A、防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门

B、服装厂房设置的封闭楼梯间, 各层均采用常 闭式乙级防火门,并向楼梯间开启 C、多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门井有自行关闭和信号反馈功能

D、室外 地坪标高 一 0.15m, 室内地坪标高 一 10.00的地下2层建筑, 其疏散楼梯采用 封闭楼梯间

E、高层宾馆中连续 “一” 字形内走廊的 2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m

7、需要采取减振措施的消防水泵应同时( )。 A.设进出口管路及附件支吊架减振装置 B.设泵减振基础 C.设泵出口弹簧吊架 D.在进出口管路设可挠曲接头 E.设泵进口弹簧吊架

8、安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。 A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m

B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%

C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m

E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m

9、在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )。

A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

第 21 页 共 30 页

B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 10、下列符合控制类设备在消防控制室内布置要求的是( )。

A.设备面盘后的维修距离不宜小于lm

B.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道 C.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4m

D.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于lm,双列布置时不应小于2m

E.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔

11、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,按燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)4个等级b下列装修材料燃烧性能等级的设定原则中,正确的有( )。

A.对地下建筑比地上建筑要求严

B.对建筑物防火的重点部位比一般建筑部位要求严 C.对100m以下的建筑比对一般高层建筑要求严 D.对顶栅的要求严于墙面 E.对地面的要求严于墙面

12、《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)对消防安全评估机构技术服务范围做出了规定。下列选项不属于二级消防安全评估机构可以从事技术服务范围的是( )。

A.区域消防安全评估 B.社会单位消防安全评估 C.大型活动消防安全评估 D.特殊消防设计方案安全评估 E.一般火灾隐患咨询整改

第 22 页 共 30 页

13、消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低。排烟口风速过低的可能原因有( )。

A.风机反转 B.风道阻力过大 C.风口尺寸偏小 D.风机位置不当 E.风道漏风量过大

14、人防工程中,下列可不计入防火分区面积的有( )。

A.游泳馆的游泳池 B.保龄球馆的球道区

C.复式汽车库 D.传送带的开口部位 E.厕所、盥洗间

15、在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行测试, 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261, 系统调试主控项目应包括的内容有( )。

A、电动阀调试 B、水源测试 C、消防水泵调试 D、排水设施调试 E、稳压泵调试

16、有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是( )。

A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管

B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头本采用法兰连接时应做防锈处理 C.消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连 D.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接

第 23 页 共 30 页

E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接

17、在建筑消防性能化设计中,设计目标性能判定标准中的生命安全标准包括( )。

A.毒性 B.热效应 C.能见度

D.火灾蔓延 E.烟气损害

18、对某地下一层A防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符台现行国家消防技术标准要求的有( )。

A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开 B.设置了个建筑面积为200㎡的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施 C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市.并采取了相应的防火分隔措施 D.设置了一十建筑面积为200㎡的幼儿早数中心,并采取了相应的防火丹隔措施 E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操怍间采用液化石油气燃料 19、建筑的消防安全总目标一般包括( )等内容。

A.防止爆炸的发生 B.保证建筑内财产的安全

C.尽可能减少火灾对周围环境造成的污染

D.在火灾条件下,保证建筑内使用人员以及救援人员的人身安全

E.建筑的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌,或虽有局部垮塌,但不会发生连续垮塌而影响建筑结构的整体稳定性

20、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是( )。

A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍 B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次 C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次

第 24 页 共 30 页

D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次 E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次