电线芯线截面(mm) 绝缘层厚度值(mm) 22.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的实验室检测。
4.2.2.2电缆头部件、接线端子进场检验规定:查验合格证。外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏。
4.2.2.4 型钢和焊条,镀锌制品(支架、接地极、避雷用型钢等)和外线金具进场验收规定:按批查检合格证、材质证明书和镀锌厂出具的镀锌质量证明书,有异议时,按批抽样送有资质的实验室检测。外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼。
4.2.2.5开关、插座、接线盒和风扇及其附件进场检验规定:查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志。外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配。对工关、插座的电气设备和机械性能进行现场抽检,检测规定如下:1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm;2)绝缘电阻值不小于5MΩ;3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于
8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。④对开关、插座、接线盒及其面板等,塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
4.2.2.6 照明灯具及附件进场验收规定:查验合格证,新兴气体放电灯具有随带技术文件。②外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具名牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。③对成套灯泡的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻不小于2 MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯和防水灯具)的密封和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的实验室检测。
4.2.2.7成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盘)进场验收规定:高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)主动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:①验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。
(三)、电气安装施工方案
本栋电气工程主要施工项目:钢管敷设;半硬阻燃管暗敷设;管内穿线;电缆桥架线槽安装;电缆敷设;控制管,配电箱、柜安装;器具安装;防雷与接地、等电位;电力及附属设备安装;调试工程竣工交验等。 4.3.1本工程具有工期短、工程量大、施工难度高、质量标准要求高等特点。预埋设的电气导管、盒、箱位置必须准确、到位,不得遗漏,否则将
无法补修。砼中的隐蔽工程必须做为特别控制,隐蔽前,施工队质检员、必须全部检查确认。
4.3.2材料供应必须提前到位,做到品种齐全、优质,监理及甲方满意。 4.3.3施工前施工队技术负责人组织施工班组学习施工组织设计,工人必须了解本工程本工种的施工工艺方案、主要技术措施、质量要求、工期保证、成品保护措施、文明施工、环境保护、安全及消防措施。
4.3.4 必须依据电气工程施工质量验收规范及统一标准中<强制性条文>在工程中强制执行。
4.3.5在施工中,各工种间衔接必须紧揍合理,多专业配合。防止出现窝工,尽量压缩劳动力,积极配合土建施工进度,根据自身需要及现场实际情况,组织好平行流水施工和立体交叉作业。
4.3.6在主体施工阶段,组织好各种电气导管的暗敷设、器具盒准确位置的预埋、防雷引下线焊接、总等电位及局部等位的焊接与埋设等工序,进行平行流水施工。
4.3.7主要工程结束后,进行开关盒、插座盒、配电箱体安装埋设;管内穿线;电缆敷设;配电箱、柜等安装接线等,进行立体交叉作业。 4.3.8完工后,进行各种电气测试试验、调试、试运行等工作。 4.3.9整理完善竣工资料,进行竣工检查交接验收工作。 4.3.10做好回访保修服务工作。
(四)、主要施工方法与技术措施 4.4.1导管暗敷设及预留盒、箱套预埋设 4.4.1.1 工艺流程:
测量定位 加工导管、盒箱盒箱套固定 加工导管 连接固定 做跨接地线 安装盒、箱 4.4.1.2方法与措施
4.4.1.2.1 钢管应壁厚均匀,内部清洁无毛刺,管口光滑无锐边,外观不应有变形,劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌管镀层完好,水煤气管,在砼中敷设,其内刷两道防腐漆,明敷时,其内外均刷两道防腐漆。半硬阻燃管,必须使用阻燃产品,氧气指数大于27的产品,进场材料必须有产品合格证,材质证明。
4.4.1.2.2 本工程土建结构为大模板剪力墙,埋设正式盒、箱底时,无法定准确标高,而且盒、箱底口距墙面过深,因此用150*150*100大小的苯板预埋设制盒、箱套。下返开关管予留500mm长度后,沿顶板下陶粒墙走向,压在板底筋下,紧贴大模板.在土建拆模后扣出,接管后引下进入开关盒. 4.4.1.2.3 加工开关、插座盒套,用15mm厚软杂木板做盒,尺寸为80×100×200带底。用木钻开进出管孔,暗配电箱套,用20mm厚软杂木板,尺寸比图中标两边各大60mm,高度比图中标注尺寸上下各大200mm,深度大20mm,上下按图中标注管径数量开孔,用编织袋四周包严,防止砼浆进入。
4.4.1.2.4 根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置,以结构弹出的线为准,拉线尺量,标出盒、箱尺寸位置。灯位盒处涂漆标记并用两根300的钢筋交叉绑扎或用铁钉绑扎钉牢防止松动。砼墙中的开关、插座盒处预埋
木盒套,拆模后,拆除木盒套,再装正式盒。在浇砼时,设专人监护,防止管盒移位。 墙中暗管在进开关盒、插座盒及暗箱处应考虑预埋管距墙面深度应加抹灰厚度(15~20mm),使管能顺直进入盒、箱内,其长度不应大于5mm,管口平齐光滑,箱内管长度一致。
4.4.1.2.5 钢管煨弯可采用冷煨或热煨,直径25mm以下的钢管可用手动弯管器,25mm以上的钢管可采用液压弯管器煨弯,器具应与导管径适配,弯曲处不应有折皱、凹馅和裂缝现象,多管明设时,应保持半径协调、一致、保质又美观。明敷管弯曲半径≥6倍其外径,砼中管弯曲半径≥10倍管外径,弯扁度≤0.1管外径。
4.4.1.2.6 暗配管的路径沿最近的线路敷设,管路长超过下列长度的应加装过线盒,其位置应便于穿线:无煨时30m,有一个弯时20m,有两个煨时15m,有三个弯时8m。导管引入或引出电缆桥架时,导管必须用配件固定在桥架上。
4.4.1.2.7 电线导管在现浇砼中暗敷设时,应敷设在两层钢筋的中间,或敷设在负筋上,管径不应大于板厚的1/2,距建筑物表面距离不小于15mm,并绑扎牢固,防止导管从盒中滑出。管进暗箱5mm,加护口,用胶带封堵,防止进入杂物。成排进入配电箱的管路,排列整齐。暗配管连接,采用套管焊接,套管长度为管外径的3倍,且套管在连接管的中心,钢套管焊接严密牢固,阻燃管连接,套管加胶粘牢,明配钢导管50mm以下,套丝连接,丝长为管接头长的1/2,并外露2~3扣;镀锌导管跨接接地线,以专用的接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2,非镀锌钢导管,连接处两端焊跨接接地线;50mm以上钢导管可套管连接。金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不
某新建办公楼电气施工组织设计