好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

联网风机盘管系统方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

□按键类型:轻触开关

□额定电压:AC220V±15%,50Hz □额定电流:≤3A

□外形尺寸/暗盒结构:86mmX86mm/标准86暗盒2)风机盘管控制器产品特点

□网络控制(统一选择制热/制冷;独立/集中控制功能)Modbus总线通讯□可预约定时关机或开机;

□可调节风量。风速分四档:强速、中速、弱速;□智能检测室内温度;可调节设定温度;自动控制室内温度□大屏幕中文LCD显示,家电化操作界面□内嵌Motorola新型DigitalDNA处理器①□新型TopliFe嵌入式操作系统②□新型现场控制软件/在线升级功能3)风机盘管控制器技术参数

内嵌处理器Motorola DigitalDNA处理器或Motorola 新型

Freescale处理器

网络通讯工作电源负载能力电气连接传感器工作环境定时器显示类型按键类型

Modbus通讯协议,RS485通讯接口AC220V±15%,50 Hz,待机功耗<3VA 继电器控制输出,负载最大2 x 0.75 mm, 100 mm long 电子温控,高级自动温控

-10度—55度;相对湿度:<90RH% 定时启停高档LCD显示屏轻触开关

2

AC220V,2A

.

精品文档

功能智能自动温控,系统记费功能,网络监控功能

4)风机盘管控制器安装□先确认电源线已经无电。

□连接好电源模块部分,并将电源模块部分推入到暗盒中,要保证电源模块部分不变型。□使用合适工具安装底座。应使用合适的力来拧紧螺母。使装配紧凑同时避免螺纹损坏。□将电气线接好,再将外壳卡在已经固定好的底座中。□使用万用表测量风口与电源线无短路现象。□在接通电源之前,应确认电压是否正确。

□使用专用工具压制RJ45端子,并使用专用网络测试仪检测网络线是否合格。

3.4 TCX温控器网络结构

.

精品文档

.

精品文档

3.5 联网风机盘管现场控制图:

房间温度

三速风机

BACnet路由器

.

精品文档

4节能分析

空调末端设备之一风机盘管通常是采用室内温度控制器和电动阀进行就地控制,目的也是为了使室内温度恒定和节约能耗,但此种就地控制方式要求不尽人愿,原因就是就地控制的方式往往由于每个空调区域的使用人员对空调控制原理的不了解和节能意识淡薄使控制器达不到预期的节能目的。

我们知道,就地的风机盘管控制器大部分对水管上的

阀门是根据温度的设定值进行启闭控制,风机的高中低三档风速是人为设定的,而不是随温度差的变化自动调速,造成了风机本身电量的损耗。另外,人们进入房间后为了快速制冷或快速制热,总是将控制器的调定值调得很低或很高,但当温度达到过低或过高后又不去把调定值恢复到正常设定值,造成了大量能耗。如果人员节能意识淡薄,过冷或过热时开窗散热的话,能耗更会惊人。

科学计算表明,在制冷工况时,空调的设定值每增加

1

℃时能耗会下降8%;在制热工况时,空调的设定值每减少1℃时能耗会下降12%。有权威

的统计显示,改善有功能缺陷的控制器和合理的使用,使每台风机盘管每天节省能源费达1~2元人民币,如果一幢大楼按

400台风机盘管计算每天节省

400~800元人民币,全年节

省能源费144000元~288000元。

5 施工注意事项

风机盘管机组现场安装前应对其进行试压,检查盘管及各阀是否泄漏;拨动风机

叶轮检查有无异物卡壳现象。

②③④

与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受。排水管应保证足够的坡度,保证排水畅通。

风机盘管机组进出水管安装时应加保温层,以兔夏季使用时产生凝结水。螺纹

。进出水管与外接管路连接时必须对

接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带)

准,建议采用软管连接;连接时切忌用力过猛,造成盘管弯扭或漏水。

风机盘管冬季供给热水温度应不高于

80℃,要求供给清洁的软化水,夏季供应的

冷水不应低于6℃。

风机盘管机组安装时,应使凝水盘略向出水接头方向倾斜,保证排水畅通。

.