四、验收合格方可投入使用。

“双闭锁”管理制度

一、安装:

①分站、电源:安装在配电点、机电硐室等距传感器不超过1000m供电及安装方便的地点。(电源取自开关的电源侧)

②甲烷传感器:三个甲烷传感器分别挂在(1)掘进巷距工作面3—5m处;距顶板不大干300mm,距帮不小于200mm;(2)工作面回风流距回风口全风压汇合处10——15m处;距顶板不大于300mm,距帮不小于200mm;(3)本工作面与下一工作面之间的串联风流中。无被串联工作面时,可挂在局扇进风处,也可根据需要挂在其他地点。

③本装置电源线应接在局扇开关的电源侧。二、下井前准备:

装置下井前,必须在地面进行通电检查和功能试验。首先检查一下接线是否正确;“甲烷传感器电源开关”是否已置于“开”的位置;“解锁开关”是否已置于“开”的位置。通电分钟后,利用“调偏法”将各传感器显示的数值调节至断电、报警点以下。此时,若闭锁状态指示灯不亮,传感器不报警,且各传感器显示的数值与分站显示的数值相符,则表明本装置电源接通,开始正常运行。

装置通电后,如无异常现象,预热几分钟后,即可检查和调整。①用小螺丝刀旋转电位器调整传感器零点。②用1.5%甲烷标准气样调整甲烷传感器灵敏度。

三、井下安装后复查调整:

井下安装后,应严格检查一下接线是否有误,确认无误后,方可通电运行。运行1—2天之后,即可进行井下复查和调整。

井下复查、调整:要事先备好新鲜空气和已知浓度瓦斯。①、调整传感器零位;②、调整传感器灵敏度。

四、维护和修理:

①指定专门维护人员使用、维护本装置。

②解锁开关及传感器电源开关操作,必须使用专用解锁开关钥匙。③搬运装置时,要防止剧烈震动和碰撞,打开上盖时,防止接线被拉断。④装置防爆面要特别注意清洁保养。⑤经常清除装置上的灰尘、煤粉。

⑥传感器一般每15天调校一次,保证测量准确无误,传感器输出过高过低无法调整时,应更换元件。

⑦当发现电路故障,须修理或更换元件时,首先应切断电源更换修理.⑧装置不使用时,应存放在温度-20℃至50°、相对湿度80%、通风良好、无腐蚀气体的库房内;长期不使用者,应包装存放。

通风、瓦斯、监控资料管理制度

一、建立通风、瓦斯、监控资料档案管理,设立专职档案管理员。

二、通风瓦斯日报表、瓦斯巡回检查图表、一炮三检报表、测风报表、通风质量标准化评定、会议记录、图纸、文件、规程措施、井下通风设施、监控模拟量日报表等按月分类归档,编号条理科学。

三、五图、四板、五记录、二台帐要定期更换,收集整理完善。四、档案调阅、查阅有记录,管理员变动时,要办理严格的交接手续。五、定期对档案进行检查,发现破损、变质、损坏,要及时修补和复制,延长档案使用寿命。

六、档案室要保持适宜温度,保持良好通风,发现鼠害应立即处理。七、室内严禁吸烟和放置易燃易爆物品。八、保持室内清洁卫生。

风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度

一、井下每一掘进、开拓工作面,必须装设瓦斯电闭锁和风电闭锁装置。二、井下每一回采工作面必须装设瓦斯电闭锁装置,采煤工作面用串联通风时,被串工作面的进风巷必须装设甲烷传感器,且当其浓度超过0.5%时,必须切断被串工作面全部非本质安全型电源。

三、井下每一回采、掘进、开拓工作面必须在距工作地点5m内和回风流距出口15m内各安装一台甲烷传感器。

四、掘进工作面采用串联通风时,必须在被串掘进工作面的局部通风机前3—5m设甲烷传感器,其报警点、断电点均为≥0.5%,复电点<0.5%,断电范围为被串工作面全部非本质安全型电器设备电源。

五、井下每一采、掘、开拓工作面的断电装置必须控制其工作面的总开关,并且断电装置的电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。

六、矿井总回风巷或采区回风巷中瓦斯浓度超过0.70%时,必须立即查明原因,报安全指挥中心、通防科、调度室进行处理,在未处理前必须切断本采区的全部电源。

七、回采、掘进、开拓工作面和回风流的甲烷传感器报警浓度为0.80%,工作面断电浓度为≥1.2%,回风流断电浓度为≥0.80%,复电浓度为<0.80%,断电范围为工作面及回风巷内全部非本质安全型电器设备电源。

八、风电闭锁装置必须每天进行一次闭锁断电试验,并做好记录。瓦斯电闭锁装置必须每15天进行一次瓦斯超限闭锁断电试验,并做好记录。

九、风电闭锁(风机切换闭锁)试验由该工作面瓦斯员、生产队组电工、带班长进行试验。风电闭锁(风筒风量传感器闭锁)试验由该工作面瓦斯员、监控维检员、带班长进行试验。瓦电闭锁由工作面瓦斯员、带班长、监控维检员进行试验,试验期间,工作面必须撤出全部无关人员。对有故障的闭锁装置必须立即查明原因进行处理,报安全指挥中心、通防调度、调度室并制定安全措施,在故障期间,工作面必须撤出人员,切断电源。

十、新开掘进、开拓、回采工作面的《作业规程》中,必须明确规定所装风电闭锁、瓦电闭锁装置的型号、断电范围,并经验收合格后方可开工。

监控设备维护保养制度

一、监测装置在井下连续运行6—12个月,要运到地面进行全面检修。二、监测传感器每15天要用标准气样至少调校一次。

三、装置出现故障要及时处理,井下处理故障时必须严格执行有关规定,井下无法处理时,要在24小时内更换,处理故障期间应有安全措施。

四、井下安装的局部通风机由机电科负责管理和维护,因故需要拆除或移位时,必须制定措施。

五、传感器、监测分站及信号线,必须定期有专人维护,确保运行正常,杜绝各

类事故及隐患。

六、井下监测装置被砸坏或非监测人员私自拆卸造成损坏的,要照价赔偿。传输信号线丢失或被截断,要追查管辖范围内的区(队)长责任,并罚款。

甲烷传感器中断追究制度

一、矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。二、当主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。

三、当电网停电后,系统必须保证正常工作时问不小于2小时。

四、系统必须具有断电状态和馈电状态检测,报警显示、存储和报表打印功能。五、甲烷传感器由监控维护工、跟班电工,跟班瓦斯员共同负责,出现断电故障,要从监控室和当班井下现场逐一进行追究,对负责人依据情节进行处理。

六、甲烷传感器的安装、使用、调试应通过监控控室,否则,追究有关人员责任。

甲烷传感器检验制度

为了保证甲烷传感器灵敏可靠,监测数据准确无误,根据《煤矿安全规程》规定,特制定本制度。

一、甲烷传感器必须每15天调校检验一次。

二、配制甲烷标准气体的装置方法必须符合国家有关标准,相对误差必须小于5%。制备所有原料气应选用浓度不低于99.9%的高纯度甲烷气体。

三、甲烷传感器的校验必须在地面洁净的空气中进行。

企业管理制度瓦斯监测监控系统管理制度范本

四、验收合格方可投入使用。“双闭锁”管理制度一、安装:①分站、电源:安装在配电点、机电硐室等距传感器不超过1000m供电及安装方便的地点。(电源取自开关的电源侧)②甲烷传感器:三个甲烷传感器分别挂在(1)掘进巷距工作面3—5m处;距顶板不大干300mm,距帮不小于200mm;(2)工作面回风流距回风口全风压汇合处10——15m处;距