1. 【答案】BCD。解析:水箱间环境温度或水温不应低于 5℃,故 A 错误;临时高

压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,对于二类高层公共建筑,不应小于 18m3,该建筑为建筑高度 19.5m 的公共建筑,故 B 正确;高位消防水箱应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀,高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门,故 C 正确;高位消防水箱应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位,故D 正确;该建筑设有稳压泵,稳压泵会满足最不利点静水压力需求,故不需要考虑高位消防水箱与最不利灭火设施的高度差,故 E 错误。

2. 【答案】BCE。解析:一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或

检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量,案例中主备泵作为一组消防水泵共用两条合规,另外消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100,案例中进出水管管径均满足要求,故A 正确;一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量,案例中只有一条出水管,故 B 错误;对于立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于水泵出水管中心线,案例中消防水池最低水位标高-4.5m,出水管中心线标高-5m,满足自灌式吸水的要求,故 C 错误;案例中消防水池未设置吸水井, 当消防水泵吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器,故 D 正确;室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状,此建筑不满足枝状管网的设置要求,另外设置高位消防水箱的临时高压消防给水系统就应该设置环状管网,故 E 错误。

3. 【答案】ACDE。解析:该建筑室外消火栓设计流量 40L/s,每个室外消火栓的出

流量宜按 10L/s~15L/s 计算,案例中设置 2 个室外消火栓,不满足设计流量要求,故 A 错误;该建筑室内消火栓设计流量 40L/s,同时使用水枪数应为 8 只,12 只室内栓能满足设计流量要求,故 B 正确;室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m,故 C 错误;设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,故 D 错误;规范只是规定同一建筑物内设置的室内消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;但是室内外消火栓是不同的产品名录,没有同一规格型号的产品,故 E 错误。

4. 【答案】ABC。解析:该建筑给水管网上设有室内消火栓 12 个,室外消火栓 2 个,

室外设计流量 40L/s,室内设计流量 40L/s,故消防水池的有效储水容积应满足室内外设计流量要求,该建筑火灾延续时间按 2h , 故有效储水容积应满足不小于。 40×3.6×2+40×3.6×2=576m3

5. 【答案】AC。解析:消防水泵启动时压力表一直显示为 0,说明压力表并没有检

测到出水压力,原因是压力表的故障或者并没有水压,其中 A、C 都有可能造成压力表处无压力,而 B 选项,因为压力表在出水管控制阀前,出水管控制阀关闭压力表不会无示数,故 B 不对;D 选项消防水池只要有水,压力表就应该有示数,故D 不对;E 选项吸水管变径连接采用偏心异径管管底平接,会造成水泵出水掺气,但是压力表示数并不会为 0,故E 不对。

6. 【答案】DE。解析:消防水泵调试过程中,以自动直接启动或手动直接启动消防

水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,A 选项消防水泵应该 55s 内自动启动,故A 错;以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或2min 内投入正常运行,故 B、C 错;打开高位消防水箱出水管上的试验放水阀,系统管网内压力下降,达到稳压泵的启泵压力值,稳压泵启动,属于正常现象,故 D 对;E 选项因为消防水泵控制柜处于手动状态下,故在高位水箱处放水不能启动消防水泵是正常现象,故E 对。

7. 【答案】BCD。解析:该建筑设有稳压泵,栓口打开之前压力表示值应满足稳压

泵相关要求,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa,故 A 错;打开消火栓,系统管网内压力下降,达到稳压泵的启泵压力值,稳压泵启动,属于正常现象,故 B 对;打开消火栓后,稳压泵启动但压力表显示水压持续下降是因为稳压泵的流量要远小于室内消火栓栓口的流量,压力会持续下降,下降到稳压泵停泵压力点,稳压泵会自动停泵,并启动消防水泵,故 C、D 正确;

消防水泵调试过程中,以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,E 选项 80s 后压力值才达到要求,故 E 错误。

8. 【答案】ABD。解析:室内消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa;当大于 0.70MPa

时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小 0.35MPa;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa, 故该建筑栓口动压不应小于 0.25MPa,且不大于 0.5MPa,A、B、D 满足上述要求。

9. 【答案】ACD。解析:消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后

再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门,水泵吸水管管径为 DN100,阀门直径满足要求,故 A 正确;高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于 0.8m,故 B 错误;消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施,故 C 正确;气压水罐出水管上应设止回阀,D 正确;消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为 140mm,距箱后内表面应为 100mm,允许偏差±5mm,故 E 不合格。

案例 2

1. 【答案】BD。解析:重大火灾是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以

上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾。

2. 【答案】ACE。解析:歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间,如桑拿洗浴

区、棋牌娱乐区每间包厢应是独立的防火分隔单元,厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板分隔,故 A、C 正确, B 错误;单多层民用建筑中设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)应设置自动灭火系统,故 D 错误;设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100m2的歌舞娱乐游艺放映场所应设置排烟设施,故E 正确。

3. 【答案】ABCD。解析:设置歌舞娱乐游艺放映场所的公共建筑的楼梯,除与敞开

式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间,故A、B、C 正确,E 错误;楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处,D 选项正确,E 选项错误。

4. 【答案】AD。解析:该酒店建筑属于单多层民用建筑,耐火等级三级,按最不利情

况来考虑,袋型走道两侧客房房门至最近安全出口、客房内任一点至客房门的直线距离不应大于 20m,两个安全出口之间客房房门至最近安全出口的直线距离不应大于 35m,故 A、D 正确。

5. 【答案】CD。解析:歌舞娱乐放映游艺场所应设置灯光连续疏散指示标志,疏散

指示标志应设置在安全出口的正上方,故 A 错误,C、D 正确;对于人员密集场所楼梯间内疏散应急的照明的地面最低水平照度不应低于 10.0lx;消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应小于 0.50h,故 B、E 错误。

6. 【答案】BC。解析:设置人员密集场所的建筑,其外墙内保温或外保温材料的燃

烧性能应为 A 级,可将安装在钢龙骨上的纸面石膏板、矿棉吸声板作为 A 级装修材料使用,故 A、E 错误,B 正确;除歌舞娱乐放映游艺场所,存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所,A、B 级电子信息系统机房及装有重要仪器的房间外,当单、多层民用建筑空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能

等级可在原基础上降低一级,当同时采用自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时顶棚可降一级,其他部位装修材料燃烧性能等级不限,故 C 正确、D 错误。

7. 【答案】BD。解析:消防责任事故罪:违反消防管理法规,经消防监督机构通知

采取改正措施而拒绝改正,故 B 正确;造成严重后果的,处 3 年以下有期徒刑或者拘役; 后果特别严重的,处 3 年以上 7 年以下有期徒刑,该起事故为重大火灾事故,故 D 选项正确。

8. 【答案】BDE。解析:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五

千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的, 强制执行,所需费用由违法行为人承担。

9. 【答案】BD。解析:依据《建筑设计防火规范》规定,设置在地下、半地下或地

上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外),需要设置自动喷水灭火系统。

对于符合下列判定要素之一的,直接判定为重大火灾隐患:

①生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

②生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。

③城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156-2012(2014 版)对一级站的规定。

④甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。

⑤公共娱乐场所商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%。

⑥旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。