好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外热力管道改造施工方案样本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室外热力管道改造施工方案

一、 编制根据

1.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-) 1.2《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-) 1.3《城乡直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 1.4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-)

1.5《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 1.7《工业金属管道工程施工验收规范》(GB50235-97) 1.8《城乡供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-)

1.9依照施工现场实地考察状况,施工单位实力和材料供应状况符合规定 二、工程概述

1 、工程地址:咸阳市文林路新运花园12#住宅楼 2、管道连接方式及配件安装:

(1)DN<40热力管道采用普通焊接钢管,(GB3092-82)法兰或焊接连接;

(2)DN≥40热力管道采用热轧无缝钢管,(GB8163-87)法兰或焊接连接。 主控项目

1.1.1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计规定。安装后应依照系统规定进行调试,并作出标志。

检查办法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观测调试成果。 1.1.2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计规定。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口完好性。回填应按设计规定进行。

检查办法:回填前现场验核和观测。

1.1.3补偿器位置必要符合设计规定,并应按设计规定或产品阐明书进行预拉伸。管道固定支架位置和构造必要符合设计规定。 检查办法:对照图纸,并查验预拉伸记录。

1.1.4检查井室、顾客入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计规定。 检查办法:对照图纸,观测检查。

1.1.5直埋管道保温应符合设计规定,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必要与管道保护层成一体,符合防潮防水规定。 检查办法:对照图纸,观测检查。 普通项目

1.1.6管道水平敷设其坡度应符合设计规定。

检查办法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 1.1.7除污器构造应符合设计规定,安装位置和方向应对的。管网冲洗后应清除内部污物。

检查办法:打开清扫口检查。

1.1.8室外供热管道安装容许偏差应符合表1.1.8规定。 表4.2.8室外供热管道安装容许偏差和检查办法 项次 项目 敷设在沟槽内及1 坐标(mm) 架空 埋地 敷设在沟槽内及2 标高(mm) 架空 埋地 水平管道 3 纵、横方向 弯(mm) 曲每1m 管径≤100mm 容许偏差 20 检查办法 用水准仪(水平 尺)、直尺、拉线 50 ±10 ±15 1 尺量检查 管径>100mm 1.5 管径≤100mm ≯13 用水准仪(水平 尺)、直尺、拉线 和尺量检查 全长 (25m以上) 管径>100mm ≯25 管径≤100mm 4 弯管 椭圆率 89% 用外卡钳 和尺量检查 管径>100mm 5%