专业资料
设计方案
水岸交口商业楼梁墙板模板支撑架
目 录
一、工程概况 .................................................................................... 3
二、编制依据 .................................................................................... 4
三、设计计算 ............................................................................. 4-100
四、构造要求 .......................................................................... 101-102
五、材料管理 ................................................................................ 103
六、验收管理 ................................................................................ 103
七、使用管理 ................................................................................ 104
八、拆除管理 ................................................................................ 104
专业资料
一、工程概况
工程名称:xx水岸交口商业楼 地址:xx市xx桃花潭与体育路交口 结构类型:框架结构,抗震设防6度 计划工期: 施工面积:11542m2 总高度:17.1m
层数:地上三层,地下一层
层高:一层6m,二层5.1m,三层5.4m
根据图纸选KZL2 C-D轴截面400×1800;KL1 F-G轴截面450×1000;KL11 截面300×7000;墙板取400厚和300厚分别计算,柱取600×600为例、其它构件支模参照执行
主楼板厚度0.25m,局部0.30m 模板面板采用普通15厚胶合板,木龙骨采用方木45mm×75mm ,钢管采用Φ48×2.8 对拉螺栓采用Φ12钢筋。
二、编制依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)
专业资料
4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)
8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
三、设计计算
400×1800梁侧模板计算书
一、梁侧模板基本参数
计算断面宽度400mm,高度1800mm,两侧楼板厚度250mm。
模板面板采用普通胶合板。
内龙骨间距300mm,内龙骨采用45×75mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×2.8mm。
对拉螺栓布置3道,在断面内竖向间距300+500+500mm,断面跨度方向间距600mm,直径12mm。
面板厚度15mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。
木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量
专业资料
9000.0N/mm2。
400mm1800mm
模板组装示意图
二、梁侧模板荷载标准值计算
300500500
强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中
c—— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;
t —— 新浇混凝土的初凝时间,取1.000h; T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶
专业资料