风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录工程名称江苏检验批部位KT3_2_4_1_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录项目经理K

工程施工单位名称分包项目经理专业工长分包单位施工执行标准名称及编号通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002施工班组长序号GB50243-2002的规定 通风机的安装应符合下列规定: 1 型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确;1 2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上; 3 固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护置(网)或采取其他安全设施。施工单位检查评定记录主 控 项 目3 过滤吸收器的安装方向必须正确,并应设独立支架,与室外的连接管段不得泄露。 通风机的叶轮转子与机壳组装位置应正确、叶轮进风口插入风机机壳风口或密封圈深度应符合设备技术文件的规定或为叶轮外径值的1/100。项次1213项目(通风机安装)中心线的平面位移标高皮带轮轮宽中心平面偏差允许偏差10mm±10mm1mm纵向 0.2/1000一 般 项 目4传动轴水平度横向 0.3/100015联轴器两轴芯径向位移两轴线倾斜0.05mm0.2/1000 现场组装轴流风机叶片安装角度应一致,达在同2一平面内运转,叶轮与简体之间的间隙应均匀,水平度允许偏差为1/1000。目

132 安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载压缩量应均匀,高度误差应小于2mm。 安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外型尺寸应符合设计或设备文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。KT3.2.4.1监理(建设)单位验收记录

KT3_2_4_1_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录

风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录工程名称江苏检验批部位KT3_2_4_1_风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录项目经理K工程施工单位名称分包项目经理专业工长分包单位施工执行标准名称及编号通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002施工班组长序号GB50243-2002的规定通风机的安装应符合下列规定:1型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确