
第一题
某钢筋混疑士机框架结构的印刷厂房,长和宽勺为75m.地上2层,地下建筑面枳200平方米,地下一层长边为75m,厂房星面采用不用然料,其他建筑构件的然烧性能和耐火极限见下表。 建筑构件的燃烧性的能和雨火极限性 楼板、疏散走防火墙构件名柱、承称 重墙 墙 件、疏 散楼梯 燃烧性不燃性不燃性不燃性 不燃性 不燃性 不墙 梯间的重构层隔墙 房间隔顶 梁、楼屋顶承道、两外墙,吊非承重
能、耐火等级h 3.00 2.00 1.50 1.00 0.75 燃性 0.25 该厂房地下一层布置了燃媒锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室及建筑面积为600平方米的纸张仓库。地上层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油和甲二甲苯、醇、醚等有机溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面枳为280平方米地上楼层在四个墙角处分别设量一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴铀线的两端各设置1部封闭的楼梯间,并用1.40m宽的走道连通消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m地下层封闭楼梯间的门采用乙级防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车闫分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为3.00m的平开门。 该房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施。 根据以上材料,回答下列问题(共20分)
1.判断该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅归房、变配电室
和该印刷厂的火灾危险性。
2.指出该厂房平面布暈和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法。
3.该厂房各层分别应至少判分几个防火分区?
4.指岀该建鈊在安全疏教方面存在的门题,并提岀整改措施。 5.二层中间仓库应采取哪些防爆措施? 【参考答案】 第一题
①中间仓库为甲类 ②地下纸张仓库为丙类 ③锅归房为丁类
④配电室装油量≤60kg为丁类,装油量>60kg为丙类 ⑤印刷厂为丙类 第二题
①防火墙的耐火极限均为3.00h不正确
整改:应在中间仓库处采用耐火极限不低于4.00h防火墙 ②地下一层布置燃煤锅户房不正确 整改:应取消或移至它处 ③二层中间布置中间仓库不正确 整改:宜改为靠外墙布置