电房环境整治及标志

1电房门安装

规范内容安装不锈钢门、SMC门配置原则*电房出入口。技术标准*应采用304不锈钢或SMC材质制作,下半部做成具有通风功能的“百叶窗”形式,上半部为密封形式(见图1-图2)。图2:不锈钢门外观2内墙翻新防潮处理

规范内容内墙翻新防潮处理技术标准*应采用环氧乳胶浆料、水性高耐候防水底层涂料、水性高耐候防水罩面涂料、外墙腻子胶、多功能耐*需翻新的电房内墙、立柱表面上。磨型外墙涂料(白)、罩光清漆等制作(见图3-图4)。配置原则1图3:内墙翻新防潮处理后墙面实景图4:内墙翻新、防潮处理施工剖面图3站内地面防静电绝缘处理

规范内容地面防静电绝缘处理技术标准*防静电地坪表面与接地极之间的静电泄漏阻值在10^5~10^9欧姆之间;*防静电处理:在配电柜(屏)四周*导电层采用铜箔网,3根接地极(一般300mm~800mm内;呈三角形布置)等制作(见图6);*绝缘处理:地面除设备、电缆沟外。*绝缘层宜采用环氧树脂底漆、环氧树脂面漆等材料制作(见图5-图6)。配置原则图5:环氧树脂防静电绝缘地面实景图6:防静电绝缘地面剖面图4电缆沟盖板

规范内容配置原则技术标准*可采用具有轻便、美观、阻燃、绝缘SMC电力树脂盖板,槽架等制作(见图14);*根据电缆沟大小选择盖板型号,并可依据现场具体情况进行切割安装;*优先采用SMC树脂盖板,施加42kV,50Hz交流电电压,温度21℃,无击穿;*优先采用SMC玻璃钢电缆支架,负载(R10压头,5mm/min)N≧1800检查结果N=8012。*SMC电力树脂盖板、槽架及支架*槽架安装在电缆沟槽两侧。*SMC电力树脂盖板安装在电缆沟上方。*支架安装在电缆沟内侧,整理电缆。2图13:热镀锌角钢图14:电缆沟树脂盖板、槽架及实景5电房接地系统及标志

规范内容明敷的接地线配置原则*明敷的接地线表面。技术标准*在其表面涂100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹(见图18)。*色标:黄色-M20Y100;绿色-C100Y100。*采用铝合金板或SMC板丝印制作。接地端标志牌*在明敷的接地线连接处。3图18:明敷的接地线图19:接地端标志牌接地线标志牌及规格:6电房门口安全标志

图形标志名称配置原则门口一带严禁停放车辆,堆放杂物等*设置在电房入口处显眼位置。未经许可不得入内*设置在电房入口处显眼位置。4止步高压危险*设置在电房入口处显眼位置。必须戴安全帽*设置在电房入口处显眼位置。注意通风*悬挂于放置有SF6设备的电房门口显眼位置。注:*宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形.*SMC板负载N≧180,抗老化。*尺寸:300×240mm。*安装下限离地1600mm。*标志应依据现场环境,设置在显眼的地方。不应设置在本身移动后可能遮盖标志的物体上,同样也不应设置在容易被移动的物体遮盖的地方。5