智能大厦供热站系统监控功能
2作者: 日期:
II
供热站是为大楼内的空调系统提供热源,它由锅炉、板式换热器、冷 冻水循环泵、补水泵以及电动蝶阀等组成。板式换热器的一次側流入 来自锅炉的热水或蒸汽,二次側的热水借助于冷冻循环水系统向用户 提供空调机组所需的热源。
供热水温度控制:
将热交换器二次热水出口的检测温度送入 DDC与设定值比较,控制热
交换器上的一次热水/蒸汽电动调节阀,改变一次热源供给的流量, 使二次側热水出口的温度得到调节。
热水泵控制:
DDC完成对冷冻泵的启停控制、运行状态、故障报警信号的管理。自
动实现恒压控制、循环倒泵、备用替开等功能。
联锁控制:
根据负荷启动热交换器工作参数。 热水泵停止运行时,自动关闭热交 换器一次側的热水/蒸汽电动调节阀。
参数监测:
热交换器一次側供给热水(蒸汽)的温度、压力、流量,供水温度、 压力,回水温度、压力、流量。
报警功能:
4
温度、压力的超限报警,热水泵的故障报警。
5
智能大厦供热站系统监控功能
智能大厦供热站系统监控功能2作者:日期:II供热站是为大楼内的空调系统提供热源,它由锅炉、板式换热器、冷冻水循环泵、补水泵以及电动蝶阀等组成。板式换热器的一次側流入来自锅炉的热水或蒸汽,二次側的热水借助于冷冻循环水系统向用户提供空调机组所需的热源。供热水温度控制:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式