临时用电作业安全规程

第一条 主题内容与适用范围

本标准规定了临时用电作业定义、安全要求及《临时用电安全作业证》的管理。

本标准适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。

第二条 引用标准

DL409安全工作规程(电力线路部分); JGJ46施工现场临时用电安全技术规范; 第三条 定义

正式运行的电源上所接的非永久性用电。 第四条 临时用电作业安全要求

1. 临时用电必须办理《临时用电安全作业证》,未经批准不得进行临时用电作业。

2. 安装临时用电的电气作业人员,应持有“特种作业(电工)操作证。

3. 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合以下要求:

a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于%(体积分数)

b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于%(体积分数)

4. 各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 5. 动力和照明线路应分路设置。

6. 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并

加挂安全警示标牌。

7. 临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

8. 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求:

a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施;

b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线;

c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施;

d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于 m,穿越机动车道不低于5 m;

e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 m,穿越公路时应加设防护套管;

f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁;

g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V;

h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

9. 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。

10.对临时用电管理,由机修车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施

临时用电作业操作规程