五星级酒店电气设计要点
负荷分级 序号 区域 负荷指标 备注 厨房设备主要采用燃气厨房设备,采用电气化1 厨房 800~1200W/m 2厨房设备需要增加厨房用电量,详细数据由厨房顾问提供 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 垃圾间 机电设备 室内停车库 洗衣房 布草间 办公室 员工更衣室 服务通道 公共通道 酒店大堂 酒店大堂吧 酒店前台 展示厅 休息室 餐厅 5.5kW 30W/m 15W/m 120kW 15kW 40W/m 15W/m 25W/m 25W/m 70W/m 30kW 50W/m 80W/m 30W/m 中餐厅75W/m西22222222222有冷冻机组时另计 不含主设备用电 详细数据由洗衣房顾问提供 布草间内包含一定数量的消毒柜 餐厅90W/m 17 宴会厅前厅 100W/m 22 预留100W/m舞台租用临时用电,不计入变压器计算负载(不含空调用电) 218 19 20 宴会厅 宴会厅AV控制室 会议室 150~250W/m2 20kW 40W/m 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 供电方案
健身房 SPA 室内泳池机房 标准客房 标准套房 总统套房 行政酒廊 楼层客房服务区域 泛光照明 KTV包房 KTV演艺大厅 80W/m 200W/m 30kW 3.5kW/间 5.5kW/间 10kW/开间 50kW 8kW/层 50~100kW 120W/m 150W/m 2222 具体数据由专业设计单位确定 如设置干湿蒸设备另计 厨房30kW,照明20kW 具体数据由现场安装灯具数量的功率确定 具体数据由专业设计单位确定 2.8酒店重要区域供电方案选用表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 负荷名称 大堂照明 餐厅照明 宴会厅照明 宴会厅出租用电 宴会厅音响 锅炉房动力 厨房动力 总统套房照明 酒店主要通道照明 卫星机房 电信机房 电视机房 弱电机房 航空障碍灯 选用供电方案 01方案 02方案 01方案 04方案 02方案 01方案 确保负荷:02方案 普通负荷:04方案 03方案 02方案 02方案 01方案 01方案 01方案 用于酒席类的中餐厅照明采用两路02交叉供电,不设置切换箱。 仅在照明总箱设置双电源切换 确保负荷是指鱼池、冷冻冷藏、厨房烹饪用电、餐厅、厨房照明等重要负荷 备注 与电信机房用电合用 15 16 17 18 19 20 客梯 生活泵房 KTV 演艺中心照明 演艺中心音响 游泳池 01方案 01方案 04方案 04方案 04方案 04方案 会议室、行政办公室、商务办公室、医务室、财务21 室、贵重物品室、地下室走廊等照明用电30%负荷 02方案 备注: 1)01方案:一路市电由变电所引来+一路发电机电源由变电所确保母线引来,末端设双电源切换箱 2)02方案:一路发电机电源由变电所确保母线或区域确保总配电柜引来,末端不设双电源切换箱 3)03方案:一路市电由区域普通照明配电箱引来+发电机电源由区域确保总配电柜引来,末端设双电源切换箱 4)04方案:一路市电由变电所或区域普通照明总配电柜引来,不设双电源切换箱
压柜进出线断路器应标明瞬时整定电流值,且分断能力应合理。低压柜出线回路250A以上采用电子脱扣器,250A及以下采用热磁或者单磁。
低压配电塑壳及框架断路器:应按规范要求选择对应等级的壳架电流断路器。按断路器设置点短路电流选择相应分断能力,不应盲目加大。除有特殊要求外,原则上选用热磁脱扣器。
电机控制:对水泵、风机类设备启动及控制,11kW以下电动机采用直接启动,11kW以上电动机采用降压启动。原则上不使用软启动器,尽量采用断路器、交流接触器、热继电器组合的传统方式,作为电机类设备启动、保护用。 (功率要求这么小??)
穿导管的绝缘电线(两根除外),其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。 线槽内电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的20%。控制、信号或与其类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%。
应急电源负荷配置方式表
负荷等级 市政电源情况 负荷类型 备注 计算机房、通信、非消防重要应急照明 监控中心、消防中心 特别重要负荷 双重电源 二回路电源 二路专用电源 双市电+EPS一路专用电源 或双市电 一级负荷 一路共用电源 市电+发电一路专用电源 +EPS 二回路电源 一路专用电源 一路共用电源 二级负荷 两路低压电源 市电+EPS 一路独立电源 市电+EPS
发电机负荷及供电回路应符合规范要求,符合保安和生命安全要求,以及满足酒店基本经营和减少相关损失的要求,较重要负荷包括但不限于这些负荷:
1、所有消防用电负荷——包括应急照明、消防泵房、楼梯间正压送风机、消防排烟风机、消防电梯、消防卷帘门动力、消防控制室等。
2、变配电室的照明负荷、发电机房的照明和油泵动力负荷、电梯的照明及后备电源、其他主要机房的照明负荷。
3、航空障碍灯。
4、安监系统、通信系统的消防监控中心、弱电机房、有线及卫星电视机房、宴会厅声光控制室等重要机房的全部应急供电。
5、IT机房、服务器、网络机房、重要弱电设备间、重要终端设备、前台接待、收银台。 6、宴会厅、会议室、餐厅、行政办公室、商务办公室、医务室、财务室、贵重物品室、公共通道等重要区域的照明用电30%负荷。
市电+发电+UPS 市电+发电 市电+发电 市电+UPS 两路低压 两路低压 市电+EPS或双市电+UPS 双市电 双市电 双市电 市电+发电+UPS 发电 发电 两路低压+两路低压+ 双市电+UPS 双市电 双市电 双市电+发电+EPS 双市电+发电+UPS 双市电+发电 双市电+发 电 消防电力 负荷 7、大堂所有用电负荷。 8、总套层全部照明负荷。
9、客房走廊、地下室走廊等地点的部分照明负荷。 10、各餐厅和厨房的照明负荷。
11、厨房鱼池、冷冻冷藏设备、排烟罩、排风机、灶台风机等重要设备的用电负荷(依专业公司提供的资料确定);并设立独立配电箱。
12、主楼保证两台客梯,消防电梯一台。 13、仅有一路10kV电源时保证冷天供暖负荷。
14、锅炉房、生活水泵房、污水泵、排水泵等动力负荷。
各功能照度表