好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压线架设施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工方案及施工方法

(一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程:

基础型钢埋设 →搬运和检查接线安装 →清理安装 →调试

1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设:

埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采

用何种方式)

a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。

b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋

设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。

埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求

项 目 垂直度 水平度 位置误差及不平行度 允许偏差 mm/m 〈1 〈1 mm/全长 〈5 〈5 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面10mm。 4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。

(二)高压线路架设 1、施工工艺流程:

2、杆塔的组装:

电杆结构根开允许偏差值+30mm,-30mm。电杆结构面与

横线路方向担转允许偏差值30mm,双立柱杆塔横担在主柱连接处的高差允许偏差值5%0,直线横杆塔结构允许偏差值3%0,直线杆结构中心与中心桩间横线路方向位移允许偏差值50mm,转角塔结构中心与中心桩见顺线路方向位移允许偏差值50mm。塔材的弯曲度应按现行的国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》的规定验收。塔杆组立必须有完整的施工设计。杆塔部件组装有困难是应查明原因,严禁强行组装。

螺杆应与结构面垂直,不应有间隙。螺栓紧好后,螺杆丝各露足够的长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母可与螺母相平。加垫片时应超过2个,组装螺栓时,其穿入方向应符合下列规定:

a、水平方向由里向外穿,垂直方向由下向上穿。 b、顺线路方向由送电侧向受电侧穿,中间面向受电阻力侧由左向右穿 3、导线架设

a、导地线的展放

(1)所有施工人员必须持特种操作证进入施工现场 (2)导地线的展放以人力牵引为主,在地形允许的情况下,也可以采用机械牵引的方法。

(3)展放过程中,应随时注意放线通道内的情况,尤其是交叉跨越地段,应设专人负责看护。

(4)放线过程中,应随时注意导地线是否有损伤情况,若出现损伤,应按电力线路施工验收规范GB50173-92-6.0.1-6.025技术要求进行处理。

b、紧线

(1)紧线前,应对所有杆塔螺丝进行一次紧固。 (2)详细检查现场布置及工器具,以及牵引地锚和脸上地锚的埋设情况。

(3)进线采用1-2滑车组,由机动绞磨牵引的紧线方式。

(4)紧线顺序一般为先地线,再中相导线,后边相导线

(5)紧线时不能牵引过快,紧线接近设计驰度时应放慢牵引速度,并及时与驰度观察人员联系,根据6.0.15规定确定弧垂观测档

(6)当紧线达到设计驰度值时,应停止牵引,并由杆上作业人员用红蓝笔划印。

(7)挂线时应注意过牵引长度不能大于200mm,孤立当过牵引长度应更小。线路的导线与拉线,电杆或构架之间安装后的净空距离不应小于600mm。 (三)设备安装: 1、电力变压器安装:

变压器安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高压

电器施工及验收规范》(GBJ147-90)的规定进行。

工艺流程:设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试验→送电前检查→验收送电运行。

具体施工方法:变压器就位可采用吊装或拖运的方式,吊运变压器的钢丝绳必须拴在变压器的专用吊钩环上。变压器就位时,将底座滚轮装上,各附件按制造厂说明书的要求进行安装,变压器就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。变压器的重复接地线应采用不小于60×6的铜母线,接口处应烫锡。变压器的中性点接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的联接点。变压器安装完毕后,必须进行交接试验,交接试验要由供电局高试部门进行,试验标准应符合规范和供电部门的要求。

变压器试运行前应做全面的检查,干式变压器护栏要安装完毕、各种标示牌已挂好,变压器室门已装锁。确认符合试运行条件时方可投入运行。

变压器的试送电运行:变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器应进行3-~5次全压冲击合闸,无异常情况,保护无误动作,对相序无误,方可带电运行。变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。变压器从开始带电起,24h无异常情况,可视

为合格,并办理移交手续。

线槽的安装。安装前应对每段母线进行绝缘电阻测试,测量所得数据应符合 规范的要求,并做好记录。2、高、低

高压线架设施工方案 

施工方案及施工方法(一)设备基础型钢的制作与安装:工艺流程:基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。2、基础型钢埋设:埋设方法有下列两种:(施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式)a直接埋设法:这种埋设法是在土建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2we4a97zep02tjb2ixwe3xy6q955i0014q8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享