一、填空题( 每空1分,共14分)

1、中枢点调压可以采用顺调压、逆调压和常调压。 2、衡量电能质量的主要指标有电压 、频率、波形。

3、列举两种无汇流母线的电气设备连接方式:单元接线 、外桥接线、内桥接线、角形接线。

4、三绕组变压器分接头装于_高 压侧。

5、电流的I、II、III段保护分别是_无时限电流速断保护、带时限电流速断保护、定时限过电流保护。

二、选择题 (每题2分,共16分) 1、目前我国电力工业的主力是(B )

A、核电和水电 B、火电和水电 C、风力发电和潮汐发电 D、核电和火电。 2、选择下列电气设备时,不需要校验动稳定的是(B) A、断路器 B、电压互感器 C、隔离开关 D、电流互感器 3、对电气主接线最基本的要求是 。(C) A、经济性 B、灵活性 C、可靠性 D、易扩建性 4、选择电流互感器的特殊条件是( D )

A、 短路动稳定校验 B、 短路热稳定校验 C、 选择性校验 D、.准确度校验

一 14 二 16 三 15 四 30 五 25 六 总分 100 线考生答题不得超过此线 1

5、下列哪个图为升压型三绕组变压器的三个绕组在铁心上排列方式(A )

6、供电系统短路故障中,发生概率最大的短路类型为(A)

A、三相短路 B、 两相短路 C、 两相接地短路 D、单相短路 7、以下不是新能源发电的是 。(D)

A、潮汐发电 B、风力发电 C、生物质能发电 D、水力发电 8、保护接地的作用有(B)

A、保证照明用电的可靠性 B、保证人身安全 C、保证设备绝缘安全

三、名词解释 (每个3分,共15分)

1、发电煤耗率:答:每发一度电需要消耗多少克(千克)的标准煤

2、电气主接线 (答:高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路。)

3、电压损耗 答:所谓电压损耗是指线路首末两端电压的数值差,用?U表示,即?U= U1- U2。

4、最大负荷年利用小时数Tmax 答:如果用户以年最大负荷Pmax持续运行Tmax小时所消耗的电能即为该用户以变负荷运行时全年消耗的电能A,则Tmax为最大负荷年利用小时数。

5、安全净距 (答:从保证电气设备和工作人员的安全出发,考虑气象条件及其他因素的影响所规定的各电气设备之间、电气设备各带电部分之间、带电部分与接地部分之间应该保持的最小空气间隙。)

四、简答题 (每题6分,共30分)

1、 变压器常见的故障及不正常工作状态有那些?

答:变压器常见的故障有: 内部故障:绕组的相间短路和匝间短路、直接接地系统侧绕组的接地短路; 外部故障:油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路或直接接地

2

短路;

变压器常见的不正常工作状态有: 过负荷、外部短路引起的过电流、油箱漏油引起的油位下降、中性点过电压、油温升高、冷却系统故障等。

2、电力统电源中性点接地方式有哪些?有哪些优缺点,各用在目前我国哪些电压等级上。

答: 电力系统电源中性点接地方式有:电源中性点直接接地系统、电源中性点不接地系统、电源中性点不直接接地系统。其中电源中性点直接接地系统称为大电流接地系统,后面两种称为小电流接地系统。

大电流接地系统优点主要是设备的绝缘只需按相电压配置,缺点是供电可靠性差些,当发生单相短路时得中断供电。小电流接地系统的优点在于供电可靠性较高,当发生单相接地时不需要马上中断供电,缺点是设备的绝缘得按线电压配置。 目前我国在3-35kV电压等级用小电流接地系统;380V 、110kV及以上采用大电流接地系统。

3、“电晕现象”的表现形式及危害 有哪些?

答:现象:(1)“滋滋”的放电声 (2)导线周围发生蓝紫色荧光,(3)有氧分子被游离后又结合成臭氧(O3)的气味

危害: (1)电晕消耗有功功率、消耗电能的;(2)电磁干扰;(3)导线表面发生腐蚀、降低导线的使用寿命;

4、输电线路的防雷措施有哪些?

答:(1)架设避雷线 (2)降低杆塔接地电阻 (3)架设耦合地线 (4)采用不平衡绝缘方式 5)装设自动重合闸 (6)采用消弧线圈接地方式 (7)装设管型避雷器(8)加强绝缘

5、叙述用标幺值计算无穷大功率电源供电的短路电流的步骤。

答: (1)取功率基准值,并取各级电压基准值等于该级的平均额定电压; (2)计算各元件的电抗标么值,并绘制出等值电路;

装订线考生答题不得超过此线 3

(3)网络化简,求出从电源至短路点之间的总电抗标么值;

(4)计算出短路电流周期分量有效值(也就是稳态短路电流),再还原成有名值; (5)计算出短路冲击电流和短路最大有效值电流; (6)按要求计算出其他量。

五、分析与计算题 (共25分)

1、试分析不停电检修下图中馈线2断路器QF2的运行操作。(5分)

答:闭合QS5、QS4,闭合QF1、QS3;断开QF2、QS1、QS2。则QF2退出检修。

1、某220kV单回架空线路,长度为200km,导线单位长度的电气参数为r1=0.108Ω/km,x1=0.42Ω/km,b1=2.66*106S/km。已知其始端输入功率为(120+j50)MVA,始端电压为240kV,求末端电压及功率。(10分)

4

3、 下图所示网络中,装设阶段式电流保护,试对保护1的无时限以及延时电流速断保护进行整定计算。图中所示电压为电网额定电压,单位长度线路阻抗为0.4Ω/km,可靠系数KrelI=1.3,KrelII =1.1,时限差?t=0.5s。(10分)

订线

解:保护1的无时限电流速断保护。

1)动作电流,按照躲过被保护线路末端发生短路的最大短路电流的原则进行整定:

考生答题不得超过此线

2)动作时限,只需考虑继电器本身固有的时延:t1I=0s 3)灵敏度校验,计算最小保护范围:

可见,灵敏度满足要求。

保护1的延时电流速断保护。

1)动作电流,按照与相邻线路的无时限电流速断保护配合的原则进行整定: 一次侧:

5

电力系统工程基础试卷A参考答案