好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑的土方开挖专项施工的方案设计的 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准文案

精彩文档唐家溶污水泵站新建工程

深基坑支护与开挖专项施工方案

编制: 审核: 审批:

2016年5月29日

实用标准文案

目 录

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程概述 2.2工程目标

2.3周围环境条件、平面图 2.4 场地工程地质情况 三、基坑支护与止水方案 3.1基坑围护设计方案 3.2基坑止降水方案 四、施工部署及施工计划 4.1总体部署

4.2项目班子组织和管理、主要作业班组、责任人 4.3施工准备工作 4.6施工进度计划 五、施工方案

5.1长螺旋钻孔灌注桩支护施工方案 5.2高压旋喷桩止水帷幕施工 5.3基坑降水施工

5.4三管法高压旋喷桩复合地基 5.5基坑开挖施工 六、基坑维护开挖工程监测 6.1设计要求的施工监测 6.2施工单位监测措施 七、文明施工、质量安全保证措施 7.1文明施工措施 7.2安全保证措施 7.3质量保证措施 八、基坑支护应急措施 九、雨季季节的施工措施

精彩文档

实用标准文案

附件

1、 基坑周围环境示意图

2、 土方开挖阶段施工现场平面布置图 3、 基坑围护结构设计图纸

精彩文档

实用标准文案

深基坑支护与开挖专项施工方案

一、编制依据

1、《唐家溶污水泵房拟建场地岩土工程详细勘察报告》 2、设计提供的基坑支护施工图纸

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、《建筑变形测量规程》(JPJ8-2007) 7、国家及湖南省的有关标准图集 8、国家及湖南省的有关规范、规程和标准 9、工程的施工组织设计及施工蓝图 二、工程概况 2.1工程概述

本工程位于常德大道西侧,凌江水利水电有限公司北侧,项目设计规模为1.67万立方米/天,本工程设计地上建筑面积431.52㎡,地下建筑面积为325.27㎡,建筑层数为地上一层,建筑高度为8.4m。建筑结构形式为框架。设计标高+0.000相当于绝对标高32.700m,设计室外地坪标高-0.2m,现有场地绝对标高为31.3m,调畜池至泵房基础底标高为-9.3~10m(23.4~22.7m),即基坑深度约为7.9~8.6m。

根据现在情况,先把基坑以外5米范围内的场地平整,基坑周边4米范围内地面平整至31.3米标高以下,距地下室外墙不小于1米处采用长螺旋钻孔灌注桩支护,由于本工程基坑底部处于强透水层(粉砂、圆砾层),考虑地基承载力及基坑四周和底部的止水问题,竖向采用有效桩径为800mm的高压旋喷桩止水帷幕进行止水,基坑底部也采用高压旋喷桩止水帷幕帷幕进行止水及地基加固。基坑支护长螺旋钻孔灌注桩采用跳打,止水帷幕桩连打。 2.2工程目标

2.2.1质量目标:达到国家现行建设工程施工质量验收规范的合格标准,

2.2.2安全生产文明施工目标:在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故,按主管部门及公司的规定管理施工现场,达到市级标化工地。

2.2.3工期目标 :确保在60天内完成土方开挖的施工任务。 2.3周围环境条件、平面图

精彩文档

实用标准文案

工程周边场地情况及基坑周边的建筑物(详见基坑周围环境示意图) 2.4场地工程地质情况

根据建设方提供的地质勘察报告,基坑开挖影响范围内场地土性从上至下情况如下。 土性 土层厚度 底层标高 饱和重度凝聚力内摩擦角水平系数(KN/m3) C(KPa) (度) 杂填土 粉土 粉砂 1.2~2.4m 28.9~30.5m 18.0 1.5~3.8m 26.7~28.1m 18.7 3.2~4.2m 23.5~23.9m 18.5 5 32.9 / 6.9 / 8 8 11 3.6 35.9 (KN/m4) 8 14 6 5 100 淤泥质粉土 1.4~2.0m 21.6~22.3m 17.4 卵石 不详 / 21.5 场地内的潜水和承压水对砼结构具有微腐蚀性,基坑抗浮设计水位按承压水最高水位31.5考虑。场地内的粉土和淤泥质粉土为不液化土层,粉砂为中等液化土层。 三、 基坑支护与止水方案 3.1基坑围护设计方案

综合考虑工程地质条件、基坑开挖深度和周围环境条件,设计方决定采用泵房基坑四周采用长螺旋钻孔灌注桩支护,竖向采用有效直径为800的高压旋喷桩止水帷幕表面硬化的方案。

长螺旋钻孔灌注桩桩径D800和D900,桩砼强度等级为C25,桩间距1400,桩顶设置冠梁,尺寸500*桩径(h*b),强度等级C25,要求桩主筋入冠梁450。

支护桩在不同位置分2类,格栅池一侧A类、桩径900mm,桩距1400mm,桩长20m,总桩数47根;南侧接控制室位置为B类桩,桩径800mm,间距1300mm,桩长18m,总桩数14根。位于基坑西北角紧靠西侧居民楼。桩长16m。桩身混凝土强度等级为C30。 冠梁,混凝土强度等级为C25,尺寸500*桩径。 3.2基坑止降排水方案

3.2.1基坑顶做截水沟,尺寸300*300mm,3m范围内用C15砼硬化。

3.2.2放坡坡部分每4-6m2布置一个排水孔,排水管采用管径50,长550mm,与水平方向斜角为5度。

3.2.3竖向采用有效桩径为800mm的高压旋喷桩止水帷幕进行止水,对应支护桩,止水帷幕也分A、B2类,A型止水帷幕桩有效桩径800、桩距1400,桩长13m,两桩相交100mm,总桩数46根;B型止水帷幕桩,有效桩径800mm,桩距1300mm,桩长12m,两桩相交100,

精彩文档

深基坑的土方开挖专项施工的方案设计的 

实用标准文案精彩文档唐家溶污水泵站新建工程深基坑支护与开挖专项施工方案编制:审核:审批:2016年5月29日实用标准文案目录一、编制依据二、工程概况
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2wq4t8e24u4mg6283nif6msol1o4p300uz8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享