1.规划可研阶段
序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1电气设备性能平波电抗器可以串接在每极直流极母线上,也可以分置串接在每极直流Ⅱ极母线和中性母线上。平波电抗器的接线方式主要根据平波电抗器的制造能力、运输条件和换流站的过电压水平决定。《±800kV直流换流站设计技术规定》(Q/GDW1293—2014)查阅资料,包括工对应监督要点条1.1.1电气主接线设计7.2.3.5平波电抗器可以串接在每极直流极母线上,也可以分置串接在每极直程可研报告和相关目,记录相关参数流极母线和中性母线上。平波电抗器的接线方式主要根据平波电抗器的制造能批复,属地电网规的选择是否符合要力、运输条件和换流站的过电压水平决定。1-2.《±1100kV直流换流站设计规范》(Q/GDW11678—2017)划等求1.平波电抗器的额定电流应按直流系统额定电流选定,并考虑各种运行6.5.3平波电抗器选择应符合下列规定:1.1.2基本参数确定Ⅲ工况下的过电流能力。总体性能的要求,并应避免直流侧发生低频谐振。2.平波电抗器的电感值应能满足在最大直流电流到最小直流电流之间的过电流能力。能的要求,并应避免直流侧发生低频谐振。查阅资料,包括工对应监督要点条批复,属地电网规的选择是否符合要求b)平波电抗器的额定电流应按直流系统额定电流选定,并考虑各种运行工况下程可研报告和相关目,记录相关参数c)平波电抗器的电感值应能满足在最大直流电流到最小直流电流之间总体性划等12.工程设计阶段
序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.1电气设备性能1-2.《高压直流输电用油浸式平波电抗器》(Q/GDW20836-2007)4.2温度如果平波电抗器的任何部件(如套管)伸入阀厅内,则除规定产品1.如果平波电抗器的任何部件(如套管)伸入阀厅内,则除安装位置正安装位置正常环境温度外,还应规定阀厅内的最高温度。2.1.1使用条件Ⅲ常环境温度外,还应规定阀厅内的最高温度。4.3负荷电流流过平波电抗器的电流主要是直流电流,同时还含有各次谐波2.流过平波电抗器的电流主要是直流电流,同时还含有各次谐波电流。电流。在询价或订货时,永和应向制造单位提供直流电流和各次谐波电流的大3.通过平波电抗器的负载电流应能适应直流系统直流功率输送的方向。小,且应在签订合同时对此予以确认。4.4功率流向除另有规定,通过平波电抗器的负载电流应能适应直流系统直流功率输送的方向。1.平波电抗器的额定电流应不低于直流系统额定电流,并应考虑各种运1.《±800kV直流换流站设计技术规定》(Q/GDW1293—2014)(标准合并,重行工况下的过电流能力。大于80dB(A)。3.平波电抗器的电感值应能满足在最大直流电流到最小直流电流之间2.1.2主要设计参数总体性能的要求。Ⅲ4.平波电抗器应能承受由于谐波电压和冲击电流产生的电气和机械应力。不超过200μm(峰—峰)。新排列)行工况下的过电流能力。2.《高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求》(GB/T20837-2007)3.2声级水平“电抗器在额定直流电流和给定谐波电流下的声级水平(声压级)应不大于80dB(A)。”3.《高压直流换流站设计技术规定》(DL/T5223-2005)总体性能的要求。”对应监督要点条工程设计要求查阅工程设计资料目,记录是否符合2.电抗器在额定直流电流和给定谐波电流下的声级水平(声压级)应不7.6.3.2平波电抗器的额定电流应不低于直流系统额定电流,并应考虑各种运对应监督要点条查阅工程设计资料目,记录是否符合工程设计要求5.电抗器在额定直流电流和给定谐波电流下的最大振动水平(振幅)应7.6.3“3.平波电抗器的电感值应能满足在最大直流电流到最小直流电流之间6.电抗器的增量电感在额定直流电流(或用户规定的直流电流)及以下4.《±800kV直流换流站设计技术规定》(Q/GDW1293—2014)时应为线性,且其增量电感等于额定增量电感。在额定直流电流(或用7.6.3.4平波电抗器应能承受由于谐波电压和冲击电流产生的电气和机械应户规定的直流电流)以上时的增量电感应满足用户的要求。力。2序号监督项目关键项权重监督要点监督依据5-6.《高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求》(GB/T20837-2007)3.3保证的振动水平“电抗器在额定直流电流和给定谐波电流下的最大振动水平(振幅)应不超过200μm(峰—峰)。”3.5增量电感“电抗器在额定直流电流(或用户规定的直流电流)及以下时应为线性,且其增量电感等于额定增量电感。在额定直流电流(或用户规定的直流电流)以上时的增量电感应满足用户的要求。”1-2.《高压直流输电系统用±800kV油浸式平波电抗器通用技术规范》(Q/GDW148-2006)7.1型式油浸、户外。监督要求监督结果1.采用户外设计。2.1.3设备结构及选型设计Ⅱ7.2冷却方式强迫油循环风冷(OFAF),或强迫导向循环风冷(ODAF)。2.冷却方式采用强迫油循环风冷(OFAF),或强迫导向循环风冷(ODAF)。对应监督要点条3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》3.油浸式平波电抗器阀侧套管类新产品应充分论证,并严格通过试验考查阅工程设计资料目,记录是否符合(国家电网设备〔2018〕979号)核后再在直流工程中使用。工程设计要求8.2.1.1换流变压器及油浸式平波电抗器阀侧套管类新产品应充分论证,并严4.电抗器不装设套管式电流互感器。格通过试验考核后再在直流工程中使用。4.《高压直流输电用±800kV级换流器通用技术规范》(Q/GDW147-2006)5.6.10电抗器不装设套管式电流互感器。1.油浸式平波电抗器阀侧套管不宜采用充油套管。2.油浸式平波电抗器内部故障跳闸后,应自动停运冷却器潜油泵。3.应确保平波电抗器就地控制柜的温湿度满足电子元器件对工作环境的要求。1-3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)8.2.1.1换流变压器及油浸式平波电抗器阀侧套管不宜采用充油套管。8.2.1.10换流变压器及油浸式平波电抗器内部故障跳闸后,应自动停运冷却对应监督要点条查阅工程设计资料目,记录是否符合工程设计要求2.1.4附件设计要求Ⅱ4.电抗器应装有储油柜,其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有器潜油泵。油位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度及允许过载状态下油不溢8.2.1.11应确保换流变压器及油浸式平波电抗器就地控制柜的温度、湿度满出,在最低环境温度未投入运行时,观察油位计应有油位指示。5.储油柜应有注油、放油、放气和排污装置。6.电抗器应采取防油老化措施,以确保电抗器内部的油不与大气相接足电子元器件对工作环境的要求。4-7.《高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求》(GB/T20837-2007)5.3.1电抗器应装有储油柜,其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有油3序号监督项目关键项权重触。监督要点监督依据位计,储油柜的容积应保证在最高环境温度及允许过载状态下油不溢出,在最监督要求监督结果7.电抗器须装设户外式信号温度计,信号接点容量在交流电压220V时,低环境温度未投入运行时,观察油位计应有油位指示。不低于50VA,直流有感负载时,不低于15W。温度计的引线应用支架固5.3.2储油柜应有注油、放油、放气和排污装置。定。信号温度计的安装位置应便于观察。5.3.3电抗器应采取防油老化措施,以确保电抗器内部的油不与大气相接触。5.4.2“电抗器须装设户外式信号温度计,信号接点容量在交流电压220V时,不低于50VA,直流有感负载时,不低于15W。温度计的引线应用支架固定。信号温度计的安装位置应便于观察。”1.《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2019)6.7.5油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或电抗器与本回路油量为1.油量为2500kg及以上的屋外电抗器与本回路油量为600kg以上且防火墙。2.1.5防火Ⅲ600kg以上且2500kg以下带油电气设备之间的防火距离要求不应小于5m。10.3.6户外油浸式变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度应高于变压器储对应监督要点条工程设计要求2500kg以下带油电气设备之间的防火距离要求不能满足5m时,应设置2.《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)2.户外油浸式变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度应高于变压器储油柜,防火墙的长度不应小于变压器贮油池两侧各1m;防火墙与变压器散热器查阅工程设计资料目,记录是否符合油柜,防火墙的长度不应小于变压器贮油池两侧各1m;防火墙与变压器外廓距离不应小于1m;防火墙应达到一级耐火等级;散热器外廓距离不应小于1m;防火墙应达到一级耐火等级。3.油浸式平波电抗器穿墙套管的封堵应使用阻燃、非导磁材料。3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)8.2.1.1换流变压器及油浸式平波电抗器穿墙套管的封堵应使用阻燃、非导磁材料。2.2保护与控制《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》2.2.1非电量保护Ⅱ采用SF6气体绝缘的平波电抗器套管应配置SF6气体密度监视,监视装置的跳闸接点应不少于三对,并按“三取二”逻辑出口。(国家电网设备〔2018〕979号)管、直流分压器等应配置SF6密度继电器,密度继电器的跳闸触点应不少于三对,并按“三取二”逻辑出口。对应监督要点条工程设计要求8.2.1.9采用SF6气体绝缘的换流变压器及油浸式平波电抗器套管、穿墙套查阅工程设计资料目,记录是否符合43.设备采购阶段
序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果3.1电气设备性能《高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求》(GB/T20837-2007)3.1基本参数在平波电抗器询价和订货时,供、需双方需就下列性能参数:额定直流在电抗器询价和订货时,供、需双方需就下列性能参数进行协商,并应在订货3.1.1技术参数Ⅲ电压;最高连续直流电压;额定直流电流;各次谐波电流;额定增量电合同中予以明确。1.额定直流电压;2.最高连续直流电压;3.额定直流电流;感;额定直流电流下的损耗进行协商,并应在订货合同中予以明确,声4.各次谐波电流;5.额定增量电感;6.额定直流电流下的损耗。级水平,振动水平和温度极限应符合标准要求。3.2声级水平。3.3保证的振动水平。3.4温升限值“电抗器的温升限值应符合表1的规定。1-2.《高压直流输电系统用±800kV油浸式平波电抗器通用技术规范》(Q/GDW148-2006)7.1型式1.采用油户外设计。3.1.2设备结构及选型要求Ⅲ油浸、户外。7.2冷却方式。查阅资料(招投标对应监督要点条文件/供应商考察/目,记录是否符合评估报告)要求2.冷却方式采用强迫油循环风冷(OFAF),或强迫导向循环风冷(ODAF)。强迫油循环风冷(OFAF),或强迫导向循环风冷(ODAF)。对应监督要点条查阅技术规范书、3.平抗阀侧套管不宜采用充油套管且穿墙套管的封堵应使用阻燃、非导3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》目,记录是否符合合同磁材料。(国家电网设备〔2018〕979号)设备采购要求4.电抗器不装设套管式电流互感器。8.2.1.1换流变压器及油浸式平波电抗器阀侧套管不宜采用充油套管。换流变压器及油浸式平波电抗器穿墙套管的封堵应使用阻燃、非导磁材料。4.《高压直流输电用±800kV级换流器通用技术规范》(Q/GDW147-2006)5.6.10电抗器不装设套管式电流互感器。3.1.3附件结构及选型要求Ⅲ油箱应满足以下要求:1.电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度实1-2《高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求》(GB/T20837-2007)查阅技术规范书、对应监督要点条5.6.3电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度实验,合同以及出厂试验目,记录是否符合5
17.油浸式平波电抗器全过程技术监督精益化管理实施细则