好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第三方评估考试试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程项目质量风险及安全文明试题

一、填空题

1、混凝土结构工程截面尺寸偏差范围为 -5,8 。 2、混凝土结构工程表面平整度偏差范围为 0,8 。 3、混凝土结构工程垂直度偏差范围为 0,8 。

4、混凝土结构工程顶板水平度爆板偏差范围为 0,15 。 5、混凝土结构工程楼板厚度偏差范围为 -5,8 。 6、混凝土结构工程门洞口尺寸偏差范围为 0,10 。 7、混凝土结构工程窗洞口尺寸偏差范围为 0,10 。 8、砌筑工程室内表面平整度偏差范围为 0,8 。 9、砌筑工程室内垂直度偏差范围为 0,5 。

10、砌筑工程公共区域表面平整度偏差范围为 0,8 。 11、砌筑工程公共区域垂直度偏差范围为 0,5 。 12、砌筑工程外门窗洞口尺寸偏差范围为 -10,10 。 13、洁具座便坑距偏差范围为 0,15 。

14、电气安装同一室内的底盒标高偏差范围为 0,10 。

15、电气安装同一室内开关、插座面板高度偏差范围为 0,5 。 16、抹灰工程室内墙面表面平整度偏差范围为 0,4 。 17、抹灰工程室内墙面垂直度偏差范围为 0,4 。 18、抹灰工程室内阴阳角方正偏差范围为 0,4 。

19、抹灰工程室内顶棚吊顶水平度偏差范围为 0,10 。

20、抹灰工程公共区域墙面表面平整度(涂饰阶段不涉及)偏差范围为 0,4 。 21、抹灰工程公共区域墙面垂直度(涂饰阶段不涉及)偏差范围为 0,4 。 22、抹灰工程公共区域阴阳角方正(涂饰阶段不涉及)偏差范围为 0,4 。 23、抹灰工程公共区域顶棚吊顶水平度(涂饰阶段不涉及)偏差范围为 0,10 。

24、抹灰工程净高偏差范围为 -15,15 。

25、抹灰工程地面表面平整度偏差范围为 0,5 。 26、抹灰工程地面水平度偏差范围为 0,10 。 27、抹灰工程开间/进深偏差范围为 ±15 。

28、抹灰工程户内门洞尺寸偏差范围为 -10,10 。 29、抹灰工程户内门洞口厚度偏差范围为 0,5 。 30、抹灰工程外窗内侧墙体大小头偏差范围为 0,5 。 31、抹灰工程室内墙面同一实测区任何一面墙 无裂缝 或 空鼓 实测点为

合格 32、抹灰工程室内地面同一实测区任何一面墙 无裂缝 或 空鼓 实测点为

合格 33、抹灰工程公共区域墙面同一实测区任何一面墙 无裂缝 或 空鼓 实测

点为合格

34、不适用塑钢窗型材拼缝宽度偏差范围为 0,0.2 。

35、不适用塑钢窗相同截面型材拼缝高低偏差范围为 0,0.3 。 36、铝合金窗框正面垂直度偏差范围为 0,2.5 ,塑钢门窗垂直度 ≤3 。 37、门窗对角线偏差范围为 0,3 。

38、地下室防水层最小厚度不小于设计厚度 80% ,平均厚度不小于设计厚

度 90% 其中一项不符合要求或涂膜类无法成膜视为不合格,按实际测量值记录。

39、地下室防水卷材搭接长度不小于 10cm 尺寸偏差不超过 -1cm 。 40、地下室防水基层阴阳角应做圆角或折角阴角做 ≥100 阳角做 ≥10

的圆弧。

41、地下室细石混凝土保护层,设置纵横分隔缝,平面内间距 ≤6000 。 42、卫生间涂膜最小厚度不小于设计厚度 80%D ,平均厚度不小于设计厚

度 90%D ,其中一项不符合要求或涂膜类无法成膜视为不合格,按实际测量值记录。

43、卫生间沉箱有二次排水管,沉箱底排水坡度不小于 3% ,地面面层及找平层排水坡度不小于 1% 。

44、卫生间除门槛处,外延墙周边做同墙厚C20混凝土反坎,反坎高度不低于

200 。

45、外门窗无窗台压顶或伸入墙体少于 200 。 46、外窗滴水线宽度、深度均不应小于 10 ,鹰嘴坡度不应小于 5% ,外窗未采用有组织排水时,排水坡度应不小于 5% 。

47、窗框与墙体间隙大于 5cm 时应采用细石混凝土或注浆工艺。

48、屋面防水层厚度最小值不小于设计厚度的 90% ,涂膜厚度不低于设

计要求 80% 。

49、屋面搭接长度不小于 10cm ,尺寸偏差不超过 -1cm 。

50、屋面楼梯间出屋面反坎、发电机烟道、住宅烟道、屋面变形缝等屋面构件反

坎高度应不小于屋面建筑完成面 250 。 二、安全文明施工类

1、房地产开发公司安全管理项占安全文明检查分项权重占 5%

2、施工场地现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣 5

分;安全网污染每处扣 2 分。

3、施工场地现场随意大小便的,一处扣 5 分,扣完 10 分为止

4、现场材料堆放不整齐、成品保护措施不到位、未标明名称、规格扣 5 分 5、现场材料未做到工完场地清扣1-10分(每发现1处扣 1 分,扣完 10 分

为止) 6、县挑脚手架每一悬挑段钢管脚手架架体高度超过 20m 或超过 20m 无

专项方案及计算的扣10分。

7、脚手架型钢悬挑梁未采用双轴对称截面的型钢扣 5 分

8、脚手架悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度小于悬挑段长度的1.25

倍的每一处扣 5 分。

9、脚手架型钢悬挑梁固定端少于2个(对)U型钢筋拉环或锚固螺栓U型钢筋

拉环的、或锚固螺栓与型钢间隙未用钢楔或硬木楔楔紧的。锚固螺栓未采用双螺帽、且螺栓外露丝扣不足2-3个丝、悬挑工字钢末端保护长度不足 5 的每一处扣5分

10、落地式脚手架每10延长米立杆基础不平、不实、不符,无扫地杆、扫地杆

离地间距大于规范值,无排水措施。每10延长米扣 2 分。 11、卸荷钢丝绳存在破损、断丝、松股现象现,每一处扣 2 分。

12、架体防护脚手架荷载超过规定,施工荷载堆放不均匀、外架上存在材料堆载

的,每一处扣 4 分。

13、连墙件对高度24m以下的脚手架未设置连墙件,连墙件自由端长度小于 100mm 每一处扣5分。

14、连墙件对高度24m以上的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑物可靠连

接,连墙件自由端长度小于 100mm 每一处扣5分。 15、卸料平台悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点,设置在脚手架等施工

设备上的;卸载钢丝绳在外架受力等扣 10 分。 16、卸料平台操作平台上未显著地标明容许荷载值,操作平台上人员和物料的总

重量的;卸料平台上无验收合格牌,扣 5 分。 17、卸料平台未编制专项施工方案或审批手续不齐全;现场搭设方式存在安全隐

患,与方案不符,一处扣 5 分。

18、模板支架专项施工方案未明确混凝土浇筑方式、无后浇带支模方式扣 10

分。

19、模板支架梁底未按方案要求设置独立支撑、龙骨使用单钢管支撑、木方间距

大于规定值每处扣 2 分。

20、模板支撑体系与外架相连的,扣 15 分。

21、在建工程外侧未用密目式安全网封闭、材质不符合要求、安全网破损每一处

扣 2 分。

22、地下室、楼梯间等潮湿作业环境及照明高度低于2.5m的部位照明缺失或未

使用36V以下安全电压的,扣 15 分。

23、电缆平方数不足、使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的,每一处 5

分。

24、施工升降机停层平台搭设滞后扣8分、停层平台未内向找坡、脚手板铺设不

严、不牢每处扣2分;停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣 5 分。 25、施工升降机未安装平台门或平台门不起作用每一处扣 5 分,平台门不符

合规范要求的 4 分、未达到定型化每一处扣 2 分。

26、警戒塔吊作业时无指挥人员、特种作业人员未持证上岗扣 10 分一处。 27、钢筋加工机张拉设备工作区未设置防护措施,防护棚搭设不到位、作业区未

悬挂安全操作规程,每一处扣 5 分。

28、搅拌机无防雨棚和作业台不安全的、作业区未悬挂安全操作规程,每一处扣

4 分。

29、搅拌机未做保护接零、无漏电保护器的每一处扣 4 分。 30、未建立安全生产责任制扣 10 分。

31、未制定各工种安全技术操作规程扣 10 分。

32、无定期安全检查记录、问题整改不及时,未落实到人,扣 10 分。 33、施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣 5 分。 34、对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 10 分。

35、安全知识牌位置设置不合理,安全交底内容不及时,安全内容与现场不符合

扣 10 分。

36、围挡材料不坚固、不稳定扣 5 分。

37、未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣 10 分。

38、支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的每一处扣 5 分。 39、吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求扣 5 分。

第三方评估考试试题

工程项目质量风险及安全文明试题一、填空题1、混凝土结构工程截面尺寸偏差范围为-5,8。2、混凝土结构工程表面平整度偏差范围为0,8。3、混凝土结构工程垂直度偏差范围为0,8。4、混凝土结构工程顶板水平度爆板偏差范围为0,15。5、混凝土结构工程楼板厚度偏差范围为-5,8
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2wb1i1ru2y7b8vd538ce5nrap1rg8p00xfo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享