实用标准文案
(2)井点管:Φ48mm,壁厚为3.0mm无缝钢管或镀锌管。
(3)连接管:透明管或胶皮管与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 3)、材料
粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 4)、技术准备
(1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 5.3.2、井点安装 1)、安装程序
井点放线定位 → 安装高位水泵 → 凿孔安装埋设井点管 → 布置安装总管→ 井点管与总管连接 → 安装抽水设备 → 试抽与检查 → 正式投入降水程序。 2)、井点管埋设
(1)一级井点设在设计标高±0.000m(绝对标高+32.7m)上,管底标高-10.000m(绝对标高-22.700m),集水总管标高+0.500m左右。
(2)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便于排泄多余水。 3)、冲洗井管
将中15~30m的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 4)、管路安装
首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管
路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5%o的坡度并用砖将主干管垫好。并作好冬季降水防冻保温。 5.3.3、抽水
轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机后一个星期后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水15d后开挖。 5.3.4、注意事项
精彩文档
实用标准文案
1)、土方挖掘运输车道不设置井点,这并不影响整体降水效果。
2)、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。因为抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,井点管的滤网易于阻塞,出水混浊。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。 5.4三管法高压旋喷桩复合地基
根据地勘报告以及设计,地下建筑抗浮等情况,本工程采用三管法高压旋喷桩复合地基。注浆点间距0.8米,交错布置,有效桩长5米,技术参数见上文止水帷幕桩高压旋喷桩(结施-03)。
旋喷桩施工采用三管或三重管法实施。三管和三重管法即以浆、气、水三种介质同时作用于地层,使浆液与地层颗粒成份混合、搅拌、置换、充填渗透形成固结体。高压水嘴布置为直线双喷嘴(180度夹角),使用定向送液器,高喷作业时喷嘴对准高喷墙轴线向左右两方向实施对摆,摆动角度185-190度,从而形成旋喷桩。 三管法旋喷施工工艺流程
测量放线定点-钻机就位调正-钻孔-终孔验收-喷车就位-地面试喷-下设喷管-喷射注浆-结束-孔口静压补浆-粘土封孔-下一流程
本工程基底旋喷桩施工时候,一定要注意施工顺序,先打靠近支护桩一周的旋喷桩,必须每完成一孔,及时注浆,不要先打多根桩后一起注浆,这样容易塔孔。 其他事项同上5.2 注意事项:
1、由于本工程地质条件复杂,桩长范围内多为砂砾层,且地下水位高,所以理论计算桩水泥用量会少于实际用量、不可定量注浆,一定要达到设计注浆压力。
2、基坑未开挖至设计施工面29.0后如果出现管涌或流沙现象,则立即停止开挖,考虑先深层施工高压旋喷桩进行地基加固,再进行开挖。即在当前开挖面钻孔至设计高压旋喷桩标高后再进行注浆施工,发生的量再进行现场计量,做好记录。 5.5基坑开挖施工 5.5.1基坑开挖边坡防护
本工程紧邻常德大道,间距仅 23米 m,基坑底标高为 22.8m,地下最高水位:29.5 m,基坑开挖土层分布为粉土层厚度1m,粉砂层厚度4m,淤泥质粉土层厚度2m,基坑开挖过程中,在地下水位或滞水较大的情况下容易使基坑侧壁产生流土、流砂现象,为保证桩间土不塌落,保证基坑施工安全,采用基坑周边挂网喷浆支护。具体施工如下:
1、膨胀螺丝(也可用土钉)施工
精彩文档
实用标准文案
采用冲击钻在桩上@300打入D14膨胀螺丝(也可使用土钉或锚杆,现场再确定),打孔深度要等于膨胀管的长度,采用D14钻花打孔,把膨胀螺丝打到孔中后,用扳手拧紧螺母使膨胀管涨满整个孔,确保膨胀螺丝抽不出来。
2、 桩间土钉主筋制作及安放:主筋采用HRB400直径14mm(具体土钉直径及长度现场确定)螺纹钢筋,长度1.2m,外露部分弯成90度弯钩,打入钢筋时应和基坑壁呈30度仰角插入。
3、挂网:挂网为Φ6(也可用直径8或10) ,网目200×200;固定网钉φ12L800@2000×2000垂直于坡面,与坡面间隙3~4cm,搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎,搭接长度应大于30cm,并不少于两点点焊。钢筋网片借助于土钉外端的弯勾焊接成一个整体。
4、喷射混凝土:采用C25混凝土,喷射厚度100mm,喷射作业时,空压机风量不宜小于9m3/min,气压0.2~0.5MPa,喷头水压不应小于0.15MPa,喷射距离控制在0.6~1.0m,通过外加速凝剂控制混凝土初凝和终凝时间在5~10min。
为保证施工时的喷射砼厚度达到规定值,可在边壁上垂直打入短的钢筋作为标志,分二次喷射,第一次喷射不宜小于40mm。当机械进行下步喷射砼作业时应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆,和松散碎屑,并喷水进行湿润,确保喷射厚度达到设计厚度。
5、养护:根据当地的气温,采取洒水养护。 5.5.2基坑开挖
本工程等长螺旋钻孔灌注桩强度达到70%以后才能进行基坑土方开挖挖土次序严格遵循“自上而下,分层分段开挖,严禁超挖”及“大基坑,小开挖”的原则,安排专职测量人员全程跟踪测量,防止超挖,在机械开挖后,辅以人工修整坡面,修整后的边坡必须平整并达到设计坡度要求。
挖土至基坑29.0标高后及时安排三管高压旋喷桩施工,尽量缩短边坡土体的裸露时间并制定有暴雨和其他特殊情况不能及时施工的应急方案和措施。垫层应延伸至围护结构边。
基坑四周设地面排水沟,防止地面水流入基坑内为便于土方开挖,在基坑内采用盲沟、集水井方式进行坑内降排水。
土方开挖前三天,专人办妥一切土方外运必须的相关手续和必备的渣土证、环保噪音许可证、车辆通行证等。挖机提前进场,进行施工现场路面、车道平整,必要时运进适量建筑垃圾铺设汽车运输车道,确保汽车进出基坑的通行。落实好施工技术,安全日报制度。
5.5.3分层开挖的流程
精彩文档
实用标准文案
本工程第一层土方开挖和第二层部分土方的开挖采用汽车直接挖处,第三层土采用小挖机挖土,长臂挖机装运。 5.5.4开挖时需注意方面
1、坚持在设计指导下,根据各工况发生的先后顺序,严格执行先撑后挖的原则。 2、在监测单位指导下,根据各个阶段的监测数据,及时采取各种有效措施,确保挖土施工的安全和基坑安全。要及时向监测单位了解围护体系的支撑轴力,地下水位变化及周边环境影响数据,做到信息化施工。
3、按设计意图进行土方开挖,坚定执行安全第一的原则施工。 5.5.5土方开挖施工方法
1、第一层土方开挖,以清除原有地表土为目的。
2、第二层土方开挖待冠梁的强度达到80%后,在支撑梁上回填50公分建筑垃圾作为坑内临时道路,基坑内挖土采用由西向东进行,土方一次性全部外运。
3、第三层土方开挖采用长臂挖机并结合人工修挖,开挖至底板标高。在基底保留200-300mm土层,然后全部采用人工休整 确保基底平整,坑中坑挖土采用小型挖机施工。挖出的土方短驳至出口用长臂挖机装车外运。施工过程中做到专人负责,挖机斗不碰撞立柱和围护桩,基坑内及时抽排水,确保整个基坑的安全。 六、基坑维护开挖工程监测 6.1设计要求的施工监测
1)本工程开挖深度9~10米、属于深基坑开挖支护,应进行现场监测,做到信息化施工。监测内容主要为基坑深层土体水平位移、沉降观测和周围建筑物、,监测应请有资质的专业单位进行监测(由业主指定)。 2)基坑工程现场监测的内容:
1,基坑开挖过程中基坑周边土体的深层水平位移观测。 2.支护桩顶部的水平位移(每30米设置一个观测点)。
3.对周边建筑物的沉降观测作为体个重点,基坑边需保留的建筑物均需按规范要求设置沉降观测点。 4.深层土体位移。 3)监测警戒值:
1.深层土体水平位移警戒值为50mm,每日水平位移值连续三天大于4mm。 2.周边建筑物监测报警值:累计40mm,沉降速率为连续三天大于4mm/d。 3.周边管线监测报警值:累计沉降为30mm,沉降速率为连续三天大于3mm/d。
精彩文档
实用标准文案
在基坑开挖过程中应定人定期进行观测,有异常情况应进行连续观测,并及时通知有关单位,以便及时处理。 4)基坑监测要求
1.各观测点在基坑开挖前应测得初始值,且连续两次结果稳定。
2.自基坑开始开挖起,至基坑回填前,每两天观测一次,回填期内每周一次,每天的监测数据应绘制成相关曲线,如位移沿深度的变化曲线,位移及沉降随时间的变化曲线等,根据其发展趋势分析整个基坑的稳定情况,以便及时采取安全措施。 3.所有测量仪器在使用前均应经过校核。
4.按一级检测网布设,工程结束时应提交检测报告。
5.基坑变形报警值,沉降和水平位移不超过50mm,位移速率不大于3mm/d。 6.2施工单位监测措施
为确保基坑及周围环境的安全和正常使用,确保工程的顺利进行,设计对可能出现的险情做如下对策:
1.在基坑开挖期间,现场成立安全应急协调小组,由项目经理任组长,各施工班组长、技术负责人及项目安全员均为成员,土方开挖期间24小时保持联系方式畅通,发现问题有关人员需在半小时内赶赴现场。
2.土方开挖期间雨天设专人定时检查边坡稳定情况,及时分析监测资料,发现问题及时处理。如果坡顶出现裂缝,则应立即停止开挖,坑内填土、坑外卸载。
3.如上部土中水量较大,可在坑壁打入带孔钢管设置排水孔将水引出,减小压力。坡面漏水则用导管引流后,用高强度素混凝土和钢丝网喷射混凝土浇平封堵,水流量较大时,采取前面方法外,再结合坑外压密 注浆等措施。
4.在基坑开挖中,如出现边坡水平位移超过警戒值,及时通知有关各方,同时采用坡顶卸载、减缓放坡角度。
5.当土体出现滑移趋势时,及时回填土,并通知各方研究对策。
6.现场准备一部分抢险物资,如钢管、草包、砂包、雨布等,万一出现作临时应急之用,做到人员、物资、设备三到位。
7.在采取以上措施的同时,必须尽快铺筑基坑底的砼垫层,特别是靠近基坑边的砼垫层,以提高基坑抵抗土体变形的整体能力。 七.文明施工、质量安全保证措施 7.1文明施工措施:
1.专人负责办理各项审批手续和协调各有关部门的关系,取得多方大力支持,确保工
精彩文档