⑦易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
⑧在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。 ⑨托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
⑩人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。
案例 3
1. 【答案】火灾危险等级:图书馆的阅览室为中危险级 I 级场所
喷水强度:6L/min·m2 作用面积:160m2
2. 【答案】存在的问题及理由:
1) 试验1存在的问题:预作用阀组的电磁网、消防喷淋系统同时启动,联动控制逻
辑不符合规范要求。
理由:两只独立的火灾探测器的报警信号仅能联动预作用阀组的电磁阀启动,在预作用阀组开启后应由预作用阀组上的压力开关连锁启动消防喷淋泵。
2) 试验 2 存在的问题:预作用阀组的电磁网、消防喷淋系统同时启动,联动控制逻
辑不符合规范要求。
理由:一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号仅能联动预作用阀组的电磁阀启动,在预作用阀组开启后应由预作用阀组上的压力开关连锁启动消防喷淋泵。
3) 试验 3 存在的问题:系统充气管道上的压力开关发出的报警信号联动预作用阀组
开启,联动控制逻辑不符合规范要求。
理由:由火灾报警系统直接控制的预作用系统应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只火灾报警探测器与一只手动报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制预作用阀组的开启。
3. 【答案】利用有压气体检测管道是否严密,当管道发生泄漏或喷头损坏后及时报
警。
4. 【答案】1)自动滴水阀滴水原因:
①测试结束后未放尽管道内余水而直接复位。 ②雨淋阀密封面有杂质。 ③产品本身存在质量问题。 ④未按图纸正确安装和调试。 2)压力开关持续反馈信号原因: ①压力开关在复位中出现故障。 ②压力开关输入模块出现故障。
案例 4
1. 【答案】该病房楼从首层室内地面至屋顶高度为 4×16=64m,室外设计地面标高
为-0.100m,首层室内地面标高为±0.000m,故该病房楼建筑高度为 64.1m。大于 24m 的非单层医疗建筑属于一类高层公共建筑。
一类高层民用建筑耐火等级不应低于一级。
2. 【答案】常压燃气锅炉房、消防泵房设置在地下三层,消防控制室设置在地下二
层,柴油发电机房布置在餐厅的下一层,不符合规范要求。整改措施:①常压燃气锅炉房应设置在首层、地下一层、地下二层靠外墙的部位或设置在或屋顶上(设置在屋顶上的常压燃气锅炉距离通向屋面的安全出口不应小于 6m);②消防水泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的地下楼层;③消防控制室宜设置在首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;④柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
3. 【答案】①病房楼内走道宽度为 1.4m,不符合规范要求,高层病房楼内走道,当双
面布房时,其内走道宽度不应小于 1.5m;②位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的病房均为建筑面积不大于 80m2病房,均设置 1 个疏散门,不符合规范要求,位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的病房应按建筑面积不大于75m2时,病房可设置1 个疏散门, 否则病房需设置不少于 2 个疏散门;③位于袋形走道两则或尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离均按不大于 20m 设计,不符合规范要求,该病房楼建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可按规范要求增加 25%(12×1.25=15m),位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门至最近安全出口的直线距离应按不大于 15m 设计。
,不符合规4. 【答案】①每个避难间服务 2 个护理单元,但其避难间净面积为 45m2
范要求,避难间服务的护理单元不应超过 2 个,其净面积按每个护理单元不小于 25m2 确定,所以该避难间的净面积应不小于 50m2;②避难间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔,不符合规范要求,避难间应采用 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔:③避难间均采用耐火完整性不低于 1.00h 的可开启防火窗,不符合规范要求,避难间应采用乙级防火窗。
案例 5
1. 【答案】(1)问题:排烟风机露天设置在建筑屋顶。理由:排烟风机应设置在专
用机房内,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔。
(2) 问题:楼梯间内设有数量不等的排烟口。理由:楼梯间内应设防烟设施,每隔
2~3 层设置常开送风口而不是设置排烟口。
的小包间未设置探测器不合规。理由:探测区域应按2. 【答案】(1)建筑内 30m2
独立房(套)间划分,探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器,故每个包间至少应设置一只火灾探测器。
(2)3 层内最远点距最近的手动火灾报警按钮的步行距离分别为 32m 不合规。理由:从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。
(3) 通过 2 条报警总线回路连接各探测器和手动报警按钮,而探测器有 360 只,
手动火灾报警按钮有 50 只,设计不合规。理由:任一台火灾报警控制器每一总线回路 连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10%的余量,此处有 410 只 设备,至少应连接 3 条报警总线。
(4) 联动总线回路连接防排烟风机控制柜上的手动启停按钮不合规。理由:消防 水
泵、防烟和排烟风机等消防设备的手动直接控制应通过火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘实现,盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。
3. 【答案】(1)使某一报警总线回路上 10 只火灾探测器同时处于火灾报警状态,
控制器显示 9 只火灾探测器的报警信号,不合格。理由:使任一总线回路上不少于 10 只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能时应显示 10 只探测器的报警信息。
(2)使联动总线回路上 50 个输入/输出模块同时处于动作状态,控制器显示 50 只模块的动作反馈信号,合规。理由:使至少 50 个输入/输出模块同时处于动作状态, 检查消防联动控制器的最大负载功能,控制器显示 50 只模块的动作状态表示负载功能满足要求。
4. 【答案】(1)使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在 2min 时发出故障
信号不合规。理由:使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在 100s 内发出故障信号。
(2)使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在 1.5min 时内发出故障信号合规。理由:使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在 100s 内发出故障信号。
5. 【答案】(1)将火灾报警控制器(联动型)置于自动状态下,打开任一排烟口,
排烟风机未启动,打开相邻的另一排烟口,排烟风机启动不合规。理由:系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
(2)利用发烟枪触发走道内相邻的两只探测器,控制器显示该层排烟口全部开启, 不合规。理由:该建筑地上每层 1800m2,层高 3m,至少需要划分 4 个防烟分区,当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
(3)20s 后排烟风机和补风机启动不合规。理由:当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施。
(4)模拟排烟风机入口处的排烟防火阀关闭,控制器仅显示排烟风机和排烟防火阀关闭。理由:排烟防火阀关闭时应同时连锁关闭排烟风机和补风机,此时未接收补风机关闭的信号不合规。