变电站、换流站全站外绝缘全过程技术监督精益化评价细则
1.规划可研阶段
序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1电气设备性能新、改(扩)建输变电设备的外绝缘配置应以最新版污区分布图为基础,综合考虑附近的环境、气象、污秽发展和运行经验等因1.1.1变电站/换流站选址IV《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)对应监督要点条目,记录相关参数的选择以及选择参数的依据(如计算书等)7.1.1新、改(扩)建输变电设备的外绝缘配置应以最新版污区分布图为基础,查阅电网发展规素确定。线路设计时,交流c级以下污区外绝缘按c级配置;c、综合考虑附近的环境、气象、污秽发展和运行经验等因素确定。线路设计时,划、污区分布图、d级污区按照上限配置;e级污区可按照实际情况配置,并适当交流c级以下污区外绝缘按c级配置;c、d级污区按照上限配置;e级污区可可研报告、可研审留有裕度。变电站设计时,c级以下污区外绝缘按c级配置;c、按照实际情况配置,并适当留有裕度。变电站设计时,c级以下污区外绝缘按c查意见等资料d级污区可根据环境情况适当提高配置;e级污区可按照实际情级配置;c、d级污区可根据环境情况适当提高配置;e级污区可按照实际情况况配置。配置。12.工程设计阶段
序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.1电气设备性能1.掌握输变电设备邻近区域污染源分1-2.《国家电网公司运检部关于印发输变电设备防污闪技术措施补充规定的通知》(运检二〔2013〕146号)污染源分2.1.1布情况调研II1.掌握输电线路临近区域染源分布、变化、气候环境等情况。2.特高压输电工程应开展现场污秽度收集或测试工作。一、设计、建设阶段(一)基本原则1)掌握输变电设备邻近区域污染源分布、周边工业污染源变化、常年气候变化与潮湿天气分布规律和异常气候环境的影响。布、变化、气候环境等情况。查阅污调研报告或可研报染源分布情况调研告中是否提供了污报告或可研报告染源分布、变化、2.特高压输电工程气候环境等情况或应开展现场污秽度现场污秽度测试报2)特高压输变电工程,应开展现场污秽度测试工作,在现有污区分布图基础上,测试或数据收集工告或数据:有、无结合测试结果,确定污秽度水平及外绝缘配置。作,查阅现场污秽度报告。本项仅针对特高压输电工程1-3.《电力系统污区分级与外绝缘选择标准第1部分交流系统》(Q/GDW1152.1-2014)6.1当绝缘子串表面灰密为等值盐密的5倍及以下时,变电设备支柱绝缘子、空1.按污秽等级要求进行外绝缘配置。IV2.配置不满足污区要求时,使用防污闪措施。3.户内绝缘子防污闪要求。心绝缘子的选择原则查阅污区分布图、可研报告、可研审对应监督依据条2.1.2交流外绝缘配置目,查看变电站、查意见等资料,污(1)表中数据以人工污秽试验结果为基础,比较现有工程使用数据,加以调整。换流站所处污区等区等级与统一爬电(2)当e级区等值盐密大于0.35mg/cm2时,应根据现场实际污秽条件重新计算级,记录外绝缘爬比距选择是否达到所需爬电比距。距是否满足要求要求(3)表中值以灰密为等值盐密的5倍为计算条件。如大于5,应进行灰密修正。(4)当e级区等值盐密大于0.35mg/cm2时,应根据现场实际污秽条件重新计算2序号监督项目关键项权重监督要点绝缘子串绝缘长度。监督依据监督要求监督结果6.4当配置不满足污区要求时,可使用RTV涂料,提高输变电设备的防污闪性能;对于新建工程的户外变电设备,当制造商难以提供更大爬距的绝缘子时,可以采用复合支柱和复合空心绝缘子,也可将未满足污区爬距要求的绝缘子涂覆RTV。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品。3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)7.1.6安装在非密封户内的设备外绝缘设计应考虑户内场湿度和实际污秽度,与户外设备外绝缘的污秽等级差异不宜大于一级。1-2.《电力系统污区分级与外绝缘选择标准第2部分直流系统》(Q/GDW1152.2-2014)6.1当绝缘子串表面灰密为等值盐密的6倍及以下时,±400kV~±800kV直流场支柱绝缘子/空心绝缘子(大小伞结构)爬电比距选择:(1)表中数据为复合绝缘所需统一爬电比距,括号内为瓷绝缘所需统一爬电比距。直流外绝缘配置1.按污秽等级要求进行外绝缘配置。IV2.配置不满足污区要求时,使用防污闪措施。3.户内绝缘子防污闪要求。(2)直流场支柱绝缘子/不同直径空心绝缘子伞形为大小伞结构。(3)表中数据以人工污秽试验结果为基础,比较现有工程使用数据,加以调整后得到。(4)表中值以灰密为等值盐密的6倍计算。(5)直流等值盐密大于0.35mg/cm2时,应根据现场实际污秽条件重新计算所需爬电比距;A级区直流等值盐密小于等于0.03mg/cm2时,应根据现场实际污秽条件重新计算所需爬电比距。(6)如应用在户内,配置应满足50%操作冲击耐受电压。6.4当配置不满足污区要求时,可使用RTV涂料,提高输变电设备的防污闪性能;对于新建工程的户外变电设备,当制造商难以提供更大爬距的绝缘子时,可以采查阅污区分布图、初步设计、施工图等资料,污区等级与统一爬电比距选择是否达到要求对应监督要点,记录是否满足要求2.1.33序号监督项目关键项权重监督要点监督依据用复合支柱和复合空心绝缘子,也可将未满足污区爬距要求的绝缘子涂覆RTV。中重污区的外绝缘配置宜采用硅橡胶类防污闪产品。3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)7.1.6安装在非密封户内的设备外绝缘设计应考虑户内场湿度和实际污秽度,与户外设备外绝缘的污秽等级差异不宜大于一级。《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)监督要求监督结果依据最新版的污区图及污源情况,确定是否处于特殊区域,应有相应的措施依据最新版的冰区图,确定所处的冰区等级,若处于覆冰区,应有相应的措施特殊地区2.1.4外绝缘配置要求I确定特殊区域并采取措施。1.污秽严重:是、否2.是否考虑防污闪措施:是、否7.1.5对粉尘污染严重地区,宜选用自洁能力强的绝缘子,如外伞形绝缘子,变电设备可采取加装辅助伞裙等措施。玻璃绝缘子用于沿海、盐湖、水泥厂和冶炼厂等特殊区域时,应涂覆防污闪涂料。复合外绝缘用于苯、酒精类等化工厂附近时,应提高绝缘配置水平。覆冰区外2.1.5绝缘配置要求I确定覆冰区域并采取措施。《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)7.1.4对易发生覆冰闪络、湿雪闪络或大雨闪络地区的外绝缘设计,宜采取采用V型串、不同盘径绝缘子组合或加装辅助伞裙等的措施。《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》(GB311.1-2012)附录B海拔修正因数。《高海拔地区外绝缘配置技术规范》(Q/GDW13001-2014)对应监督要点,记录是否满足要求2.1.6外绝缘高海拔修正I海拔高度超过1000米的地区,绝缘子爬电距离与空气间隙距离5.1绝缘子试验电压海拔修正;应进行修正。5.2空气间隙放电电压海拔修正;5.3爬电距离修正;6变电站电气一次设备外绝缘水平;7输电线路复合绝缘子外绝缘水平。查阅工程设计说明书,专项设计说明等相关设计资料对应监督要点,记录是否满足要求4序号监督项目关键项权重监督要点监督依据《直流架空输电线路用绝缘子使用导则第1部分:瓷、玻璃绝缘子》(Q/GDW1840.1-2012)5.1e)根据电压等级、运行条件和使用环境对不同型式绝缘子特性进行比较,择优选用。当绝缘子用于海波超过1000m时,其外绝缘应参照GB311.1的规定进行校正。监督要求监督结果5