XXXXXX工程项目 施工自检
砌体挡土墙现场质量检验表
承包单位: XXX有限公司 合同号: LJ01 监理单位: XXX有限公司 编 号:
检表6.2.2-1 工程名称 K0+000-K5+600路基工程 施工日期 XXXX年XX月XX日 桩号及工程部位 K0+000-K0+070重力式挡土墙 检验日期 XXXX年XX月XX日 1、 石料或混凝土预制块的质量和规格符合有关规范和设计要求。 基2、 砂浆所用的水泥、砂、水的质量符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。 本3、 地基承载力满足设计要求。 要4、 砌筑分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,无空洞;干砌时无松动、叠砌和浮塞。 求 5、 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量符合设计要求。 检 查 项 目 规定值或允许偏差 在合格标准内(M7.5) 50 ±20 0.5 不小于设计(2000+1000)*3500 ±50 实测值或偏差值 检查方法及频率 砂浆强度(MPa) 平面位置(mm) 顶面高程(mm) 竖直度或坡度(%) 9.6 10.4 应测12处,实测12处,合格12处,合格率100%,数据详见测表11 -15 -8 -2 7 0.4 0.5 0 0 0 0.4 0.4 0.4 按附录F检查 经纬仪:每20m检查墙顶外边线3点 水准仪:每20m检查1点 吊垂线:每20m检查2点 断面尺寸(mm) 应测8处,实测8处,合格8处,合格率100%,尺量:每20m量2个断面 数据详见通用记录表01 -12 5 8 24 水准仪:每20m检查1点 底面高程(mm) 块石 表面平整度(mm) 片石 混凝土块、料石 检查人意见: 20 30 10 / 应测24处,实测24处,合格24处,合格率100%,数据详见通用记录表01 / 2m直尺:每20m检查3处,每处检查竖直和墙长两个方向 自检合格 XXX 质检负责人意见: 合格 XXX